第二节 地基、基础维修养护

  建筑物上部结构的自重及所承受的荷载,是通过基础传递给地基的。地基应具有良好的承载能力和稳定性,以降低或减少建筑物上部结构过量沉降或局部沉降而导致建筑物上部产生裂缝、倾斜。地基及基础的完损程度,关系到整个建筑物的强度和稳定性。由于基础埋置在地下,属隐蔽工程,其产生的隐患不易发现。因此对设计、施工及日常养护维修尤显重要。
  一、地基基础的观察工作
  房屋建筑的地基都要产生一定的变形,但是由于地基沉降程度和特征的不同,有些是正常现象,有些是异常现象,甚至带来破坏性的后果。在沉降的发展趋势上,正常的沉降速度随时间的推移而逐渐降低,最后趋于稳定不再发展(如半年内的沉降值不超过1毫米,一般认为已稳定)。而不正常情况下,沉降速度并没有逐渐降低,而是延续很长时间,以至几十年仍未稳定。
  造成建筑物地基基础变形的原因主要在于:软弱地基;用材不当,施工质量差;基础埋置深度不当;相邻建筑物的基础影响;建 ...


  -----------------------------
欢迎您访问物业精英网,您目前的身份是游客,只能阅读部份内容,注册登入,谢谢!

TOP

第三节 砖砌体结构的防治维修

  砖砌体由砖块和砂浆砌合而成。建筑物中墙、柱、腰线、窗台、烟囱、台阶等也常用砖砌筑成。砖块分类按国家标准分成普通砖和空心砖两大类,砂浆则是由胶凝材料(水泥、石灰膏、粘土等)和填充材料(砂、矿渣)混合搅拌而成。常用的砂浆有水泥和黄砂混合组成的水泥砂浆,水泥、石灰膏、砂子组成的混合砂浆,粘土或石灰膏、砂子组成的粘土或石灰砂浆等。砌墙中一般采用水泥砂浆和混合砂浆,粘土砂浆用于荷载不大的墙体或临时房屋中。砖砌体破坏突出表现在耐久性破坏和砌体裂缝的产生上。
  一、砖砌体耐久性破坏的维修
  (一)砖砌体耐久性破坏的主要原因
  1.冻解循环造成砖砌体破坏。其损坏一般由表面开始,首先形成抹灰层脱落,砌体表面出现麻点、起皮、酥碱、剥落等。随着冻解次数的增加,砌体酥碱、剥落深度增加,造成砌体内部材料变质,严重时减弱了砖墙的厚度,进而损坏到砌体的整体强度。
  2.风化和浸渍造成损坏。风化是由于砌体材料的溶解质(如石灰等)溶了水,水蒸发后,溶解物结晶而形成沉积风化物。风化物不断堆积浸渍砌体,从而导致砌体膨胀破坏。
  3.化学腐蚀造成损坏。对砖砌体有害的腐蚀介质存在于水中,易侵蚀砖基础砂浆,若基础防潮层处理得不好,地下水中的腐蚀性介质通过砌体的毛细管作用进入墙体,腐蚀墙体。砖砌体结构的酥松,出现酥碱、剥落等腐蚀现象,影响砌体强度、外观上甚至在底层房屋的地面上部墙体泛潮,造成抹灰层酥松,霉变。
  (二)砖砌体耐久性破坏的防治
  防止砌体结构耐久性的破坏,对建筑物正常、安全使用和延长建筑物使用年限具有重要意义。因此首先要搞好砌体的维护和管理,防止砌体受潮和受腐蚀,应做好下列几项工作。
  (1)消除或最低限度地减少侵蚀介质和环境腐蚀的影响。
  (2)提高砌体耐蚀能力。
  (3)对热工性能不足的外墙、檐口等部位采取加厚墙体或其他保温措施,以消除内墙面,顶棚的“结露”“挂霜”等现象。
  (4)对湿度较大的或经常关闭的小房间应加强对防水层、排水设施的维护、防止水的侵蚀。
