第二节 中央空调设备日常操作管理

  一、中央空调操作管理职责
  中央空调系统设备设施的操作管理是指空调系统中主要设备的开启和停止的管理。在管理工作中,《中央空调操作标准作业规程》由工程部会同管理处来制定,并负责检查其执行情况,空调机房的管理员具体负责中央空调的日常操作。
  二、中央空调操作的作业规程
  (1)设备运行前的检查准备工作
  首先查看主机、副机的电源是否接通,查看电压表是否正常,电压波动值不超过设计值的±10%,再检查冷冻水系统及冷却水系统是否已充满水,若未充满应查找原因,排除故障后,补水至满液状态。然后查看管道上的阀门是否处于开启状态以及各种信号指示灯指示是否正常等。
  (2)开机操作程序
  首先启动冷冻水泵,先启动一台,当运行平稳后再启动其余水泵(备用泵除外)。其次,启动冷却水泵,运行平稳后,启动冷却塔的风机,水系统启动以后,注意观察电流、电压、水量水压是否正常,若有异常,立即停机。一切正常后过5~10min启 ...


  -----------------------------
欢迎您访问物业精英网,您目前的身份是游客,只能阅读部份内容,注册登入,谢谢!

TOP

第三节 中央空调设备运行管理

 一、中央空调设备设施运行管理中的巡视监控
  开机成功后,为了保证空调系统的良好运行,中央空调设备设施在正常运行过程中值班管理员应每隔2h巡视一次中央空调机组。巡视的部位主要包括:中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件。在运行巡视过程中,主要巡视内容包括:检查电压表指示是否正常,正常情况下为380V,不能超过额定值的±10%;检查三相电流是否平衡,是否超过额定电流值;检查油压表是否正常,油压的正常范围100~150Pa;冷却水管理中主要检查进水、出水温度(进水温度正常<35℃,出水温度正常<40℃);冷冻水管理中同样主要检查进水、出水温度(正常进水温度10~18℃,出水正常温度6~8℃);另外,辨听主机在运转过程中是否有异常振动或噪声;对于冷却塔,应查看冷却塔风机运转是否平稳,冷却塔水位是否正常;检查管道、阀门是否渗漏,冷冻保温层是否完好;检查控制柜各元件动作是否正常,有无异常的气味或噪声等等。值班员在巡视监察过程中,如发现情况应及时采取措施,若处理不了的异常情况,应报给工程部管理组,请求支援。管理组派维修组人员及时到场,运行组人员协助维修组人员处理情况。
  二、中央空调设备运行管理中异常情况的处理
  (1)中央空调发生制冷机泄漏
  发现这种情况,值班人员应立即关停中央空调主机,并关闭相关的阀门,打开机房的门窗或通风设施加强现场通风,立即告知值班主管,请求支援,救护人员进入现场应身穿防毒衣,头戴防毒面具。对不同程度的中毒者采取不同的处理方法:对于中毒较轻者,如出现头痛、呕吐、脉搏加快者应立即转移到通风良好的地方;对于中毒严重者,应进行人工呼吸或送医院;若氟里昂溅入眼睛,应用2%硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛。寻找泄漏部位,排除泄漏源,启动中央空调试运行,确认不再泄漏后机组方可运行。
  (2)中央空调机房内发生水浸时的处理
  当中央空调机房值班员发现这种情况时,应按程序首先关掉中央空调机组,拉下总电源开关,然后查找漏水源并堵住漏水源。如果漏水比较严重。在尽力阻滞漏水时,应立即通知工程部主管和管理组,请求支援。漏水源堵住后应立即排水。当水排除完毕后,应对所有湿水设备进行除湿处理,可以采用干布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关的管线等办法。然后确定湿水已消除,绝缘电阻符合要求后,开机试运行。没有异常情况可以投入正常运行。
  (3)发生火灾
  发生火灾时,应同水泵房的处理一样,按《火警、火灾应急处理标准作业规程》操作。
  三、中央空调设备管理职责及机房管理制度
  工程部管理组结合所管辖范围工程的特殊性,根据ISO9002操作标准的要求制定《中央空调运行管理操作规程》并检查运行管理的实施情况,中央空调设备设施运行组负责组织实施中央空调的运行管理,当值的管理员具体负责中央空调的运行管理。
  中央空调机房内管理除了技术操作要求外,还有一些其余的管理要求。主要包括:非值班人员不准进入中央空调机房,若需要进入,须经过工程部主管的同意,并在值班人员的陪同下方可进入中央空调机房;中央空调机房为了防止出现异常事故,严禁存放易燃、易爆危险品;为了在出现异常情况时及时采取措施,中央空调机房内应备齐消防器材,防毒用品,并放置在方便显眼处;为了防止火灾的发生,还应禁止在机房内吸烟;为了保证机房内的环境应有严格的清洁制度,每班值班员打扫一次中央空调机房的卫生,每周机房运行组人员清洁一次中央空调机房内的设备设施,按照要求,应做到地面、天花板、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,表面油漆完好、整洁光亮,并且门窗开启灵活,通风良好、光线充足;为了保证不出意外事故,机房应随时上锁,钥匙由当值管理员保管,管理员不得私自配钥匙;另外为了保证管理员的职责明确,应有严格的交接班制度要求,接班人员应准时到岗,并应认真听取交班人员交代,并查看《中央空调运行日记》,清点工具、物品是否齐全,确定无误后,在《中央空调运行日记》表上签名。当出现下列情况时,不准交接班:上一班的运行情况未交代或交代不清;记录不完整、不规范、不清晰,交班人员没有打扫中央空调机房,接班人未按时到岗,或遇异常情况正在处理中,事故仍由交班人处理,接班人协助进行。
  四、中央空调运行记录
  对于中央空调运行情况,当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录在《中央空调运行日记》表内,并由工程部中央空调运行组组长负责装订成册,上交工程部管理组存档,以便管理处掌握各种设备设施的运行情况,制定严格的运行及操作管理规定,采取预防措施,调整维修养护制度,提供可靠的技术资料。
第四节 中央空调设备维修养护管理
  一、空调设备维修养护管理职责
  空调设备维修养护管理主要是指对中央空调系统及设备设施定期养护和及时维修,以确保中央空调设备设施各项性能完好,增加各种设备设施的寿命,保证设备正常安全运行。应制定《中央空调维修保养计划》,具体职责是:工程部管理组负责制定《中央空调维修保养计划》并检查该计划的执行情况,工程部中央空调维修组具体负责中央空调的维修养护,公共事务部负责向有关用户通知停用中央空调的情况。
  二、空调设备设施维修养护计划的制定
  空调设备设施的维修养护,技术性较强,因此每年的年底就要制定下一年的维修养护计划。制定计划时,为了使计划制定的准确合理、完整、明确,应由工程部主管经理与管理组及维修组人员共同研究制定《中央空调维修养护计划》并上报公司审批。《中央空调维修养护计划》在制定过程中,应考虑到中央空调使用的频度,中央空调的运行状况,有无故障隐患,合理维修养护的时间(避开节假日、特殊活动日等)。维修养护计划的内容主要包括:维修养护项目的内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件计划等。
  三、空调设备设施的维修养护
  空调设备设施的维修养护主要是对冷水机组、冷却风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修养护,其具体的维修养护内容如下:
  (1)冷水机组
  冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起,提供冷冻水的设备。对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器,每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护,清洗时,先配制10%盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg缓蚀剂)或用现在市场上使用的一种电子高效清洗剂,杀菌清洗,剥离水垢一次完成,并对铜铁无腐蚀。然后拆开冷凝器,蒸发器两端进出水法兰封闭,向里注清洗液,酸洗时间24h,也可用泵循环清洗,时间为12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗15min,最后用清水冲洗3遍,全部清洗完毕,检查是否漏水,若不漏水则重新装好,若法兰胶垫老化,则需更换。同时,检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性,适当紧固以消除振动,防止泄漏。压缩机由制冷空调维修组每年进行一次检测、保养。检测保养内容包括:检查压缩机的油位、油色,如油位低于观察镜子的1/22位置,则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油,如油已变色则应彻底更换润滑油,检查制冷系统内是否存有空气,如有则应排放;检查压缩机和各项参数是否在正常范围内,压缩机电机绝缘电阻正常0.5MΩ以上,压缩机运行电流正常为额定值,三相基本平衡,压缩机的油压正常1~1.5MPa,压缩机外壳温度85℃以下,吸气压力正常值0.49~0.54MPa,排气压力正常值1.25MPa,并检查压缩机运转时是否有异常的噪声和振动,检查压缩机是否有异常的气味。通过各项检查确定压缩机是否有故障,视情况进行维修更换。
  (2)冷却塔的维修养护
  制冷空调维修组每半年对冷却塔进行一次清洁保养,先检查冷却塔电机,其绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥后仍达不到应拆修电机线圈;检查电机风扇转动是否灵活,风叶螺栓紧固,转动是否有振动;制塔壁有无阻滞现象,若有则应加注润滑油或更换同型号规格轴承;检查皮带是否开裂或磨损严重,视情况进行更换,检查皮带转动时松紧状况(每半月检查一次)并进行调整;检查布水器布水是否均匀,否则应清洁管道及喷嘴,清洗冷却塔(包括填料、集水槽)清洁风扇、风叶;检查补水浮球阀动作是否可靠,否则应修复;然后紧固所有紧固件,清洁整个冷却塔外表,检查冷却塔架,金属塔架每两年涂漆一次。
  (3)风机盘管的维修养护
  制冷空调维修组每半年对风机盘管进行一次清洁养护,每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气,检查风机转动是否灵活,如果转动中有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常的摩擦响声应更换风机的轴承。对于带动风机的电机,用500V摇表检测线圈绝缘电阻,应不低于0.5MΩ,否则应作干燥处理或整修更换,检查电容是否变形,如是则应更换同规格电容,检查各接线头是否牢固,清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物,同时用盐酸溶液清洗盘管内壁的污垢,然后拧紧所有的紧固件,清洁风机盘管的外壳。
  (4)水管道的维修保养
  制冷空调维修组每半年对冷冻水管道、冷却水管、冷凝给水管路进行一次保养,检查冷冻水、凝结水管路是否有大量凝结水,保温层是否已有破损,如是则应重新做保温层,尤其是检查管路中阀件部位,保温层做不到位或破坏,应重点检查,及时整修。
  (5)阀类、仪表、检测器件的维修养护
  维修工每半年对中央空调系统所有阀类进行一次养护。对于管道中节流阀及调节阀,应检查是否泄漏,如是则应加压填料,检查阀门的开闭是否灵活,若开闭困难则应加注润滑油,若阀门破裂,则应更换同规格阀门,法兰阀应检查法兰连接处是否渗漏,如是应更换密封胶垫;对于电磁调节阀,压差调节阀,其中干燥过滤器要检查是否堵塞或吸潮,如是则应更换同规格的干燥过滤器,通过通断电试验检查电磁调节阀、压差调节阀动作是否可靠,如有问题应更换同规格电磁调节阀、压差调节阀,对阀杆部位加注润滑油,压填料处泄漏则应加压填料。
  对于常用的温度计、压力表、传感器,若有仪表读数模糊不清应拆换,更换合格的温度计和压力表,检测传感器的参数是否正常并做模拟实验,对于不合格的传感器应拆换。
  (6)送回风系统及组合式空调机
  现代中央空调空气处理常用模块或组合空调机,是把空气处理设备、风机、消声装置、能量回收装置等分别做成箱式的单元,按空气处理过程的需要进行选择组成的空调器,空调机的标准分段分别为回风机段、混合段、预热段、过滤段、表冷段、喷水段、蒸汽加湿段、再热段、送风机段、能量回收段、消声器段和中间段等。
  对送风系统每年初次运行时,应先将通风干管和组合式空调机内的积尘清扫干净,设备进行清洗、加油,检查风量调节阀、防火阀、送风口、回风口的阀板,叶片的开启角度和工作状态,若不正常,进行调整,若开闭不灵活应更换。检查水管系统调箱连接的软接头是否完好,空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象,若有要及时整修。送风管道连接处漏风是否超规范,送风噪声是否超过标准。若有则应寻找原因加以处理。
  对于喷淋段应定期清洗喷水室的喷嘴、喷水管以防产生水垢,喷水室的前池半年左右清洗和刷底漆一次,以减少锈蚀。定期检查底池中的自动补水装置,如阀针是否灵活,浮球是否好用等。清洗回水过滤网和进水过滤器,在喷水室的回水管上装设水封以防由于风机吸风产生的负压,使回水受阻。
  四、中央空调设备设施管理常见故障及处理
  无论中央空调系统的开启、停机还是在运行期间以及在正常养护工作中,都可能会出现各种设备设施会出现各种各样的故障,需要维修人员进行排除处理。