  (5)及时维修失效的防水层,养护好已有的防水层。
  (6)保持室外场地平整和排水坡度,防止建筑物周围积水。
  (7)禁止墙上任意开洞,或直接无组织的排放污水、蒸气等,以防侵蚀墙体。
  (8)对已风化,侵蚀在墙上的结晶物,应用钢丝刷子刷除,防止继续腐蚀墙体。
  (9)经常维修屋面保持屋面排水系统正常工作,做到屋面不渗漏。
  (10)对于已经维修后的砖砌体,应针对破坏的因素,采取有效措施,防止砌体再次发生腐蚀。
  二、砌体裂缝的维修
  (一)砌体裂缝的主要原因
  1.设计上的失误。
  (1)砌体强度不能满足砌体承载能力的要求;
  (2)砌体的连接节点构造不合理;
  (3)砌体的稳定性不足;
  (4)整体性的加强措施不够,墙段联结差,传递与扩散荷载的能力差;
  (5)荷载传递的布置不够均衡,节点构造不够合理等。
  2.施工质量差。
  (1)砌体的垂直度、平整度、砌体中的灰浆饱满度差等,造成砌体强度达不到设计要求;
  (2)违反操作规程施工;
  (3)施工中使用的砖与砂浆不符合设计规定的强度等。
  3.使用上的不合理。
  (1)改变建筑物用途,超过原设计的荷载标准;
  (2)改建时缺乏全面考虑、论证,乱拆、乱改;
  (3)地基严重下沉,基础变形位移,墙体受力状况改变;
  (4)由于受动力、地震等荷载的损坏,致使砌体不能合理传递和支承等。
  (二)砌体裂缝的维护修理
  修理工作一般应在结构不均匀沉降已经稳定、裂缝不再发展时进行,但必要时应做好临时加固工作后再进行维修。
  1.维护修理。
  (1)填缝。填缝补强是砌体裂缝处理最简单的一种方法。操作时应先将缝隙处理干净,洒水湿润后用1:3或1:2.5水泥砂浆用工具填抹严实,填缝后对耐久性可起到一定作用。而对砌体的整体性、强度等方面所起的作用不大。
  (2)喷浆。采用喷浆代替抹填来处理裂缝及因受腐蚀而酥碱的砌体,具有更高的强度,在抗渗性和整体性方面特别是裂缝的处理效果更好。
  (3)压力灌浆。通常使用1~3个大气压灌浆,一般分成2个阶段,第一阶段使用较低压力和较低稠度先把孔隙填塞。第二阶段使用较高压力及较高稠度再灌满缝隙,但2个阶段之间不要间歇,以免浆液凝固而导致堵塞。最终达到重新胶结成整体,恢复砌体强度、耐久性及抗渗目的。
  (4)抹灰。抹灰可用作裂缝处理,也可用于砌体表面酥碱等缺陷、防水、防渗的处理措施。在抹灰前应清除或剔除墙面松散部分,用水冲洗干净后再做抹灰工作。
  2.加固修理。当砌体强度不足时,一般先做好地基加固然后再行维修。
  局部拆砌为砌体严重破坏时常用的一种恢复性维修措施。当砌体局部损坏其截面削弱1/5以上,或出现严重倾斜、墙面弓突等损坏现象,使墙体失去稳定性、减弱承载能力时,一般采用此法处理。
  拆砌时必须加强安全工作,做好卸荷、支撑、稳定其他墙体的技术措施,并应事先计划好拆砌范围。
拆砌部分的施工时,一定要做好与各联结点的接槎,必要时加设联结钢筋以加强整体性;使用砂浆砌筑时必须在联结处的墙体、砖块上浇水湿润以提高粘结度;如墙体部有梁时应做好梁垫,避免砌体受到局部的较强压力。拆砌后的砌体必须符合房屋修缮工程质量规定,经检查合格后,方可进入下一道抹灰工作。