TOP

第七章 电梯管理与维修 第一节 电梯管理概述

  电梯是高层建筑中不可缺少的交通运输工具。使用电梯可以提高人们工作、生活效率。电梯的安全运行使人们感到舒适和方便,而搞好电梯设备的管理是电梯安全运行的基础和保障。搞好电梯设备管理,可使物业管理公司用尽可能少的运行、维修费用来维持电梯的安全运行,提高物业管理公司的经济效益。电梯设备管理的内容主要有:电梯的安全管理、电梯运行的管理和电梯的维修管理。
第一节 电梯管理概述
  电梯设备的技术含量较高,要搞好电梯设备的管理,首先要了解电梯的基本结构和使用性能,能根据电梯的性能确定出适宜电梯的管理方案。
  一、电梯设备概述
  电梯设备是高层建筑中垂直方向的有效运输设备。电梯是靠电力拖动的一个可以运载人或物的轿厢,在建筑井道中的导轨上作垂直的升降运动的设备。电梯一般由五部分组成:井道和机房、传动部分、升降部分、安全装置、控制部分。
  (1)井道和机房
  井道和机房是电梯正常运行所要求的房屋建筑部分。井道由围壁、顶板及底坑围成一个容纳电梯轿厢和对重的有限空间,在每个层站开有出、入口。机房用来安装曳引机、电控屏、限速器等。机房可以设置在井道的顶部,也可设置在井道底部。设置在井道底部时称为曳引机下置式,该方式的电梯结构较复杂,对井道尺寸要求大,所以只有在机房无法顶置时采用。机房必须有足够的面积、高度、承重能力及良好的通风条件。顶板上是机房的情况下,它是值班工人工作的地方。所以顶板都是封闭型的,将井道与机房完全隔离。底坑一般深入地面,用于安装缓冲器、限速器钢丝绳张紧装置。因为深入地面要求有排水设施。
  (2)传动部分
  传动部分即曳引机,主要由电动机和钢索组成。一般安装在机房的顶部,它通过钢丝绳牵引轿厢及对重。曳引机由蜗轮减速箱、绳轮、电机、靠背轮、抱闸、底座等组成。高速无齿轮直流电梯曳引机,由电机直接带动绳轮,无减速箱装置,其余部件相同。
  (3)升降设备部分
  升降设备部分包括轿厢、对重、门厅和导轨。轿厢是容纳物体和乘客的箱体,对重是用来平衡轿厢重量的。门厅是每一层楼的电梯门口装的门,门上有机械锁和电气接点。客梯多采用自动开关门,是由轿厢门上的开门刀带动厅门上橡皮轱辘来完成的,而轿厢门是由轿厢门上的开关门装置驱动的。导轨是轿厢上下移动所走的轨道。
  (4)安全装置
  安全装置由降速装置和电气安全设备组成。降速装置主要有限速器和缓冲器。限速器是控制轿厢速度的设备。当轿厢达到极限速度时,轿厢限速器开始动作,并作用于安全钳上迫使它夹住导轨,刹住轿厢。缓冲器是电梯的最后安全保护。它安装在电梯井道底坑内,位于轿厢和对重的正下方。当电梯向上或向下运动中,由于钢丝断裂、抱闸制动力不足或者控制系统失灵而使轿厢超越终端层站时,缓冲器则起到缓冲作用,避免电梯撞底或冲顶,确保乘客的安全。电气安全设备是指电梯控制系统中实现安全保护的电气元件。根据国家标准GB7588和GB10058中的规定,对电梯供电电源、轿厢超速、轿厢上下端站及极限位置、厅门锁与轿厢门的电气连锁以及所有电气设备外壳接地等方面必须实行电气保护。电气安全装置通常包括:
  ①设置在机房内的电梯主开关,可切断轿厢照明及通风、轿顶电源插座、火灾报警、机房和滑轮间照明以及井道照明等全部供电电路。
  ②熔断器和热继电器用作曳引电机的短路及过负荷保护。
  ③相序继电器作断相和错相保护。
  ④称重装置可作电梯的超重保护。
  ⑤行程开关是电梯运行端站减速及端站限位保护。
  ⑥电梯门安全触板带动连锁开关或光电传感器、感应式近门传感器,控制开关门电机,防止电梯夹人、夹物。
  ⑦电梯所有金属设备外壳接地,以防触电事故。
  (5)控制部分
  控制部分主要指电气控制设备和必要的线路。电梯的操纵控制系统结构及其控制方式标志着我国电梯的发展水平,我国目前使用的电梯按其操纵方式分类有按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、程序控制电梯及智能控制电梯等。
  ①按钮控制电梯。其操纵箱内装有启动按钮、应急按钮、开关门按钮、警铃按钮等按钮组和照明开关、钥匙开关、通风开关、检修开关和显示楼层与方向的指示灯。
  ②信号控制电梯。除具有自动平层自动开门动作外,还具有内外选层、自动定向、顺向截车等控制能力。该类电梯有司机操作。
  ③集选控制电梯。目前物业部门管理的客梯主要采用集选控制方式。集选控制方式的电梯具有自动平层、自动开门、自动掌握停站时间、内选外呼信号的登记与消除、顺向截梯以及自动换向等功能。下集选控制电梯用于无司机交、直流电梯,基本工作状态与集选控制电梯相同,只是厅外向下招呼信号才予答应。
  ④并联控制电梯。该种电梯是电梯群中的最简单方式,只适合于两台电梯的协调控制管理。它是按预先设定的调配原则,自动的调配某台电梯去答应某层的厅外召唤信号。
  ⑤程序控制电梯。使用于同一建筑物内有三台以上电梯,而且位置比较集中的电梯群的控制和管理。为了提高电梯的运行效率和充分满足楼内客流量的需要,尽可能的缩短乘客的候梯时间,对电梯群的运行状态进行自动程序控制。
  ⑥智能群梯。该种电梯采用先进的控制理论、先进的传动和控制技术,使电梯在运行过程中具有安全、快速、准确、平稳的特性,使乘客具有舒适感和享受感。全微机化电梯的开发和使用是电梯的发展趋势。全微机化电梯是指电梯的传动系统及控制系统实现微机化控制的电梯,必将满足人们对电梯的高质量、高水平、高标准的要求。
  二、电梯管理概述
  电梯设备的管理是物业管理公司为确保电梯的正常安全运行,而进行的一系列有目的的管理活动。电梯能否正常安全可靠运行直接影响高层住宅区(或大厦)人们的生活和工作质量。所以,在物业管理中电梯的管理占有重要地位。
  电梯设备管理主要包括电梯设备的安全管理、运行管理、维修管理等内容。电梯设备的安全管理主要包括:电梯使用安全教育、安全措施,电梯困人的援救管理等。电梯设备的安全管理好坏直接影响电梯管理人员和电梯司乘人员的安危,所以电梯设备的安全管理居物业管理的首要地位。电梯的运行管理主要包括:规范电梯的日常管理工作,以保证电梯设备的正常运行。
  电梯设备的维修管理是规范电梯的维护保养工作,使电梯各项性能指标达标,消除电梯的故障隐患,以减少运行费用。

TOP

第二节 电梯安全管理

  高层建筑中的电梯设备,给人们提供了高效、快捷和舒适的工作和生活环境。然而电梯如果使用与管理不当,有时会危及乘梯人的生命安全,也会给物业管理公司造成重大的经济损失。因此加强电梯的安全管理至关重要。
  一、电梯的验收与接管
  电梯的安全性很大程度上取决于电梯的建造和安装质量。所以加强电梯的安全管理就要把好电梯产品质量和安装质量关,搞好验收与接管。
  (1)电梯的验收管理
  电梯由施工单位安装好后,要按国家规定的技术标准和质量标准进行验收。验收时,由施工单位向物业管理公司提交验收资料。包括:电梯的出厂合格证,性能测试、运行记录,安装使用说明书等。还有电梯的原理图、安装图等。物业管理公司的电梯管理员,应邀请市级以上劳动局的有关专业技术人员进行检验和验收。验收合格后方可投入使用。
  (2)电梯设备接管
  电梯设备经验收合格后,划归物业管理公司管理,同时可投入使用。物业公司工程部的电梯管理员应建立电梯的档案并妥善保存。未经过验收合格的电梯,物业公司绝对不能接管,应责令施工单位进行整修,限期再验收。
  二、电梯的使用安全管理
  为防止电梯因使用不当造成损坏或引起伤亡事故,必须加强电梯的使用安全管理。电梯使用安全管理主要包括:安全教育、司梯人员的操作安全管理、乘梯人员的安全管理、电梯困人救援的安全管理。
  (1)实施安全教育
  由电梯管理员负责对电梯机房值班人员、电梯司梯人员和乘梯人员实施安全教育,使他们树立安全第一的思想,熟知电梯设备的安全操作规程和乘梯安全规则。
  (2)电梯司梯人员操作安全管理
  为了确保电梯的安全运行,司梯人员要经有关部门统一考试合格后才可上岗。物业管理公司工程部电梯管理员负责制定司梯人员的安全操作守则,并监督执行。守则内容是:
  ①保证电梯正常运行,提高服务质量,防止发生事故。
  ②要求司机坚持正常出勤,不得擅离岗位。
  ③电梯不带病运行、不超载运行。
  ④操作时不吸烟、不闲谈等。
  ⑤执行司机操作规程:
  a.每次开启厅门进入轿厢内,必须作试运行,确定正常时才能载人。
  b.电梯运行中发生故障,立即按停止按钮和警铃。并及时要求修理。
  c.遇停电时,电梯未平层禁止乘客打开轿厢门,并及时联系外援。
  d.禁止运超大、超重的物品。
  e.禁止在运行中打开厅门。
  f.工作完毕时,应将电梯停于基站并切断电源,关好厅门。
  (3)加强对乘梯人员的安全管理
  制定电梯乘梯的警示牌,悬挂于乘客经过的显眼的地方。敬告乘梯人员安全使用电梯的常识。乘梯须知应作到,言简意赅。警示牌要显而易见。乘梯须知的内容是:
  ①用手按钮,严禁撞击。   ②不许吸烟,勿靠厢门。
  ③运行之时,挤门危险。   ④危险物品,禁止进梯。
  ⑤保持清洁,勿吐勿丢。   ⑥若遇意外,请按警铃。
  ⑦超载铃响,后进退出。   ⑧儿童乘梯,成人携带。
  ⑨楼内火警,切勿乘梯。
  三、电梯困人救援的安全管理
  规范电梯困人援救工作,以确保乘客的安全是电梯困人援救管理工作的目的。凡遇故障,司梯人员应首先通知电梯维修人员和管理人员,如电梯维修人员和管理人员5min仍未到达,工程部经过培训的救援人员可根据不同情况,设法先行释放被困乘客。
  1.电梯困人援救的程序
  (1)告知被困人员,等待救援
  当发生电梯困人事故时,电梯管理员或援救人员通过电梯对讲机或喊话与被困人员取得联系,务必使其保持镇静,静心等待救援人员的援救。被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢门属于半开闭状态,电梯管理员应设法将轿厢门完全关闭。
  (2)准确判断轿厢位置,做好援救准备
  根据楼层指示灯、PC显示、选层器横杆或打开厅门判断轿厢所在位置,然后设法援救乘客。
  2.救援步骤
  (1)轿厢停于接近电梯口的位置时的援救步骤
  ①关闭机房电源开关。
  ②用专门外门锁钥匙开启外门。
  ③在轿厢顶用人力慢慢开启轿门。
  ④协助乘客离开轿厢。
  ⑤重新关好厅门。
  (2)轿厢远离电梯口时的援救步骤
  ①进入机房,关闭该故障电梯的电源开关。
  ②拆除电机尾轴端盖,按上旋柄座及旋柄。
  ③救援人员用力把住旋柄,另一救援人员,手持制动释放杆,轻轻撬开制动,注意观察平层标志,使轿厢逐步移动至最接近厅门(0.5m)为止。
  ④当确认刹车制动无误时,放开盘车手轮。然后按(1)中所列方法救援。
  遇到其他复杂情况时,应请电梯公司帮助救援。援救结束时,电梯管理员填写援救记录并存档。此项工作的目的是积累救援经验。