TOP

第四节 钢筋混凝土结构的维修

  钢筋混凝土是由钢筋和混凝土两种物理力学性能完全不同的材料组成的,混凝土主要抗压力,钢筋主要承受拉力,两者协同工作以满足工程结构的受力要求。
  一、钢筋混凝土结构裂缝的维修
  钢筋混凝土结构上产生的裂缝,常见于非预应力受弯、受拉等构件中,以及预应力构件预应力端头等部位。对于各种裂缝,必须查明其性质和产生的原因,进而确定具体的维修措施。
  (一)损坏的现象和原因
  (1)荷载裂缝,主要系结构在荷载作用下变形过大而产生的裂缝。
  (2)温度裂缝,主要系由大气温度变化、周围环境温差的影响和大块体混凝土施工时产生的水化热等因素造成。
  (3)干缩裂缝,其产生的主要原因是:混凝土浇捣后,养护不及时,表面水分散失太快,体积收缩大;而内部混凝土湿度变化小,收缩也小,表面变形受约束后出现拉应力而导致表面干裂;其次是与所采用的水泥品种、水灰比大小、骨料含泥量、水泥含量、气候环境、有无配筋外加剂、振捣是否密实等因素有关。
  (4)张拉裂缝,即预应力构件内由于张拉应力而引起的裂缝。主要原因是:预应力经放张后,构件表面及端头局部受力不均或受到附加力时,而产生的横向、斜向、端头等裂缝。
  (5)沉降裂缝,现浇构件因地基或砌体过大不均匀沉降;平卧法生产的预制构件因侧向刚度差,在其侧面产生沉降裂缝;模板刚度不足、支撑间距大、支撑松动、过早拆模等,也可导致产生沉降裂缝。
  除此以外,还有腐蚀、施工、振动所引起的裂缝。
  (二)裂缝治理方法
  混凝土结构或构件出现裂缝,有的破坏结构整体性,降低构件刚度,影响结构承载力;有的是对承载能力无多大影响,但会引起钢筋锈蚀、降低耐久性,或发生渗漏,影响使用。因此,应根据裂缝性质、大小,结构受力情况和使用要求,区别情况,及时进行治理。一般有以下几种处理办法。
  1.表面修补法。这种办法适用于承载能力无影响的表面裂缝,以及大面积细裂缝防渗、漏水的处理。
  一般采用表面涂抹水泥砂浆或表面涂抹环氧胶泥或用环氧粘贴玻璃布以及表面凿槽嵌补的方法。
  2.内部修补法。内部修补是用压浆泵将胶结料压入裂缝中,由于其凝结硬化而起到补缝作用,以恢复结构的整体性。此修补方法适用于对结构整体性有影响,或有防水、防渗要求的裂缝修补。常用灌浆材料有水泥和化学材料,可按裂缝的性质、宽度以及施工条件等具体情况选用。一般对宽度大于0.5mm的裂缝,可采用水泥灌浆;宽度小于0.5mm的裂缝,或较大的温度收缩裂缝,宜采用化学灌浆。
  (1)水泥灌浆。一般适用于大体积构筑物裂缝的修补,主要施工程序包括:钻孔、冲洗、止浆及堵漏、埋管、试水、灌浆。
  (2)化学灌浆。这适用于多种情况下的裂缝修补及堵漏、防渗处理。其操作主要工序为:表面处理、布置灌浆嘴和试气、灌浆及对孔。
  二、钢筋混凝土内钢筋腐蚀的维修
  钢筋混凝土内钢筋的腐蚀,一般分为两种情况,一种是钢筋保护层先遭受破坏,从而导致钢筋的锈蚀;另一种是钢筋先发生锈蚀,从而使保护层开裂。混凝土内钢筋锈蚀,一方面使其截面逐渐减少,与混凝土之间的粘结力降低,影响构件的使用安全;另一方面钢筋锈蚀体积膨胀(约增大2倍以上),使混凝土保护层开裂甚至脱落,降低了构件的受力和耐久性能。尤其对预应力混凝土构件内的高强度钢丝,其危害性更大。
  (一)钢筋腐蚀的原因
  影响钢筋锈蚀的因素是多方面的,如周围介质的侵蚀,钢材的材质差,混凝土保护层的性能影响等。具体原因如下:
  1.由于混凝土不密实或有裂缝存在造成钢筋锈蚀。这往往是造成钢筋锈蚀的主要原因。尤其当水泥用量偏少,水灰比不当和浇捣不良,或者在混凝土浇筑中产生露筋、蜂窝、麻面等缺陷,都给水(汽)、氧和其他侵蚀性介质的渗透创造了有利条件,多种介质容易到达钢筋表面,从而加速钢筋的锈蚀。
  2.由于混凝土碳化造成钢筋锈蚀。混凝土中钢筋锈蚀的主要原因之一是“碳化”。空气中的二氧化碳气体,在混凝土表层中逐渐被氢氧化钙的碱性溶液所吸收,相互反应生成碳酸钙,这种现象称为混凝土的“碳化”。当碳化深度达到超过钢筋保护层时,使钢筋失掉保护的屏障,当大气中的有害气体侵入混凝土,就会使钢筋遭到锈蚀而生锈。
  3.由于混凝土内掺入氯盐造成“钢筋锈蚀”。混凝土中的碱性成分在钢筋表面形成钝化膜,碱度越高,钝化膜的保护作用越强。但当碱性成分被融出和碳化作用产生影响,使混凝土中碱度降低或存在有害成分时,则钝化膜被破坏而引起钢筋锈蚀,破坏钢筋钝化膜的有害成分的卤素离子中氯离子破坏作用最强,且对钝化膜产生局部性的破坏,使钢筋表面产生点状腐朽。
  4.由于杂散电流导致钢筋锈蚀。工业用电中的直流电,当它泄漏到钢筋混凝土结构中时,会造成钢筋的腐蚀生锈。
  (二)钢筋锈蚀的预防
  (1)保证混凝土的密实度,阻止腐蚀性介质及水(汽)氧等侵入混凝土内。因此,对修缮工程的拆改部分要重视做好混凝土的浇筑工作。施工时要严格按照施工规范,掌握好水灰比,水泥质量,振捣和养护等有关规定;在有严重的侵蚀性介质的处所,应适当增加保护层的厚度;对现有的房屋建筑结构,如混凝土质量不良和现场侵蚀性介质比较严重时,可在构件外表面涂抹绝缘层如沥青漆,环氧树脂涂料等,进行防护。
  (2)对于室内有侵蚀性气体,粉尘介质,或相对湿度较大时,则应采取加强通风措施,如改善门窗布置,加设机械通风装置,以消除或减弱它们对钢筋锈蚀的作用。
  (3)浇筑钢筋混凝土结构,应严格按施工规范控制氯盐用量,对禁止使用氯盐的预应力、薄壁,露天混凝土结构等时,则绝不使用,以防止钢筋锈蚀。
  (4)在浇筑混凝土内加入适量的缓蚀剂,如亚硝酸钠等,可以消防或延缓钢筋的锈蚀。
  (5)防止杂散电流的腐蚀。首先,应杜绝和减少厂矿直流电泄漏到钢筋混凝土结构中和地下土壤中去;其次,要提高混凝土构筑物和钢筋的绝缘性能。
  (6)为防止高强钢丝的应力腐蚀和脆性断裂,可采用在钢筋表面涂刷有机层(如环氧树脂等)和镀锌的措施,然后再浇筑混凝土。锌保护层较为可靠不易损坏,并可用在保护薄壁结构的绑扎和焊接配筋网的高强钢筋上。
  (三)钢筋锈蚀维修的一般原则
  (1)当钢筋锈蚀尚不严重时,混凝土表面仅有细小裂缝,或个别破损范围较小时,则对混凝土裂缝或缺陷,破损处,进行封闭或修补。
  (2)当钢筋锈蚀严重,混凝土裂缝破裂,保护层剥离较多时,则应对结构认真检查,必要时先采取临时支撑加固,再凿除混凝土腐蚀松散部分,彻底清除钢筋上的铁锈,将需作修补的旧混凝土衔接面凿毛,对有油污处用丙酮清洗;对于钢筋腐蚀严重,有效面积减小,应增焊相应面积钢筋补强,然后再用高一级的细石混凝土修补,必要时加钢筋网补强。