TOP

第三节 电梯的运行管理
  电梯设备的运行管理,就是保障电梯良好运行所实施的管理活动。主要内容包括:电梯设备的运行巡视监控管理、电梯运行中出现异常情况的管理、电梯机房的管理和电梯档案的管理等。
  一、电梯设备的运行巡视监控管理
  巡视监控管理,是由电梯机房值班人员实施的,定时对电梯设备进行巡视、检查,发现问题及时处理的管理方式。电梯机房值班人员每日对电梯进行一次巡视,根据巡视情况填写《电梯设备巡视记录》如表4-7-1所示。
  (1)建立巡视监控管理制度
  公司工程部的电梯管理员,根据电梯的性能和运行情况制定出电梯巡视管理制度。并监督机房值班人员执行。
  ①值班人员每日对电梯的主要部位巡视一次。
  ②巡视时按要求的内容认真巡视检查。
③及时处理巡视中的问题,并做好巡视记录。
  (2)巡视内容
  机房值班人员巡视应注意:曳引机是否有噪声、异味,是否烫手;轴承螺栓是否松动;减速箱的油位、油色是否正常,连轴器是否牢固可靠;指示仪表、指示灯、各继电器动作是否正常;变压器、电抗器等是否过热;制动器是否正常;曳引轮、曳引绳、限速器等是否正常;通讯设施、标示牌、盘车手轮、开闸扳手等救援工具是否放在指定位置;电梯运行有无振动,开关门是否顺畅;底坑限速器是否正常。
  (3)巡视中发现不良情况的处理
  当巡视中发现不良状态时,机房值班人员应及时采取措施进行调整。如果问题严重则应及时报告公司工程部主管,协同主管进行解决。整修时应严格遵守《电梯维修保养标准》。
  二、异常情况处置管理
  当电梯工作中出现异常情况时,司梯人员和乘梯人员都要冷静,保持清醒的头脑,以便寻求比较安全的解决方案。
  (1)发生火灾时的处置
  ①当楼层发生火灾时,电梯的机房值班人员应立即设法按动“消防开关”,使电梯进入消防运行状态。电梯运行到基站后,疏导乘客迅速离开轿厢。电话通知工程部并拨打119电话报警。
  ②井道或轿厢内失火时,司机应立即停梯并疏导乘客离开,切断电源后用干粉灭火器或1211灭火器灭火。同时,电话通知工程部。若火势较猛就应拨打119电话报警,以便保证高层建筑内的人员和财产安全。
  (2)电梯遭到水浸时的处置
  电梯的坑道遭水浸时,应将电梯停于二层以上;当楼层发生水淹时,应将电梯停于水淹的上一层,然后断开电源总开关并立即组织人员堵水源,水源堵住后进行除湿处理,如热风吹干。用摇表测试绝缘电阻,当达到标准后,即可试梯。试梯正常后,才可投入使用。
  三、电梯机房的管理
  电梯机房值班人员,在公司工程部电梯管理员的领导下工作。电梯管理员负责制定电梯机房的管理制度。机房值班人员严格执行电梯机房管理制度。
  (1)电梯机房管理制度
  ①非机房工作人员不准进入机房,必须进入时应经过公司工程部经理同意,在机房人员的陪同下进入。
  ②机房应配足消防器材,免放易燃易爆物品。
  ③每周打扫一次机房卫生,保持机房清洁。
  ④为防止不必要的麻烦,机房要随时上锁。
  (2)交接班制度
  ①正常时,按时交接班。交班人员应向接班人员讲清当日电梯的运行情况,接班人员应查看《电梯设备巡视记录》、工具等,确认无误后在运行巡视记录上签名。
  ②当遇到接班人员未到岗时,交班人员不得离岗。应请示工程部电梯管理员寻求解决。  ③电梯发生事故后,未处理完时,应由交班人员继续负责事故的处理,接班人员协助处理。
  四、电梯的档案管理
  为了解电梯的整体状况,工程部以高层楼宇为单位建立电梯档案。电梯的档案包括:电梯的原理图、安装图、《电梯设备巡视记录》、《电梯设备维修记录》等项内容。档案中的《电梯设备巡视记录》,由机房值班组长每月初整理成册,交工程部电梯管理员保管。

TOP

第四节 电梯的维修管理

  电梯的使用为人们开发利用空间提供了方便。电梯的普及,又为城市的繁荣提供了有利条件。但是电梯也会发生故障,故障时又给人们带来不便。加强电梯的维修管理,使电梯迅速排除故障,恢复电梯正常运行,是非常必要的。搞好电梯维修的管理就是建立《电梯维修保养的标准》和相应的电梯维修管理制度,确保(电梯维修保养标准》的顺畅实施。
  一、电梯维修保养标准的建立
  物业公司工程部的电梯管理员,根据国家标准和公司辖区内的电梯情况制定《电梯维修保养标准》。注意制定标准时不要和国家标准相抵触。下面是某公司制定的《电梯维修保养标准》。
  (1)机房
  ①机房通风良好,温度在5~40℃之间,相对湿度不大于85%,保证没有雨水浸入。
  ②机房的干粉灭火器应保持正常压力。
  ③机房的紧急救援操作规程、注意事项齐全,并挂在明显处。
  ④轿厢平层标志清晰可见。
  ⑤机房门锁良好,告示牌清晰挂于显眼处。
  ⑥机房电源、插座良好。
  ⑦机房不得住人,应保持清洁。
  ⑧曳引轮对铅垂线的偏差小于2.0mm,曳引轮绳槽与导向轮绳槽平行度偏差小于1.0mm。
  ⑨限速器调节部位应有铅封,非劳动局专业人员禁止调整。
  ⑩限速器绳槽、轴套等磨损在允许范围内(参照GB5972—86)运行时无异常声音。
  11限速器、安全开关灵活可靠。
  12限速器-安全钳-安全开关联动可靠。
  13曳引轮标出的运行方向清楚。
  14各轴承灵活,运行时无异常声音,温度不高于80℃,工作2500~3000h后更换新油。
  15导体各相间和相地之间绝缘良好,电气设备外壳接地良好。
  16供电电压波动在±7%范围内,频率波动±2%范围内。
  17制动装置制动良好,轿厢以额定速度空载上行至行程上部范围内断电时,应能完全停止。制停距离不大于250cm。
  18电梯救援的手动松闸、手动盘车操作装置,应齐全并挂于墙上,不得他用。
  19曳引轮绳槽磨损离V型槽底4~5mm时,应更换。
  (2)井道与轿厢
  ①上下限位开关灵活。
  ②弹性滑动导靴A、C尺寸为2mm,顶面间隙(2.5±1.5)mm。
  ③绳头组合固定符合GB7588——87.923标准。
  ④各钢丝的平均张力、轿厢导轨顶面距离偏差符合标准。
  ⑤对重块压板固定坚固,不得有锈。
  ⑥轿顶照明、急停开关、检修操纵开关正常。
  ⑦轿厢安全窗灵活、开关动作可靠。厅门机械电气联锁可靠。
  ⑧轿门的安全触板及光电保护灵活可靠。
  ⑨告示牌明显清洁、报警装置正常。
  ⑩指令、召唤、选层、定向等装置准确无误。
  (3)底坑
  保养参照GB7024.1—86。
  二、电梯的维修保养制度
  为使电梯安全运行,需要对电梯进行经常性的维护、检查和修理。电梯管理员和电梯机房值班电工负责电梯发生故障时的紧急维修工作,公司工程部主管负责电梯故障维修的组织监控工作,并负责建立电梯维修管理制度。电梯维修管理制度主要包括:
  (1)月维修保养制度
主要检查各种按钮是否灵活,开关是否正常,有无噪声和异味,限速制动元件是否可靠。检修完成后填写《电梯月维修保养记录》。
  (2)季维修保养制度
针对机房内的主要设备进行检修。如检查曳引电机运行时,有无异常噪声;减速机是否漏油,减速机和曳引电机的温升是否超标;曳引电机制动器是否可靠;速度反馈装置的反馈信号有无变化,控制柜的电气元件动作是否可靠;限位开关的动作是否可靠。检修完成后填写《电梯季度维修保养记录》。
  (3)年维修保养制度
每年对电梯的整机运行性能和安全设施进行一次检查。整机性能包括乘坐的舒适感、运行的振动、噪声、运行速度和平层准确度。安全设施包括超速保护,断相、错相保护,撞底缓冲装置,超越上下限位置的保护,金属外壳接地情况,设备绝缘情况。有条件的物业公司可自行组织维修,也可委托获得政府管理部门颁发电梯维修许可证的单位进行维修。整机检修完成后应填写《电梯年维修保养记录》。
  (4)电梯故障处理制度
电梯管理员和电梯值班电工,接到电梯故障的通知后,在5min内到达现场。根据现场情况作出正确判断,并对电梯被困人员进行解救。查看故障现象、分析故障原因,根据情况进行故障处理。对于一般故障,处理后填写《电梯维修记录》,如表4-7-5所示。电梯的重大故障应由公司工程部负责请电梯公司的技术人员进行维修,并经劳动局专业人员检验合格方可使用。
  (5)不定期保养维修
  物业管理公司不定期对电梯保养维修情况进行检查,发现问题视其情况给予责任人教育、批评或处罚。
  三、电梯常见故障的检查和排除
  电梯出现故障后,电梯维修人员应能迅速、准确的判断故障的所在,及时排除故障。电梯的故障可分为机械故障和电气系统故障。
  1.机械系统的故障和排除
  机械系统的故障比较少见,但机械系统发生故障时,造成的后果却较严重。所以,作好日常的维护保养,减少机械系统故障是电梯管理的主要任务之一。
  (1)机械系统的常见故障
  ①润滑系统的故障。由于润滑不好或润滑系统某个部件故障,造成转动部位发热或抱轴现象,使滚动和滑动部位的零件损坏。
  ②机件带伤运转。忽视了日常的预检修,未发现机械零件的转动、滑动和滚动部件的磨损,使机械零件带伤工作,造成电梯故障,被迫停机修理。
  ③连接部位松动。电梯的机械系统中,有许多部件是由螺栓连接的,运行过程中,由于振动等原因使螺栓松动、零部件移位造成磨损或撞毁机械零件,被迫停机。
  ④平衡系统的故障。当平衡系数与标准要求相差较远时,会造成轿厢蹲底或冲顶,限速器、闸瓦动作,被迫停机。
  (2)机械系统常见故障的预防与修理
  加强电梯的维护和保养是减少或避免电梯机械故障的关键,对机械故障的出现起到预防作用。一是要及时润滑有关部件;二是要紧固螺栓。做好这两项工作,机械系统的故障就会大大减少。
  发生故障后,维修人员要向司乘人员了解故障时的情况和现象。若电梯还能运行,维修人员应到轿厢内亲自控制电梯上下运行数次,通过眼看、耳听、鼻闻、触摸等实地考察、分析和判断,找出故障部位,并进行修理。修理时,应按照有关文件的技术要求和修理步骤,认真地把故障部件进行拆卸、清洗、检查、测量。符合要求的部件重新安装使用,不符合要求的部件一定要更换。修理后的电梯,在投入使用前必须经过认真的调试和试运行后,才能投入使用。
  电梯轿厢被安全钳卡在导轨上,使其不能上下移动是电梯的一种特有故障。出现这种故障后,必须用承载能力大于轿厢重量,挂在机房楼板上的手动葫芦(导链)把轿厢上提150mm左右,一般情况下安全钳可复位。然后,慢慢放下轿厢,撤去手动葫芦,把上梁的安全钳开关复位,机房的限位开关复位。经过这样的处理,一般电梯可恢复运行。但是,必须查明故障原因,采取相应的措施,并修复导轨卡痕后,才能交付使用。
  2.电气系统的故障和检修
  电梯出现的故障多为电气系统故障,而且绝大多数是控制系统故障。造成电器系统故障的原因主要是早期生产的电梯配套元器件如继电器,基本上是一般机床电器元件,其技术指标不适应电梯的要求;另外有些厂家对元器件筛选不够严格,混入了不合格元器件。
  (1)电气控制系统的常见故障
  电梯电气系统的故障多种多样,但大致分为四类型:
  ①门系统故障。采用自动开关门的电梯,其故障多为各种电器元件的触点接触不良所致,而触点接触不良主要是由于元器件本身的质量,安装调整的质量,维护保养的质量等存在问题所致。
  ②继电器故障。用继电器组成的电梯控制电路,故障一般出在继电器的触点上。触点通断时的电弧使触点烧坏,使其不能闭合或长期粘连,造成断路或短路。
  ③电气元件绝缘老化。电器元件受潮通电时产生的热量,都加速了绝缘的老化,使绝缘击穿造成短路。
  ④外界干扰。电子技术的发展,使可编程控制器和计算机等先进设备应用在电梯的控制系统中,发展为无触点电气控制系统。这种控制系统避免了继电控制系统的触点故障。但是,这种系统中的控制信号较小,容易受到外界干扰,如果屏蔽不好,常使电梯产生误动作。
  (2)电气系统故障的排除
  电梯的电气控制系统结构复杂而又分散,要想迅速排除电气系统的故障,维修人员应做到:
  ①掌握电梯电气控制系统的电原理图、接线图、安装位置图。
  ②熟悉电梯的起动、加速、满速运行、到站提前换速、平层、开门等全部控制过程。
  ③掌握各电器元件间的控制关系,继电器、接触器接点的作用。
  ④了解各电器元件的安装位置和机电间的配合关系。
  维修人员还要不断分析、研究和总结经验,做到准确判断故障发生点,并迅速排除故障。