  (3)对钢筋腐蚀很严重,混凝土破碎范围较大时,在对锈蚀钢筋除锈补强和清除混凝土松碎部分后,可采用压力喷浆法做进一步的修补。
  三、混凝土的缺陷、腐蚀及渗漏的维修
  混凝土因其材质、浇筑、使用条件及环境等多方面的因素影响,会形成各种缺陷,并产生腐蚀、渗漏等损坏现象。混凝土的缺陷会不同程度地造成钢筋锈蚀、渗漏并进而影响到结构强度、刚度、稳定性、耐久性等。因此必须及时查明其损坏原因,针对不同情况提出合理的维修方案予以修复。
  (一)损坏的主要原因
  (1)施工、使用、维护不当。如施工方面有水质差、水泥强度等级低、用量不足、砂石含泥量大、水灰比选择不当、漏振捣、钢筋位置偏差、模板移位、养护不及时;使用、维护方面有超载、高温环境、有害介质侵蚀、碰撞、未及时补破损处、在构件上任意开洞挖槽、增大使用荷载等。
  (2)酸、碱、盐类等的侵蚀,地下水的侵蚀,水溶解的腐蚀,以及大气及周围环境中有害气体的腐蚀。
  (3)混凝土存在缺陷并遇到腐蚀;混凝土的防水构造节点设计不合理或防水构造年久失效等。
  (二)维修方法
  对混凝土缺陷、腐蚀的修补工作,应在分析原因,弄清范围、性质和危害性的基础上进行,常用的方法如下:
  (1)表面缺陷、病害的修补。对不影响结构受力安全的混凝土表面的缺陷、病害,如数量不多的麻面、蜂窝、露筋、小块脱落或轻微腐蚀等现象,一般可采用水泥砂浆或环氧树脂配合剂进行修补。
  (2)局部修理。对混凝土中较大的蜂窝、孔洞、破损、露筋或较深的腐蚀等,查清范围后,可通过嵌填新混凝土或环氧树脂配合剂的方法,消除局部缺陷、病害、恢复材料功能。如缺陷对构件的承载能力有影响,修理时应采取临时局部卸荷措施或临时支撑加固措施,如修补区基层和结合面处理、嵌填新混凝土、环氧砂浆或环氧混凝土修补等等。
  (3)水泥压浆法修理。对影响结构强度安全的蜂窝或空洞,可采取不清除其薄弱层而用水泥压浆的方法进行补强,以防止结构遭到较大的削落。
  对渗漏的修理方法,应在修漏前先查明渗漏的确切位置,准备好修漏材料,然后根据不同情况,采用不同的堵修方法。堵修原则是:先变大漏为小漏,变线漏为点漏,变片漏为孔漏,使漏水集中于一点或数点,最后将集中点处的渗漏彻底堵住。
  (4)混凝土的渗漏,一般分为孔洞漏水和裂缝漏水两种情况。
  ①孔洞渗漏堵修方法。由较小毛细孔渗水到较大蜂窝孔洞漏水,都属于孔洞漏水。孔洞漏水按漏水水压大小和孔洞大小,采用不同的堵修方法:直接堵塞法、下管堵漏法、木楔堵漏法、预制套盒堵漏法以及混凝土墙面与顶板的防水层堵塞法等。
  ②裂缝漏水堵修方法。裂缝漏水按漏水水压大小和裂缝大小,采用不同的修补方法:直接堵塞法、下线堵漏法、下半圆铁片堵漏法、墙角压铁片堵漏法等。
  (5)地面普通漏水的修理。当地面混凝土质量较差,地面发现普遍渗漏时,先对工程结构进行检查鉴定,若混凝土强度仍能满足要求的,就可进行渗漏的修补工作。条件许可时,先将水位降至建筑物的地面以下,然后修补。如无法降低地下水集中于临时集水坑中排出,再把地面上漏水的孔眼、裂缝分别按孔洞漏水和裂缝漏水的方法进行处理;余下较少的毛细孔渗水,可按混凝土表面清洗干净,抹上厚为1.5cm的水泥砂浆一层,待凝固后,按渗漏水检查方法,找出渗漏水准确位置,采用一定的堵漏法,逐个堵好,然后做好整个地面防水层。