TOP

第八章 通风系统及高层建筑排烟管理 第一节 通风方式及选择

第一节 通风方式及选择
  一、通风的概念和方式
  (一)通风的概念
  通风是改善室内空气环境的一种重要手段。
  把建筑物室内污浊的空气直接或净化后排至室外,再把新鲜的空气补充进来,从而保持室内的空气环境符合卫生标准的需要。这一过程,就叫“通风”。
  由此可见,通风包括从室内排除污浊的空气和向室内补充新鲜的空气两个方面。其中,前者称为“排风”,后者称为“送风”或“进风”。为实现排风或送风而采用的一系列设备、装置的总体,称为“通风系统”。
  (二)通风方式
  根据空气流动的动力不同,通风方式可分为自然通风和机械通风两种。所谓自然通风,就是依靠室内外空气所产生的热压和风压作用而进行的通风;所谓机械通风,就是依靠风机作用而进行的通风。
  二、自然通风
  自然通风是借助于室内外空气自然的压力——风压和热压作用促使空气流动的。
  风压作用下的自然通风,是利用室外空气流动(风力)的一种作用压力造成的室内外空气交换。在它的作用下,室外空气通过建筑物迎风面上的门、窗、孔口进入室内,室内空气则通过背风面上的门、窗、孔口排出,如图4-8-1所示。
热压作用下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的容重压力差造成的室内外空气交换。当室内空气的温度高于室外时,室外空气的容重较大,便从房屋下部的门、窗、孔口进入室内,室内空气则从上部的窗口排出。
管道式自然通风,是依靠热压通过管道输送空气的另一种有组织的自然通风方式。集中采暖地区的民用和公共建筑,常用这种方式作为寒冷季节里的自然排风措施,或做成热风采暖系统,如图4-8-3所示。同时,利用风压和热压,以及无风时只利用热压进行全面换气,是对高温车间防暑降温的一种最经济有效的通风措施,如图4-8-4所示。
自然通风不消耗电能,比较经济,使用管理也比较简单,而且往往可以获得巨大的换气量,因此应优先采用这一种通风方式。
  三、机械通风
  机械通风是依靠风机所产生的压力而强制空气流动的。根据通风系统的作用范围不同,机械通风可划分为局部通风和全面通风两种。
  (一)局部通风
  局部通风系统的作用范围,仅限于个别地点或局部区域,它包括了局部送风系统和局部排风系统两种。
  局部排风系统,是指在局部工作地点将污浊空气就地排除,以防止其扩散的排风系统。它由局部排风罩、排风管道、空气净化装置、排风机、排风帽等部分组成,如图4-8-5所示。
局部送风系统,是指向局部地点送入新鲜空气或经过处理的空气,以改善该局部区域的空气环境的系统。它又分为系统式和分散式两种。系统式局部送风系统,可以对送出的空气进行加热或冷却处理,如图4-8-6所示;分散式局部送风,一般采用循环的轴流风扇或喷雾风扇。
  (二)全面通风
  全面通风系统是对整个房间进行通风换气,用新鲜空气把整个房间的有害物浓度冲淡到最高允许浓度以下,或改变房间内的温度、湿度。全面通风所需的风量大大超过局部通风,相应的设备也较庞大。
  全面通风分为全面送风、全面排风和进风与排风都有的联合通风三大类。
  全面机械进风系统由进风百叶窗、过滤器、空气加热器(冷却器)、通风机、送风管道和送风口等组成,如图4-8-7所示。通常把进风过滤器、加热设备或冷却设备与通风机集中设于一个专用的房间内,称为“通风室”。这种系统适用于有害物发生源比较分散,并且需要保护的面积比较大的建筑物。
  全面机械排风系统由排风口、排风管道、空气净化设备、风机等组成,适用于污染源比较分散的场合,如图4-8-8所示。
联合通风,是指机械通风和自然通风相结合的通风方式。
  四、通风方式的选择
  散发热、蒸汽或有害物质的建筑物,宜采用局部排风。当局部排风达不到卫生要求时,应辅以全面排风或采用全面排风。设计局部排风或全面排风时,宜采用自然通风。当自然通风达不到卫生或生产要求时,应采用机械通风或自然与机械的联合通风。
  民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜设置自然通风或机械通风进行局部排风或全面换气。普通民用建筑的居住、办公用房等,宜采用自然通风;当其位于严寒地区或寒冷地区时,尚应设置可开启的气窗进行定期换气。
  设置机械通风的民用建筑和生产厂房以及辅助建筑中要求清洁的房间,当其周围空气环境较差时,室内应保持正压;当室内的有害气体和粉尘有可能污染相邻房间时,室内应保持负压。设置集中采暖且有排风的建筑物,应考虑自然补风(包括利用相邻房间的清洁空气)的可能性。当自然补风达不到室内卫生条件、生产要求或技术经济不合理时,宜设置机械送风系统。
  可能突然散发大量有害气体或有爆炸危险气体的生产厂房,应设置事故排风装置。

TOP

第二节 主要设备及构件

  一、室内送、排风口
  室内送风口是送风系统中的风道末端装置,由送风道输送来的空气,通过送风口以适当的速度分配到各个指定的送风地点。
构造最简单的两种送风口,孔口直接开设在风管上,用于侧向或下向送风。其中,图(a)为风管测送风口,除风口本身外,没有任何调节装置;图(b)为插板式风口,设有插板,这种风口虽可调节送风量,但不能控制气流的方向。
  常用的一种性能较好的百叶式风口,可以在风管上、风管末端或墙上安装。其中,双层百叶式风口不但可以调节出口气流速度,而且可以调节气流的角度。
室内排风口是全面排风系统的一个组成部分,室内被污染的空气经由排风口进入排风管道。排风口的种类较少,通常做成百叶式。此外,图4-8-9所示的送风口,也可以用于排风系统,当作排风口使用。
  室内送、排风口的布置情况,是决定通风气流方向的一个重要因素。而气方向是否合理,将直接影响全面通风的效果。
  在组织通风气流时,应将新鲜空气直接送到工作地点或洁净区域,而排风口则要根据有害物的分布规律设在室内浓度最大的地方。具体做法如下:
  (1)排除余热和余湿时,采取下送上排的气流组织方式。即将新鲜空气送到车间下部的工作地带,吸收余热和余湿后流向车间上部,由设在上部的排风口排出。
  (2)利用全面通风排除有害气体时,排风口的位置应根据下列不同的情况来确定:发散的气体比空气轻时,应从上部排出;发散的气体比空气重时,宜从上部和下部同时排出,但气体的温度较高或受车间散热影响而产生上升气流时,宜从上部排出;当挥发性物质蒸发后使周围空气冷却下降,或经常有挥发性物质洒落地面时,应从上部和下部同时排出。
  至于送风,则不论上述哪一种情况,都应一律送至作业地带。
  (3)对于用局部排风排除粉尘和有害气体而又没有大量余热的车间,用以补偿局部排风的机械送风系统,宜将新鲜空气送至上部地带。
  二、风道(风管)
  (一)风道材料和风道截面积的确定
  制作风道的材料很多,工业通风系统常使用薄钢板制作风道,截面呈圆形或矩形,根据用途(一般通风系统、除尘系统)及截面尺寸(D=100~200mm)的不同,钢板厚度为0.5~3mm。输送腐蚀性气体的通风系统,如采用涂刷防腐油漆的钢板风道仍不能满足要求时,可用硬聚氯乙烯塑料板制作,截面也可做成圆形或矩形,厚度为2~8mm。埋在地下的风道,通常用混凝土做底,两边砌砖,内表面抹光,上面再用预制的钢筋混凝土板做顶,如地下水位较高,尚需做防水层。
  在民用和公共建筑中,为节省钢材和便于装饰,除钢板风道外,也常使用矩形截面的砖砌风道、矿渣石膏板或矿渣混凝土板风道,以及圆形或矩形截面的预制石棉水泥风道等。另外,由于近年来玻璃钢材料的防火阻燃性能得到了改善,玻璃钢风管的使用也日趋广泛。
显然,在确定风道的截面积时,必须事先拟定其中的流速值。对于机械通风系统,如果流速取得较大,固然可以减小风道截面积,从而降低通风系统的造价和减少风道占用的空间,但却增大了空气流动的阻力,增加风机消耗的电能,并且气流流动的噪声也随之增大。如果流速取得偏低,则与上述情况相反,将增加系统的造价和降低运行费用。因此,对流速的选定,应该进行技术经济比较。其原则是使通风系统的初投资和运行费用的总和最经济,同时也要兼顾噪声和布置方面的一些因素。
  除尘系统中的空气流速,应根据避免粉尘沉积,以及尽可能减少流动阻力和对系统磨损的原则来确定。根据粉尘的不同,一般在12~23m/s范围内。
顺便指出,无论在工业通风或空气调节系统中,风道的截面积一般都比较大,这和供暖以及室内给排水工程的情况不大相同。为了实现通风空调工程风管的工厂化施工,即施工企业在预制加工厂按统一规格制作出大量的风管和配件,供现场安装时选用。用钢板或塑料板制作的风管,应按统一规格标准确定风管的断面尺寸。目前,通风管道和配件的统一规格标准,有圆形风管统一规格(见表4-8-2)、矩形风管统一规格(见表4-8-3)、圆形风管法兰统一规格、矩形风管法兰统一规格等。通风、空调系统应采用基本系列,除尘系统可采用基本系列或辅助系列,但应首先采用基本系列。矩形风管长边与短边之比,一般应不大于4:1。
  (二)风道的布置
  在居住和公共建筑中,垂直的砖风道最好砌筑在墙内,但为避免结露和影响自然通风的作用压力,一般不允许设在外墙中而应设在间壁墙里。相邻两个排风或进风竖风道的间距不能小于1/2砖,排风与进风竖风道的间距应不小于1砖。
  各楼层内性质相同的一些房间的竖向排风道,可以在顶部(阁楼里或最上层的走廊及房间顶棚下)汇合在一起。对于高层建筑,尚需符合防火规范的规定。
  工业通风系统在地面以上的风道,通常采用明装,风道用支架支承,沿墙壁及柱子敷设,或者用吊架吊在楼板或桁架下面(风道距墙较远时)。布置时,应力求缩短风道的长度,但应以不影响生产过程和各种工艺设备不相冲突为前提。此外,对于大型风道,还应尽量避免影响采光。
  敷设在地下的风道,应避免与工艺设备及建筑物的基础相冲突,并应与其它各种地下管道和电缆的敷设相配合。此外,尚需设置必要的检查口。
  (三)风管保温
  为了减少空气在风管输送过程中的冷、热量损失,以及防止低温的风管表面在温度较高的非空调房间内或空间结露,空调工程的风管都要保温。
  目前,保温材料使用的种类很多。如软木、聚苯乙烯泡沫塑料、超细玻璃棉、聚氨酯泡沫塑料和石板等。
  对于敷设在非空调房间或空间的风道,一般保温层厚度取30mm,风道表面刷沥青后与软木(或石板)相粘贴(聚苯乙烯板材也可采用胶合剂粘结),聚氨酯泡沫塑料和超细玻璃棉等柔性材料可直接包扎。保温材料外面一般常以玻璃布或塑料薄膜包扎,或覆以复合铝箔作防潮隔气层。
  三、室外进、排风装置
  机械送风系统和管道式自然送风系统的室外进风装置,应设在室外空气比较洁净的地点,在水平和竖直方向上都要尽量远离和避开污染源。
  进风口的底部距室外地坪不宜小于2m,进风口处应设置用木板、薄钢板或铝合金制作的百叶窗。
是进风装置的两种构造形式。其中,图(a)是贴附于建筑物的外墙外;图(b)是做成离开建筑物而独立的构筑物。
  如果在屋顶上部吸入室外空气,进风口应高出屋面0.5m以上,以免吸入屋面上的灰尘或冬季被积雪堵塞。
  机械送风系统的进风室常设在地下室或底层,在工业厂房里为减少占地面积也可设在平台上。图4-8-12和图4-8-13分别为布置在地下室和平台上的进风室示意图。
  管道式自然排风系统通过屋顶向室外排风。排风装置的构造形式与进风装置相同,如图4-8-14(a)所示。排风口应高出屋面0.5m以上,若附近设有进风装置,则应比进风口至少高出2m。
机械排风系统一般也从屋顶排风,以减轻对附近环境的污染。为保证排风效果,往往在排风口上加设一个风帽,如图4-8-14(b)所示。当从屋顶排风不便时,也可从墙上排出,如图4-8-15所示。
  四、风  机
  在民用建筑中,下列部位如采用自然通风达不到安全卫生及生产要求时,应采用机械通风或自然与机械的联合通风:(1)没有设空调系统的地下室房间;(2)厨房、卫生间、盥洗室及浴室等;(3)散发余热、余湿、粉尘、抽烟、有毒气体、腐蚀性气体及易燃易爆气体等有害物的房间。
  为实现上述的通风过程,必须由风机提供通风的动力。在通风和空调工程中,常用的风机有离心式和轴流式两种类型。以下介绍几种常用风机的使用和安装。
  (一)卫生间通风器
  卫生间应尽量采用自然通风方式。但对于内厕所又无法设集中排风者,则一般用轴流式通风机或交流式排气扇,安装在外墙上或管道上进行排风,也可以用斜流式管道风机进行排风。对于多层和高层建筑,卫生间竖向布置集中、整齐,一般设专门的排风竖井,在每个卫生间的吊顶上安装一台自带止回装置的卫生间通风器,用短管与竖井相连接,再在竖井顶部的屋面上设集中排风机。卫生间的门上开一个小百叶窗,靠负压补充新风。通风器的安装,如图4-8-15所示。
  (二)离心式通风机
离心式通风机作为送风和排风的主要设备,常安装在室内地面上、平台上,也可以安装在屋面上,但一般下面都有减振基座和减振器组成的减振体系。减振体系放在土建做好的凸台上即可,不需特殊固定。如果放在屋面上,要注意做好凸台与屋面接缝处的防雨措施。风机机号在5号以下者,还常用钢支架安装在砖墙或砖柱上。离心式通风机安装,如图4-8-16所示。图中尺寸A、B、C,根据不同的风机规格由设计人确定。
  (三)屋顶通风机
  屋顶通风机最适合于位于顶层房间的室内排风和设专门排风竖井顶部的屋面上集中排风。

TOP

第三节 高层建筑防烟、排烟

  一、设置防烟、排烟设施的必要性
  现代化的高层民用建筑,可燃的装修、陈设较多,还有相当多的高层建筑使用了大量的塑料装修、化纤地毯和用泡沫塑料填充的家具。这些可燃物在燃烧过程中,会产生大量的有毒烟气和热,同量要消耗大量的氧气。
  据日本、英国对火灾中造成人员伤亡的原因统计表明,由于CO中毒窒息死亡或被其它有毒烟气熏死者,一般占火灾总死亡人数的40%~50%,最高达65%以上;而被火烧死的人当中,多数是先中毒窒息晕倒后被烧死的。如日本“千日”百货大楼火灾,死亡的118人中就有93人是被烟熏死的。
  据测定分析,烟气中含有CO、、CO2、HF、HC1等多种有毒成分,高温缺氧又会对人体造成危害;同时,烟气有遮光作用,使人的能见度下降。这对疏散和救援活动造成很大的障碍。
  为了及时排除有害烟气,保障高层建筑内人员的安全疏散和有利于消防扑救,在高层建筑中设置防烟、排烟设施是十分必要的。
  二、高层建筑防烟、排烟设施设置的范围
  凡建筑高度超过24m的新建、扩建和改建的高层民用建筑(不包括单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑,以及高层民用建筑中的人民防空地下室)及其相连的且高度不超过24m的裙房设有防烟楼梯及消防电梯,均应进行防烟、排烟设计。
  需要设置防烟、排烟的部位有:(1)防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或两者合用前室。(2)一类建筑和高度超过32m的二类建筑的下列部位:①长度超过20m的内走道;②面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间;③封闭避难层;④室内中庭。(3)总面积超过200㎡或一个房面积超过100㎡并且经常有人停留或可燃物较多的地下室房间。
  防火的目的,是防止火灾的发生与蔓延,以及有利于扑灭火灾;防、排烟的目的,是将火灾产生的大量烟气及时予以排除,以及阻止烟气向防烟分区以外扩散,以确保建筑物内人员的顺利疏散、安全避难和为消防队员创造有利的扑救条件。因此,防、排烟是进行安全疏散的必要手段。如随着火势的猛烈扩大,当火灾区域内温度达到280℃时,人员疏散完毕或疏散无法进行时,排烟设备在其所属的防火分区内应部分停止运行,以防风助火势。
  防、排烟的设计理论,就是对烟气控制的理论。从烟气控制的理论分析:对于一幢建筑物,当内部某个房间或部位发生火灾时,应迅速采取必要的防、排烟措施,对火灾区域实行排烟控制,使火灾产生的烟气和热量能迅速排除,以利于人员的疏散和扑救;对非火灾区域的空气压力,阻止烟气的侵入,控制火势的蔓延。如美国“西雅图大楼”的防、排烟系统,采用了计算机控制,当收到烟气或热感应器发出的信号时,计算机立即命令空调系统进入火警状态,火灾区域的风机立即停止运行,空调系统转而进入排烟运作;同时,非火灾区域的空调系统继续送风,并停止回风和排风,使非火灾区处于正压状态,以阻止烟气侵入。这种防、排烟系统,对减少火灾的损失是很有效的。但是,这种系统的控制和运行,需要先进的控制设备及技术管理水平,投资比较高,目前我国的经济技术条件较难达到。
  从当前我国国情出发,《高层民用建筑设计防火规范》对设置防烟、排烟设施的范围作出规定。具体可按以下两个部分考虑:(1)防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层按条件设置防烟设施;(2)走廊、房间及室内中庭等按条件设置机械排烟设施或采用可开启外窗的自然排烟措施。
  三、高层建筑防烟、排烟的设计程序
  进行防、排烟设计时,首先要了解清楚建筑物的防火分区,并且合理划分防烟分区。防烟分区应在同一防火分区内,其建筑面积不宜过大,一般不超过500㎡。然后,再确定合理的防、排烟方式和进一步选择合理的防、排烟系统,继而确定送风道、排风道、排烟口、防火阀等位置。
  四、高层建筑自然排烟
  自然排烟,是在自然力作用下,使室内外空气对流进行排烟。自然力包括火灾时可燃物燃烧产生的热量使室内空气温度升高,由于室内外空气容重的不同产生热压;室外空气流动产生的风压,随作用于建筑物位置的不同而变化,在建筑物的迎风面产生正压,背风面产生负压。当火灾房间处在迎风面时,由于排烟口受到风压作用,烟气很难排出,甚至把烟气吹进走廊和其它房间,引起烟气在建筑物内扩散;当火灾房间处于背风面时,烟气才能较顺利地排至室外。这种排烟方式经济、简单、易操作,不需使用动力及专用设备。
自然排烟的方式可分为:(1)利用可开启的外窗进行自然排烟,如4-8-18所示。(2)利用室外阳台或凹廊进行自然排烟。
  需要说明的是,对于无窗房间、内走道和前室,设置专用排烟竖井、排烟口的自然排烟方式已被取消。其原烟在于,原参照日本建筑基本法的排烟竖井的截面规定要占有较大的建筑面积,很不经济,一般情况下很难被设计人员所接受。我国一些新建的高层民用建筑中采用专用自然排烟方式,其竖井截面及排烟口截面积与日本规定相比小得很多,但目前又尚无法肯定国内采用的竖井和排烟口的截面能否有良好的排烟效果。为了保证安全和扩大建筑的利用面积,从《高层民用建筑设计防火规范》中已取消了设置专用竖井的自然排烟方式。
  (一)自然排烟存在的问题
  自然排烟方式结构简单、经济,不使用动力及专用设备,但还存在着一些问题,因此当采用自然排烟方式时,应结合建筑物特性进行充分的研究。自然排烟存在下列问题:
  1.对建筑设计的制约
  由于自然排烟的烟气是通过靠外墙上可开启的外窗直接排至室外,所以需要排烟的房间必须面对室外,而且进深不能太大,按自然排烟设计条件还需要有一定的开窗面积。这样,即使有明确要求作分隔的房间,也必须设置外窗,所以对隔音、防尘等带来困难。
  2.具有火势蔓延至上层的危险性
  利用外部开口进行排烟时,若火灾房间的温度很高,烟气中又含有多量未燃烧的气体,则烟气排出后就会形成火焰,这将会引起火势向上蔓延。
  3.影响自然排烟的因素多
  由于自然排烟的效果是靠烟气的浮力作用的,假使由于某种原因使烟气冷却而失掉浮力,则烟气就失去排出的能力。此外,当室外风力很强,而排烟窗处在迎风面时,则会引起烟气倒灌,反而使烟气蔓延。不仅如此,对于高层建筑中由于室内外温差引起的热压作用,经常使其存在着上下层之间的压力差,从理论上讲,一般中和面大致在建筑高度的1/2附近,如果在中和面以下的外墙上开口,当冬季发生火灾时,不仅不能从开口部向外排烟,相反还会从开口处吸入室外空气,在这种情况下,如果防烟分区没有妥善安排,则会通过楼梯井、电梯井助长烟气的传播。同样,在夏季时建筑物内产生的下降气流,将会招致烟气向下层传播。
  综上所述,在自然排烟方式中,排烟效果的许多不稳定因素,对自然排烟设计范围要有一定的限制。下列条件下的建筑物各部位,不应采取自然排烟措施:
  (1)建筑高度超过50m的一类公共建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及两者合用的前室,不宜采用可开启外窗的自然排烟措施。当建筑物高度超过100m时,这些部位不应采用可开启外窗的自然排烟措施。
  (2)净空高度超过12m的室内中厅。
  (3)长度超过60m的内走道。
  (二)自然排烟设计条件
  根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,采用自然排烟方式的部位,应满足下列条件:
  (1)防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和两者合用的前室,利用可开启外窗进行自然排烟时,这些部位可开启外窗的面积应符合下列规定:
  ①防烟楼梯间每五层内平均有可开启外窗面积不小于2㎡。
  ②防烟楼梯间前室、消防电梯前室有可开启外窗面积不小于2㎡,合用前室不小于3㎡。
(2)当防烟楼梯间前室和合用前室利用阳台、凹廊或有两个不同朝向的可开启外窗时,且开窗面积前室不少于2㎡,合用前室不小于3㎡,该楼梯间可不再设防烟、排烟措施。
  (3)需要排烟的房间、内走道,有可开启外窗面积不小于该房间、走道地面积的2%。
  (4)室内中庭有可开启的天窗或高侧窗,且面积不小于地面积的5%。
  (三)自然排烟设计
  自然排烟设计是与建筑专业共同研究的设计问题。根据自然排烟设计条件,需要对排烟部位的有效可开启的外窗面积,进行校核计算。为了使烟气能顺利排出,自然排烟的设计还应考虑以下几点:
  (1)可开启的天窗,应尽量设置在上方,并有能方便开启的装置。
(2)为了减少室外风压对自然排烟的影响,排烟口部位宜尽量设置与建筑物型体一致的挡风措施,如图4-8-21所示。
  (3)内走道与房间的排烟窗,应尽量设置两个或两个以上,并且不同朝向。
  五、高层建筑机械加压送风防烟
  设置机械加压送风防烟系统的目的,是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所。因此,加压部位必须使关闭的门对着火楼层保持一定的压力差,同时应保证在打开加压部位的门时,在门洞断面处有足够大的气流速度,能有效地阻止烟气的入侵,保证人员安全疏散与避难。
  (一)机械加压送风防烟系统的组成
  机械加压送风防烟系统,由下列三部分组成:
  1.对加压空间的送风
  通常是依靠通风机通过风道分配给加压空间中必要的地方。这种空气必须吸自室外,并不应受到烟气的污染。加压空气不需要作过滤、消声或加热等任何处理。
  2.加压空间的漏风
  任何建筑物空间的围护物,都不可避免地存在着不严密的漏风途径,如门缝、窗缝等。因此,加压空间和相邻空间之间的压力差,必然会造成从高压侧到低压侧的渗漏。加压空间与相邻空间之间的严密程度,将决定渗漏风量的大小。
  3.非加压部分的排泄
  空气由加压空间渗入相邻的非加压部分,必须使空气与烟气顺利地流至建筑物外。如果没有设置必要的排泄途径,则加压空间和相邻部分之间,将难以维持正常的压力差。一般由机械排烟系统或可开启外窗的自然排烟系统相配合。
  (二)机械加压送风防烟部位的确定
  根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:“高层民用建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械加压送风的防烟设施或设有可开启外窗的自然排烟措施。”但防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室之间,各自采用机械加压送风的防烟与采用可开启外窗的自然排烟两种防、排烟方式是不同的,两种方式绝不能共用。
  1.防烟楼梯间及其前室
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室,如图4-8-22所示。不具备自然排烟条件的楼梯间及其前室,采用可开启外窗自然排烟。
  2.楼梯间的前室
  当楼梯间设有可开启的排烟窗能自然排烟,而其前室不靠外墙时,可对楼梯间的前室设置机械加压送风系统。
  3.消防电梯前室
  当消防电梯前室不具备自然排烟条件时,应设置机械加压送风系统。
  4.合用前室
  合用前室受楼梯井和消防电梯井烟囱效应的影响,应设置机械加压送风系统。当楼梯间设置机械加压送风系统时,考虑到楼梯间与合用前室之间的压差保持及风量分配,合用前室应设置独立的机械加压系统;当与楼梯间共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动控制装置。
  5.封闭式避难层
  封闭式避难层应设置独立的机械加压送风系统。
由引可见,对防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,由于各部位采用机械加压送风与可开启外窗自然排烟这两种方式的组合不同,需要根据不同的组合情况,确定设置机械加压送风系统设施的部位。
  (三)机械加压送风防烟系统的设计
  1.正压值
  正压值是机械加压送风系统设计中的一个重要技术指标,对加压送风量的计算、风机余压的选择等,均起着关键的作用。
  正压值的确定,是为了保证与加压部位相通的门在关闭的情况下,在热压、风压、浮力、膨胀力等因素联合作用下,足以阻止着火层的烟气进入加压部位;同时,正压值又不致过高,造成人们推不开通向疏散通道门。为了促使加压空气的流动,提高疏散入口处空气对烟气的排斥作用,要求楼梯间的正压值略高于前室,取50Pa;前室的正压值略高于走廊,取25Pa。
  2.加压送风量
高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表4-8-5至表4-8-6的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中的较大值确定。
  3.送风口
  防烟楼梯间的加压送风口,宜每隔二至三层设一个;前室的加压送风口,应每层设一个。机械加压送风口的风速不宜大于7m/s。
  4.机械加压送风机
  机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
  六、高层建筑机械排烟
  机械排烟,就是使用排风机进行强制排烟。它由挡烟壁(活动式或固定式挡烟壁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、防火排烟阀门、排烟道、排烟风机和排烟出口组成。
  据有关资料介绍,一个设计优良的机械排烟系统在火灾时能排出80%的热量,使火灾温度大大降低,从而对人员安全疏散和扑救起着重要的作用。为了确保机械排烟系统在火灾时能有效地发挥作用,设计时应对机械排烟部位的确定、防烟分区的划分、排烟口的位置、风道的设计等,进行认真地考虑与分析。
  (一)机械排烟设置部位的确定
  根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,对一类建筑和高层超过32m的二类建筑的下列走道和房间设置机械排烟设施:
  (1)长度超过20m,且无直接天然采光或设固定窗的内走道。
  (2)虽有直接采光和自然通风,但长度超过60m的内走道
  (3)面积超过100㎡及高度在12m以下,并且不具备自然排烟条件的室内中庭。
  (4)地下室各房间总面积超过200㎡或一个房间面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。但设有窗井等采用可开窗自然排烟措施的房间除外。
  (二)机械排烟方式与防烟分区的划分
  1.机械排烟方式
  机械排烟可分为局部排烟和集中排烟两种方式。局部排烟方式,是在每个需要排烟的部位,设置独立的排烟风机,直接进行排烟;集中排烟方式,是将建筑物划分为若干个区,在每个区内设置排烟风机,通过排烟风道排烟。
  局部排烟方式投资大,而且排烟风机分散,维修管理麻烦,所以很少采用。采用时,一般与通风换气要求相结合,即平时可兼作通风排气使用。
  2.防烟分区的划分
  划分防烟分区的目的,是防止烟气的扩散。防烟分区的划分,主要是采用挡烟垂壁、挡烟梁或者挡烟隔墙等措施来实现,以满足人员安全疏散和消防扑救的需要,避免造成不应有的伤亡事故。划分防烟分区应注意以下几点:
  (1)凡需要设置排烟设施的走道、房间(不包括净空高度超过6m的房间)、应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于50cm的梁划分防烟分区。
  (2)每个防烟分区的面积不宜超过500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。
  (3)防烟分区面积的计算。
  ①走道按规定需要设排烟设施,而房间(包括地下室)不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道面积划分防烟分区;如房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区面积的划分包括房间的面积。
  ②房间(包括地下室)按规定设排烟设施而走道不设,并且房间与走道相通的门是防火门时,可只按房间的面积划分防烟分区;如房间与走道相通的门不是防火门,则防烟分区面积的划分应包括走道的面积。
  ③走道和房间(包括地下室)按规定均设排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施,按分设或合设排烟设施的情况划分防烟分区。
  (4)当建筑面积较大时,可将每个防烟分区划分成几个排烟系统,并将竖风道分散布置在相应防烟分区之内,以便尽量缩短水平风道。这样,不仅排烟效果好,而且经济。
  3.挡烟壁
  设置排烟的房间、走道和地下室,应用隔墙和从顶棚下突出不小于50m(地下室不小于80cm的挡烟垂壁、梁划分防烟分区。
挡烟垂壁起阻挡烟气的作用,同时可以增强防烟分区排烟口的吸烟效果。挡烟垂壁应用非燃材料制作,如钢板、夹丝玻璃、钢化玻璃等。挡烟垂壁可采用固定或活动式的,当建筑物净空较高时,可采用固定式的,将挡烟垂壁长期固定在顶棚上,如图4-8-23(a)所示;当建筑物净空较低时,宜采用活动式的挡烟垂壁。
活动挡烟垂壁应由感烟控测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。活动挡烟垂壁落下时,其下端距地面的高度应大于1.8m。  从挡烟效果看,挡烟隔墙比挡烟垂壁的效果要好些。因此,要求在成为安全区域的场所,宜采用挡烟隔墙,如图4-8-24所示。
有条件的建筑物,可利用钢筋混凝土梁或钢梁作挡烟梁进行挡烟。
当顶棚为非燃烧材料或难燃材料时,则挡烟垂壁或挡烟隔墙只紧贴顶棚平面即可,不必完全隔断,如图4-8-26所示;当顶棚为可燃材料时,则挡烟垂壁或挡烟隔墙要穿过顶棚平面,并紧贴非燃烧体楼板或顶板。
  (三)机械排烟量的计算
  1.机械排烟系统的设计
  根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,排烟量的计算按如下要求进行:
  (1)当排烟风机担负一个防烟分区时(包括不划分防烟分区的大空间房间),应按该防烟分区面积每1㎡不小于60m3/h计算;当担负两个或两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每1㎡不小于120m3/h计算。一个排烟系统可以担负几个防烟分区,其最大排烟量为60000m3/h;最小排烟量为72003/h。
  (2)室内中庭的排烟量以其体积大小,按4~6次换气计算。当室内中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次换气计算;当室内中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次换气计算。但必须注意,按规定计算出来的总风量,不应小于相邻档次按其最大体积计算出来的总风量。
  (3)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室,当裙房以上部分能采用可开启外窗自然排烟措施时,其裙房以内部分如不具备自然排烟条件的前室或合用前室,应设置局部机械排烟设施,其排烟量按每1m3不小于60m3/h计算。
  选择排烟风机,应附加漏风系数,一般采用10%~30%。排烟系统的管道,应按系统最不利的条件考虑,也就是按最远两个排烟口同时开启的条件计算。
  2.排烟系统的布置
  (1)走道与房间的排烟系统宜分开设置,走道的排烟系统宜竖向布置,房间的排烟系统宜按防烟分区布置。
  (2)排烟气流应与机械加压送风的气流合理组织,并尽量考虑与疏散人流方向相反。
  (3)机械排烟系统与通风和空气调节系统宜分开独立设置。当有条件利用通风和空气调节系统进行排烟时,必须采取可靠的防火安全措施。如设有在火灾时能将通风和空气调节系统自动切换为排烟系统的装置。
  (4)为防止风机超负荷运转,排烟系统竖直方向可分成数个系统,但是不能采用将上层烟气引向下层风道的布置方式。
  (5)每个排烟系统设有排烟口的数量不宜超过30个。
  (6)独立设置的机械排烟系统可兼作平时通风排气使用。
  (7)需要排烟的地下室房间,应同时设有进风系统(机械进风或自然进风),进风量不宜小于排烟量的50%,并应组织合理的气流使烟气顺利排出。
  (8)净空高度超过12m的室内中厅,竖向的排烟口应按2至3层设一排烟口或者分段设置。
  3.排烟口
  (1)当用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口。
(2)排烟口应尽量设在防烟分区的中心部位,排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。(3)排烟口必须设置在距顶棚800mm以内的高度上。对于顶棚高度超过3m的建筑物,排烟口可设在距地面2.1m的高度上,或者设置在地面与顶棚之间1/2以上高度的墙面上。
(4)为防止顶部排烟口处的烟气外溢,可在排烟口一侧的上部装设防烟幕墙。
  (5)排烟口的尺寸,可根据烟气通过排烟口有效断面时的速度不小于10m/s进行计算。排烟速度越高,排出气体中空气所占的比率越大,因此排烟口的最小面积一般不应小于0.04㎡。
  (6)同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。
  (7)排烟口均设有手动开启装置,或与感烟器连锁的自动开启装置,或消防控制中心远距离控制的开启装置等。除开启装置将其打开外,平时需要一直保持闭锁状态。
  手动开启装置宜设在墙面上,距地板面0.8~1.5m处,或从顶棚下垂时,距地面宜为1.8m处。
  4.排烟风道
  (1)排烟风道不应穿越防火分区。竖直穿越各层的竖风道应用耐火材料制成,并宜设在管道井内或用混凝土风道。
  (2)排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属非燃烧材料制作外,还应安装牢固,排烟时温度升高不变形、不脱落,并应具有良好的气密性。
  (3)排烟道构造和施工要求:
  ①混凝土砌块等非金属材料排烟道,灰缝必须饱满,防止漏烟。通过闷顶的部分,必须勾缝或抹水泥砂浆。
  ②排烟风道外表面与木质等可燃构件的距离不应小于15cm,或在排烟道外表面包有厚度不小于10cm的保温材料进行隔热。
  ③排烟道穿过挡烟墙时,风道与挡烟隔墙之间的空隙,应用水泥砂浆等非燃材料严密填塞。
  ④排烟风道与排烟风机的连接,宜采用法兰连接,或采用非燃的软性连接。
  ⑤需隔热的金属排烟道,必须采用非燃保温材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉、硅酸铝等材料。
  (4)烟气排出口:
  ①烟气排出口的材料,可采用1.5mm厚钢板或用具有同等耐火性能的材料制作。
  ②烟气排出口的设置,应根据建筑物所处的条件(风向、风速、周围建筑物以及道路等情况)考虑确定,既不能将排出的烟气直接吹在其它火灾危险性较大的建筑物上,也不能防碍人员避难和灭火活动的进行,更不能让排出的烟气再被通风或空调设备等吸入。此外,必须避开有燃烧危险的部位。
  ③当烟气排出口设在室外时,应防止雨水、虫鸟等侵入,并要求在排烟时坚固而不脱落。

TOP

第九章 房屋日常养护及技术管理 第一节 房屋的日常养护概述

  房屋日常养护是物业管理部门为确保房屋的完好和正常使用所进行的经常性的日常修理、季节性预防保养以及房屋的正确使用维护管理等工作,是物业管理企业房屋修缮管理的重要环节。房屋日常养护的基本原则是因地制宜,合理修缮;对不同类型的房屋要制定不同的维修养护标准;定期检查、确保安全;及时维护,保证正常使用;最有效的合理使用维修费用;最大限度的充分发挥房屋的有效使用功能。
  通过对房屋的日常养护,可以维护房屋和设备的功能,使发生的损失及时得到修复;对一些由于天气的突变或隐蔽的物理、化学损坏导致的猝发性损失,不必等大修周期到来就可以及时处理。同时,经常检查房屋完好状况,从养护入手,可以防止事故发生,延长大修周期,并为大中修提供查勘、施工的可靠资料,最大限度的延长房屋的使用年限。同时不断改善房屋的使用条件,包括外部环境的综合治理。
  一、房屋养护的原则和内容
  (一)房屋养护的原则
  房屋养护的原则是:因地制宜,合理修缮;对不同类型的房屋要制定不同的维修养护标准;定期检查,及时维护;加强对二次装修的管理,确保安全,保证正常使用;最有效地合理使用维修基金;最大限度地发挥房屋的有效使用功能。
  (二)房屋养护的内容
  房屋养护的内容包括房屋的日常养护和房屋的季节性预防养护两个方面。房屋的日常养护的来源有两个方面:一是住用户临时发生报修的零星养护工程(包括对业主或使用人进行的房屋二次装修的管理);二是物业管理公司通过平常掌握的检查资料从房屋管理角度提出来的养护工程,因此,房屋的日常养护包括房屋的零星养护和房屋的计划养护。房屋的季节性预防养护的来源,主要有防台防汛、防梅雨和防冻防寒。房屋的季节性预防养护,关系着业主或使用人的居住和使用安全以及房屋设备的完好程度,所以,这种预防养护也是房屋养护中的一个重要方面。房屋养护应注意与房屋建筑的结构种类及其外界条件相适应,木结构的防潮防腐防蚁蛀、砖石结构的防潮、钢结构的防锈等养护,都必须结合具体情况给予重视。
  二、房屋养护服务中存在的问题
  物业管理公司作为房屋养护服务的主体,其接受养护的对象是开发商建造的房屋,其实施服务的对象是房屋的业主或使用人。开发商建造的房屋质量,物业管理公司实施的服务质量,业主或使用人对房屋的使用质量,均会影响到房屋养护服务的质量。目前在这方面存在的问题,多半也是由于这三者的关系处理不当或质量有问题而引发的。
  (一)由开发商建造的房屋质量而引发的问题
  上海市建设工程质量监督总站于1996年5月组成五个住宅工程质量检查组,对本市1995年4月至1996年4月至1996年3月竣工的100幢住宅工程进行抽查。
  这次住宅大检查结果表明,上海市住宅工程总体质量水平不高,低水平的合格工程较多。住宅工程实物检查发现存在的质量问题主要有以下几个方面:
  (1)屋面防水层明贴,泛水高度不足,天沟坡度不足造成积水,架空隔热板安装质量差,铺设高低不平,板面积水。
  (2)外墙粉刷龟裂起壳相当普遍,易造成墙面渗水,室内及公用走道地坪壳裂严重,有起砂现象。预制楼板安装离缝不足,灌缝不实,造成楼地面发生顺缝方向的贯穿裂缝,楼地面空鼓裂缝、起砂较多,室内墙面平顶不少地方有爆灰、穿边填嵌不密实等问题。
  (3)铝合金门窗制作安装问题多,例如型材厚度不足,制作马虎,安装不牢,漏装限位,漏打硅胶,致使边角渗漏。
  (4)木制品制作安装粗糙,木门和隔断制作粗糙,翘曲变形,关闭不严密,开启不灵活,有相当数量夹板门漏设排气孔。
  (5)部分水箱混凝土不密实,底部渗水。
  (6)水电安装质量差,配管导线色标混乱,不符标准,压接帽不阻燃,开关串接,多股导线接头不搪锡,卫生洁具用木榫木螺检固定不牢固,避雷带接头、电焊及接地装置不规范,室内给排水管道接口渗漏。
  (7)工程质量保证资料缺、乱、错现象还存在,原材料质保书复印件手续不符规定要求,水泥、防水材料进场不做质量复试,外省市空心板准用证及试验报告数量不足,隐蔽工程漏项较多,填写不规范。
  在这次检查中,发现建设单位肢解工程、采用多头发包形式较为普遍,现场质量缺乏管理力度,特别是屋面防水工程和铝合金门窗工程,绝大多数由建设单位转包给其它施工单位,造成这两个分项质量问题较多。
  商品房作为大宗、耐用、高值的商品,如果它的质量低下,会给业主或使用人带来住用的不便和无尽的精神痛苦;会给物业管理公司在实施房屋养护时,陡增难度,因为有许多房屋质量问题,靠后天维修是无法彻底解决问题的:还会直接影响到房改工作的开展和商品房市场的发展。
  (二)由物业管理公司的服务质量而引发的问题
  对物业管理公司的房屋养护的服务质量投诉是业主或使用人投诉的热点之一。
  从目前投诉的情况来看,主要有两大类型:一是对房屋养护的收费标准:二是对房屋养护的服务质量。过去,无偿养护房屋,人们对养护的要求不太高,认为修得不好,可以叫房管所的人再来修。而有偿养护,业主或使用人不但对收费的多少有自己的想法,而且对维修的质量要求也特别高。双方的意见不一致,就会引起投诉。
  物业管理公司与业主或使用人纷争迭起,这些情况的出现其原因是多方面的,有的是因为个别物业管理公司确实存在多收费、乱收费,个别服务人员的服务态度差、服务效率低;有的是因为个别业主或使用人对物业管理还缺乏一定程度的了解,期望值太高。
  物业管理公司在实施房屋养护时,其服务质量的好坏会直接影响到其与业主或使用人之间的关系,以及物业管理公司本身的声誉。因此,物业管理公司要一切为业主或使用人着想,一切为业主或使用人服务。对于发生的问题和纠纷,不是先去分清是谁的责任,而是先去将问题解决。只有这样,才能将物业管理公司的房屋养护服务质量搞上去。
  (三)由业主或使用人对房屋的使用质量而引发的问题
  《上海市居住物业管理条例》第四章,就物业的使用对业主或使用人提出了具体的要求,其中第二十九条明确规定:业主或使用人装修住宅,应当事先告知物业管理企业,物业管理企业应当将装修住宅的禁止行为和注意事项告知业主或使用人。
  随着人们生活质量的提高和房改工作的顺利进行,住宅装修就像购买大屏幕彩电、高档音响等大件一样,成为人们的普遍追求。
  然而许多业主或使用人无视法规、条例,违章装修住宅,这是法制观念淡薄、房屋使用质量不高的一种表现,由此,引发了许多问题。
  目前,违章装修的现象随处可见:有的破坏了主体结构;有的推倒了承重墙;有的在墙上打孔打到邻居家;有的凿地面忽视限度,导致往楼下渗漏水;有的在天面上装修时把天花板都钻穿了;有的随意扩大住房使用面积等。
  “二次装修热”反映了社会的发展给人们创造了“安居”的环境以及人们生活观念的变化。“二次装修热”中有四个面值得引起重视:一是目前住宅设计不是很合理,建材、设备明显落后,装修材料与产品整体上还不能满足市场需要,配套能力不强;二是“二次装修”刚刚兴起,人们对此还缺乏应有的常识和一定的财力后盾;三是有关部门缺乏应有的指导和引导;四是设计施工技术力量不足,装修“游击队”活跃,五花八门的装修公司,有的技术不行,有的不负责任,有的缺乏起码的职业道德,致使装修市场较为混乱。
  由此可见,物业管理公司如何管理好业主或使用人的二次装修事关重大。管得好,就会营造出一个住用户信任、环境幽静、整洁、美观的祥和气氛。管得不好,不仅会缩短房屋的用寿命,而且会噪声四起,连绵不断,装修废物到处乱放,弄得四邻不安,怨声载道。如此违章装修,不仅危害当今,而且殃及以后,必须呼吁人们重视,群力制止,以避后患。
  三、房屋日常养护的类型
  房屋日常养护可分为零星养护和计划养护。
  (一)零星养护
  房屋的零星养护修理,指结合实际情况确定或因突然损坏引起的小修,包括:
  1.屋面筑漏(补漏)、修补屋面、修补泛水、屋脊等。
  2.钢、木门窗整修、拆换五金、配玻璃,换窗纱、油漆等。
  3.修补楼地面面层,抽换个别楞木等。
  4.修补内外墙、抹灰、窗台、腰线等。
  5.拆砌挖补局部墙体、个别拱圈,拆换个别过梁等。
  6.抽换个别檩条,接换个别木梁、屋架、木柱、修补木楼等。
  7.水卫、电气、暖气等设备的故障排除及零部件的修换等。
  8.下水管道的疏通,修补明沟、散水、落水管等。
  9.房屋检查发现的危险构件的临时加固、维修等。
  日常零星养护项目,主要通过维修管理人员的走访住房和业主或住户的随时报修2个渠道来集。零星养护的特点是修理范围广,项目零星分散,时间紧,要求及时,具有经常性的服务性质。
  零星养护应力争做到“水电急修不过夜,小修项目不过三,一般项目不过五”。
  (二)计划养护
  房屋的各种构、部件均有其合理的使用年限,超过这一年限一般就开始不断出现问题。因此要管好房子,就不能等到问题出现后再采取补救措施,而应该订立科学的大、中、小修3级修缮制度,以保证房屋的正常使用,延长其整体的使用寿命。这就是房屋的计划养护。
  例如:房屋的纱窗每3年左右就应该刷一遍铅油保养;门窗、壁橱、墙壁上的油漆、油饰层一般5年左右应重新油漆一遍;外墙每10年应彻底进行1次检修加固;照明电路明线、暗线每年检查线路老化和负荷的情况,必要时可局部或全部更换等。这种定期保养、修缮制度是保证房屋使用安全、完好的非常重要的制度。
一般楼宇设施的保养周期和翻新周期。
  物业管理企业应根据具体楼宇所选用的设备、材料型号的质量来推算其使用年限。
  另外,还要做好季节性的预防保养工作。例如,防风台、防汛、防梅雨、防冻、防治白蚁等。
  四、房屋日常养护的内容
  房屋日常养护的具体内容包括:
  (一)地基基础的养护
  地基属于隐蔽工程,发现问题采取补救措施都很困难,应给予足够的重视。主要应从以下几方面做好养护工作:
  1.坚决杜绝不合理荷载的产生
  地基基础上部结构使用荷载分布不合理或超过设计荷载,会危及整个房屋的安全,而在基础附近的地面堆放大量材料或设备,也会形成较大的堆积荷载,使地基由于附加压力增加而产生附加沉降。所以,应从内外两方面加强对日常使用情况的技术监督,防止出现不合理荷载状况。
  2.防止地基浸水
  地基浸水会使地基基础产生不利的工作条件,因此,对于地基基础附近的用水设施,如上下水管、暖气管道等,要注意检查其工作情况,防止漏水。同时,要加强对房屋内部及四周排水设施如排水沟、散水等的管理与维修。
  3.保证勒脚完好无损
  勒脚位于基础顶面,将上部荷载进一步扩散并均匀传递给基础,同时起到基础防水的作用。勒脚破损或严重腐蚀剥落,会使基础受到传力不合理的间接影响而处于异常的受力状态,也会因防水失效而产生基础浸水的直接后果。所以,勒脚的养护不仅仅是美观的要求,更是地基基础养护的重要部分。
  4.防止地基冻害
  在季节性冻土地区,要注意基础的保温工作。对按持续供热设计的房屋,不宜采用间歇供热,并应保证各房间采暖设施齐备有效。如在使用中有闲置不采暖房间,尤其是与地基基础较近的地下室,应在寒冷季节将门窗封闭严密,防止冷空气大量侵入,如还不能满足要求,则应增加其它的保温措施。
  (二)楼地面工程的养护
  楼地面工程常见的材料多种多样,如水泥砂浆、大理石、水磨石、地砖、塑料、木材、马赛克、缸砖等。水泥砂浆及常用的预制块地面的受损情况有空鼓、起壳、裂缝等,而木地板更容易被腐蚀或蛀蚀。在一些高档装修中采用的纯毛地毯,则在耐菌性、耐虫性及耐湿性等方面性能较差。所以,应针对楼地面材料的特性,做好相应的养护工作。通常需要注意以下几个主要的方面:
  1.保证经常用水房间的有效防水
  对厨房卫生间等经常用水的房间,一方面要注意保护楼地面的防水性能,更须加强对上下水设施的检查与保养,防止管道漏水、堵塞,造成室内长时间积水而渗入楼板,导致侵蚀损害。一旦发现问题应及时处理或暂停使用,切不可将就使用,以免形成隐患。
  2.避免室内受潮与虫害
  由于混凝土防潮性有限,在紧接土壤的楼层或房间,水分会通过毛细现象透过地板或外墙渗入室内;而在南方,空气湿度经常持续在较高的水平,常因选材不当而产生返潮(即结露)现象。这是造成室内潮湿的两种常见原因。室内潮湿不仅影响使用者的身体健康,也会因大部分材料在潮湿环境中容易发生不利的化学反应而变性失效,如腐蚀、膨胀、强度减弱等,造成重大的经济损失。所以,必须针对材料的各项性能指标,做好防潮工作,如保持室内有良好的通风等。
  建筑虫害包括直接蛀蚀与分泌物腐蚀两种,由于通常出现在较难发现的隐蔽性部位,所以,更须做好预防工作。尤其是分泌物的腐蚀作用,如常见的建筑白蚁病,会造成房屋结构的根本性破坏,导致无法弥补的损伤,使得许多高楼大厦无法使用而被迫重建。无论是木构建筑还是钢砼建筑,都必须对虫害预防工作予以足够的重视。
  3.控制与消除装饰材料产生的副作用
  装饰材料的副作用主要是针对有机物而言的,如塑料、化纤织物、油漆涂料、化学粘合剂等,常在适宜的条件下产生大量有害物质,危害人的身心健康,以及正常工作与消防安全。所以,在选用有机装饰材料时,必须对它所能产生的副作用采取相应的控制与消除措施。
  如化纤制品除静电、地毯防止螨虫繁殖等。
  (三)墙台面及吊顶工程的养护工程
  墙台面及吊顶是房屋装修工作的主要部分,它通常包括多种类型,施工复杂,耗资比重大,维修工序繁琐,常常牵一发而动全身。所以,做好对它的养护工作,延长其综合使用寿命,直接关系到业主与管理机构的经济利益。
  墙台面及吊顶工程一般由下列装饰工程中的几种或全部组成:抹灰工程,油漆工程,刷(喷)浆工程,裱糊工程,块材饰面工程,罩面板及龙骨安装工程,都要根据其具体的施工方法,材料性能以及可能出现的问题,采取适当的养护措施。但无论对哪一种工程的养护,都应满足以下几个共性的要求:
  1.定期检查,及时处理
  定期检查一般不少于每年1次。对容易出现问题的部位重点检查,尽早发现问题并及时处理,防止产生连锁反应,造成更大的损失。对于使用磨损频率较高的工程部位,要缩短定时检查的周期,如台面、踢脚、护壁,以及细木制品的工程。
  2.加强保护与其它工程衔接处
  墙台面及吊顶工程经常与其它工程相交叉,在相接处要注意防水、防腐、防胀。如水管穿墙加套管保护,与制冷、供热管相接处加绝热高强度套管。墙台面及吊顶工程在自身不同工种相接处,也要注意相互影响,采取保护手段与科学的施工措施。
  3.保持清洁与常用的清洁方法
  经常保持墙台面及吊顶清洁,不仅是房间美观卫生的要求,也是保证材料处于良好状态所必需的。灰尘与油腻等积累太多,容易导致吸潮、生虫以及直接腐蚀材料。所以,应做好经常性的清洁工作。清洁时需根据不同材料各自性能,采用适当的方法,如防水、防酸碱腐蚀等。
  4.注意日常工作中的防护
  各种操作要注意,防止擦、划、刮伤墙台面,防止撞击。遇有可能损伤台面材料的情况,要采取预防措施。在日常工作中有难以避免的情况,要加设防护措施,如台面养花、使用腐蚀性材料等,应有保护垫层。在墙面上张帖、悬挂物品,严禁采用可能造成损伤或腐蚀的方法与材料,如不可避免,应请专业人员施工,并采取必要的防护措施。
  5.注意材料所处的工作环境
  遇有潮湿、油烟、高温、低湿等非正常工作要求时,要注意墙台面及吊顶材料的性能,防止处于不利环境而受损。如不可能避免,应采取有效的防护措施,或在保证可复原条件下更换材料,但均须由专业人员操作。
  6.定期更换部件,保证整体协调性
  由于墙台面及吊顶工程中各工种以及某一工程中各部件的使用寿命不同,因而,为保证整体使用效益,可通过合理配置,使各工种、各部件均能充分发挥其有效作用,并根据材料部件的使用期限与实际工作状况,及时予以更换。
  (四)门窗工程的养护
  门窗是保证房屋使用正常、通风良好的重要途径,应在管理使用中根据不同类型门窗的特点注意养护,使之处于良好的工作状态。如木门窗易出现的问题有:门窗扇下垂、弯曲、翘曲、腐朽、缝隙过大等;钢门窗则有翘曲变形、锈蚀、配件残缺、露缝透风、断裂损坏等常见病;而铝合金门窗易受到酸雨及建材中氢氧化钙的侵蚀。在门窗工程养护中,应重点注意以下几个方面:
  1.严格遵守使用常识与操作规程
  门窗是房屋中使用频率较高的部分,要注意保护。在使用时,应轻开轻关;通风雨天,要及时关闭并固定;开启后,旋启式门窗扇应固定;严禁撞击或悬挂物品。避免长期处于开启或关闭状态,以防门窗扇变形,关闭不严或启闭困难。
  2.经常清洁检查,发现问题千万不要拖延
  门窗构造比较复杂,应经常清扫,防止积垢而影响正常使用,如关闭不严等。发现门窗变形或构件短缺失效等现象,应及时修理或申请处理,防止对其它部分造成破坏或发生意外事件。
  3.定期更换易损部件,保持整体状况良好
  对于使用中损耗较大的部件应定期检查更换,需要润滑的轴心或摩擦部位,要经常采取相应润滑措施,如有残垢,还要定期清除,以减少直接损耗,避免间接损失。
  4.北方地区外门窗冬季使用管理
  北方地区冬季气温低,风力大,沙尘多,外门窗易受侵害。所以,应做好养护工作。如采用外封式封窗,可有效控制冷风渗透与缝隙积灰。长期不用的外门,也要加以封闭,卸下的纱窗要清洁干燥,妥善保存,防止变形或损坏。
  5.加强窗台与暖气的使用管理
  禁止在窗台上放置易对窗户产生腐蚀作用的物体,包括固态、液态以及会产生有害于门窗的气体的一切物品,北方冬季还应注意室内采暖设施与湿度的控制,使门窗处于良好的温湿度环境中,避免出现凝结水或局部过冷过热现象。
  (五)屋面工程维修养护
  屋面工程在房屋中的作用主要是维护、防水、保温(南方为隔热)等,由于建筑工艺水平的提高,现在又增加了许多新的功能,如采光、绿化、各种活动,以及太阳能采集利用等。屋面工程施工工艺复杂,而最容易受到破坏的是防水层,它又直接影响到房屋的正常使用,并起着对其它结构及构造层的保护作用。所以,防水层的养护也就成为屋面工程维修养护中的中心内容。
  屋面防水层受到大气温度变化的影响,风雨侵蚀、冲涮、阳光照射等都会加速其老化,排水受阻或人为损害以及不合理荷载,经常造成局部先行破坏和渗漏,加之防水层维修难度大,基本无法恢复对防水起主要作用的整体性,所以,在使用过程中需要有一个完整的保养制度,以养为主,维修及时有效,以延长其使用寿命,节省返修费用,提高经济效益。
  1.定期清扫,保证各种设施处于有效状态
  一般非上人屋面每季度清扫1次,防止堆积垃圾、杂物及非预期植物如青苔、杂草的生长,遇有积水或大量积雪时,及时清除,秋季要防止大量落叶、枯枝堆积。上人屋面要经常清扫。在使用与清扫时,应注意保护重要排水设施如落水口,以及防水关键部位如大型或体形较复杂建筑的变形缝。
  2.定期检查、记录,并对发现的问题及时处理
  定期组织专业技术人员对屋面各种设施的工作状况按规定项目内容进行全面详查,并填写检查记录。对非正常损坏要查找原因,防止产生隐患;对正常损坏要详细记录其损坏程度。检查后,对所发现的问题及时汇报处理,并适当调整养护计划。
  3.建立大修、中修、小修制度
  在定期检查、养护的同时,根据屋面综合工作状况,进行全面的小修、中修或大修,可以保证其整体协调性,延长其整体使用寿命,以发挥其最高的综合效能,并可以在长时期内获得更高的经济效益。
  4.加强屋面使用的管理
  在屋面的使用中,要防止产生不合理荷载与破坏性操作。上人屋面在使用中要注意污染、腐蚀等常见病,在使用期应有专人管理。屋面增设各种设备,如天线、广告牌等,首先要保证不影响原有功能(包括上人屋面的景观要求),其次要符合整体技术要求,如对屋面产生荷载的类型与大小会导致何种影响。在施工过程中,要有专业人员负责,并采用合理的构造方法与必要的保护措施,以免对屋面产生破坏或形成其它隐患,如对人或物造成危险。
  5.建议建立专业维修保养队伍
  屋面工程具有很强的专业性与技术性,检查与维修养护都必须由专业人员来负责完成,而屋面工程的养护频率相对较低,所以为减轻物业管理企业的负担,并能充分保证达到较高的技术水平,更有效、更经济地做好屋面工程养护工作,应建立起由较高水平专业技术人员组成的专职机构。
  (六)通风道的养护管理
  由于通风道在房屋建设和使用过程中都是容易被忽略而又容易出问题的部位,因此对通风道的养护管理应该作为一个专项格外加以重视。首先在设计时就要尽理选用比较坚固耐久的钢筋混凝土风道、钢筋网水泥砂浆风道等,淘汰老式的砖砌风道、胶合板风道。而且必须选用防串味的新型风道。在房屋接管验收时,一定要将通风道作为一个单项进行认真细致的验收,确保风道畅通、安装牢固、不留隐患。在房屋使用过程中,应注意:
  1.住户在安装抽油烟机和卫生间通风器时,必须小心细致地操作,不要乱打乱凿,对通风道造成损害。
  2.不要往通风道里扔砖头、石块或在通风道上挂东西,挡住风口,堵塞通道。
  3.物业管理企业每年应逐户对通风道的使用情况及有无裂缝破损、堵塞等情况进行检查。发现不正确的使用行为要及时制止,发现损坏要认真记录,及时修复。
  4.检查时可在楼顶通风道出屋面处测通风道的通风状况,并用铅丝悬挂大锤放入通风道检查其是否畅通。
  5.通风道发现小裂缝应及时用水泥砂浆填补,严重损坏的在房屋大修时应彻底更换。
  (七)垃圾道的养护管理
  一般住宅楼、办公楼等通用房屋都设置有垃圾道,作为楼上用户倾倒垃圾的通道。垃圾道由通道、垃圾斗、底层垃圾间及出垃圾门等部分组成。由于垃圾道是公用设施,又是藏污纳垢的地方,住户对其不够爱护。物业管理企业一方面要加强宣传教育,另一方面垃圾道出现堵塞损坏时要及时派人修理。在房屋接管验收时,就要认真检查垃圾道的各个部位,看有无垃圾斗、出垃圾门开启不灵便、缺少零件、少刷漆等现象。如果垃圾道内有积存大量施工垃圾或伸出钢筋头、残存模板等在房屋交付使用后造成垃圾道堵塞隐患的现象,必须要求施工单位及时返修清除。平时养护中应注意:
  1.指定专人负责垃圾清运,保持垃圾道通畅。
  2.搬运重物时要注意保护好垃圾道,避免碰撞,平时不要用重物敲击垃圾道。
  3.不要往垃圾道中倾倒体积较大或长度较长的垃圾。
  4.垃圾道出现堵塞时应尽快组织人员疏通,否则越堵越严,疏通起来更加费时费力。
  5.垃圾斗、出垃圾门每两年应重新油漆一遍,防止锈蚀,延长其寿命,降低维修费用。
  6.垃圾道出现小的破损要及时用水泥砂浆或混凝土修补,防止其扩大。
  五、加强对二次装修的科学管理
  (一)装修的含义
  1.装修的含义
  楼宇接管验收交付使用后,业主(或用户)办理完入伙手续后,在正式入住前,根据业主的要求,对所购(租赁)房屋进行分隔、装饰、布置等。有时住户掉换后,新用户要将原来的装修推倒,按自己的意愿重新装修。习惯上人们往往把以上装修称为二次装修。
  2.二次装修的特点
  二次装修是在房屋初装的基础上进行的,它与一般装修有所不同。其特点如下:
  (1)必须符合楼宇原设计时的工程技术规范与技术指标;
  (2)施工时应顾及相邻住户的正常工作及生活,尽量减少对他们的影响;
  (3)对施工人员的技术及素质要求比较高,以保障住户的人生、财产的安全;
  (4)重视施工中的防火工作。
  (二)二次装修的规定
  二次装修是物业管理中一项经常而重要的工作,若不加管理,就有可能会破坏房屋的结构及侵犯其他住户的利益。因此,物业管理公司应认真对待二次装修,工程设备、保安、服务等部门应通力合作,共同做好管理工作。
  1.二次装修的程序
  (1)装修申报
①     装修户首先向物业管理公司工程设备部门提出申请。
  业主需要装修时,到管理公司下属的管理处领取申请表,填写申请表,等申请批准后方可施工。
  ②工程设备部门对装修户的资格进行确认,并提供装修指南及有关资料;
  ③装修户尽快请有关单位进行装修设计,并在15天内将装修设计图交工程设备部门审查;
  ④装修户选择合格的装修单位。
  (2)物业管理公司审批
  ①在接到装修户递交的装修设计的一周内,工程设备部会同安保部对设计方案进行审核,提出同意或修改意见;
  ②方案批准后,装修户按规定到物业管理公司签订协议,并领取装修许可证。
  2.装修范围
  (1)不可擅自改变房屋的柱、梁、板、承重墙、屋面防水隔热层、电路,上下管线等;
  (2)不可擅自用红砖、大理石及超厚超重材料进行装修;
  (3)不擅自封闭或改变阳台用途;
  (4)不擅自改变原有门窗规格及墙面装饰。
  (三)加强对二次装修的科学管理
  1.装修公司的选择
  选择装修公司是二次装修管理中的一件大事。物业管理公司从所管理的楼宇、小区的安全以及业主或使用人的利益考虑,一般选择几个成熟的装修公司作为楼宇、小区装修的固定施工队伍。住用户需要装修时,就将这几家公司推荐给他们。
  但实际上,由于诸多因素造成许多住用户不一定接受物业管理公司推荐的装修公司,而自行在外面寻找装修公司。这时,物业管理公司应提醒住用户在选择装修公司时,首先不能急,急了容易“病急乱投医”,“抓在篮里就是菜”,而应慢慢悠悠、仔仔细细地找。住用户要了解装修公司的资质,了解它的施工队伍技术实力,了解它的可靠程度。尤其是那些租间小房子、一张桌子、一个人的“皮包”公司,很有可能“打一枪换一个地方”,要紧关头连人也找不到。第二不能贪。这个贪,是指贪方便,贪便宜,贪听好话。有的公司条件要求严是严,但说了算数,有的公司宽是宽,但说与做不一样。因此,越是在洽谈时说得花好桃好,无所不应的,你反而要多个心眼想一想,其中是否有诈,这样优惠的条件他们能否赚钱,以防他钱未到手时笑容可掬,钱一到手后翻脸不认人。
  另外,业主或使用人在自行确定了装修公司以后,在正式进行房屋装修前一定要签订详细的书面协议,以防止口头协议口说无凭;应将房屋装修所需要用的材料、时限、工程造价、施工面积、技术参数等有关条件写进施工协议中;在装修完成后,还要向施工者索要发票。只有这样,当房屋装修出现质量问题发生纠纷时,才能提出充分证据并依据法律保护自己的权益不受侵害;只有这样,才能保证房屋装修质量,让人欢喜没有忧。
  2.二次装修的现场监护
  装修现场监护是二次装修管理的关键。一切的协议规定都要靠现场监护来落实。作为物业管理公司,理应派人对施工现场进行定时和不定时的监督检查,主要抓好以下几点:
  (1)审查装修公司施工人员的情况,坚持凭证出入楼宇、小区制度。
  (2)控制装修公司动用明火的操作,施工现场不准吸烟。除按规定在施工现场配置消防器材外,还应有专人负责防火安全。
  (3)监督装修公司按批准的设计图纸进行施工,防止装修公司置原有的设计于不顾而另搞一套,造成对楼宇结构、设施的损害。
  (4)阻止装修公司因不合时宜地进行有强烈声响和刺激性气味的工作,而造成对其它业主或使用人正常工作、生活的影响。
  3.装修装饰技巧的指导
  物业管理公司指导业主或使用人正确实施装修装饰,提高装修装饰技巧是二次装修管理中体现的服务,归根到底也是房屋养护服务的一个方面。做好这项工作,有利于提高物业管理公司房屋养护服务的质量。
  房屋装修装饰是一门实用艺术,是功能性和艺术性的统一。它既要满足工作、生活的功能需要,又要满足人们的审美情趣。所以,“以人为本”是房屋装修装饰的原则。这主要体现在以下几个方面:
  (1)注意满足功能需求。如果是办公楼宇的装修,其主要功能是办公,在装修时要考虑到办公桌、椅、柜、办公设备(复印机、计算机等)的安置,并确保不相互干扰。如果是小区居室的装修,首先要服从居室各部分的功能性要求。比如厨房和卫生间,既要考虑设施相对完善,又要留有一定的空间。尤