TOP

第五节 楼地面工程的维修

  楼地面是房屋的主要水平承重构件,它们将自重和使用荷载传递给墙、柱及基础上,对墙身起水平支撑作用,并有分隔空间、隔声、隔水等作用。
  一、地面起砂的维修
  (一)地面起砂的原因
  水泥地面起砂的表面现象为光洁度差,颜色发白不坚实,表面先有松散的水泥灰,随着走动增多,砂粒逐步松动,直至成片水泥硬壳剥落。
  造成水泥地面起砂的原因是多方面的:水泥砂浆掺合物砂级配不当,水灰比过大,养护不适当;水泥地面在未达到足够的强度时就上人走动或进行下道工序;冬季低温施工时,门窗未封闭或无供暖设备造成大面积冰冻;原建材不符要求,如水泥受潮或砂粒过细等都有可能造成地面起砂现象。
  (二)地面起砂的防治
  防治起砂的主要方法:首先要针对起砂原因采取相应措施,如水灰比过大就要严格控制水灰比等。其次,维修措施因根据具体情况而定,在楼地面起砂不大的情况下,可采取两种方法进行维修,一是起砂部分用磨石水磨,直到地面露出坚硬、平整、光亮的表面;二是清理面层,再用钢丝刷清除松动砂粒并冲洗干净,最后在湿润面层下纯水泥浆罩面、压光。在楼地面起砂面积较大的情况下,用107胶水泥浆修补:首先清除浮砂并冲洗干净,凹凸不平处用水泥拌合少量107胶做成腻子嵌平,再用107胶加水搅拌匀刷地面一遍,以加强地面的粘连力,随后用107胶泥浆分层涂刷3~4遍,3天后进行打蜡工作,以增强地面的耐磨性和耐久性。另外应注意107胶用量约为水泥重量的20%左右,多了强度会下降,少了粘结力不强。
  二、地面空鼓的维修
  它多发生于面层和垫层之间,或垫层与基层之间。空鼓处受力容易开裂,严重时大片剥落,破坏地面使用功能。
  (一)造成空鼓的原因
  (1)做楼地面的面层前,基层表面清理不干净有浮灰,结合层粘结不牢;
  (2)原材料质量低劣,配合比不正确,达不到规定的强度;
  (3)楼地面的楼板表面或地面垫层平整度较差且未处理好;
  (4)违反施工操作规定,未按要求做好结合层;
  (5)养护不善,受到振动等。
  (二)防治空鼓的方法
  (1)清理地面的混凝土垫层或楼板表面,并用水冲刷干净;
  (2)按施工质量要求,严格选用原材料;
  (3)当楼地面的基层平整度较差时,先做一层找平层,再做面层,使面层厚薄一致;
  (4)严格遵守施工操作规定;
  (5)养护期间,禁止人在上面操作和走动,应适时浇水养护;
  (6)对空鼓的面层,先将空鼓部分铲除,清理干净并用水润湿,再做结合层,最后用原材料嵌补,挤压密实、压光。
  三、水泥楼地面裂缝的维修
  (一)水泥楼地面裂缝的原因
  (1)地基基础不均匀沉降、楼板支座产生负弯矩,使楼面产生裂缝;
  (2)楼板的板缝处理粗糙,降低了楼板的整体性,使楼面产生裂缝;
  (3)大面积的水泥砂浆抹面,没有设量分格缝,使楼地面产生收缩裂缝;
  (4)原材料质量低劣,如水泥标号低或失效等;
  (5)现浇钢筋混凝土楼面温差变形裂缝;
  (6)使用维护不当等。
  (二)水泥楼地面裂缝的防治
  (1)由于地基基础不均匀沉降引起的裂缝,先整治地基基础,再修补裂缝;
  (2)提高楼地面面层的整体性,可在楼板上做一层钢筋网片,以抵抗楼面端部的负弯矩;
  (3)处理楼板的板缝,其施工顺序为:清洗板缝,水泥砂浆灌缝,捣实压平,养护;
  (4)根据质量要求,严格选用原材料;
  (5)严格控制施工质量;
  (6)大面积的楼地面面层,应做分格;
  (7)对一般的裂缝,可将裂缝凿成V型,用水清扫干净后,用1:1~1:2的水泥砂浆嵌缝抹平压光即可;
  (8)对于大面积裂缝,且影响使用的面层,应铲除重做。
  四、水磨石地面的裂缝、光亮度差、细洞眼多的维修
  水磨石地面的裂缝的主要原因:地面回填土不实,高低不平;造成垫层厚薄不匀,引起地面裂缝;基层未清理干净;暗敷电线管线太高,也易引起地面裂缝。其防治措施,关键在于面层下面的基层处理,如回填土应层层压实,冬季施工中的回填土要采取保温措施,同时务必注意将基层清理干净等。
  水磨石地面光亮度差,细洞眼多,产生原因既有磨光的磨面规格问题,也有金刚石砂轮规格问题;同时磨光过程中的二次补浆未采用擦浆而采用刷浆法,造成打磨时的洞眼出现。其防治措施主要为:对于表面粗糙光亮度差的,应重新用细金刚石砂轮或油面打磨,直至光滑。洞眼较多的,应重新擦浆,直到打磨消除洞眼为止。
  五、木地板的维修
  木地板,主要存在地板起鼓、地板缝不平、表面不平整及踩时有响声等现象。
  地板起鼓主要因局部板面受潮所致,或未铺防潮层,或地板未开通气孔。防治措施:应注意木板的干燥及施工环境的干燥;遇到起鼓时应将起鼓的木地板面层拆开,在毛地板上钻通风孔若干,晾几天时间,待干燥后重新封板。
  木地板缝不平,常常是因为板条规格不准或板潮所致。修补缝隙一般可用相同的材料创成刀背形薄片,醮胶嵌入缝内创平。
  木地板表面不平整,一般多为电刨、手刨同时用,板面吃力深浅不匀,或房内弹线不准所致。若已造成上述情况,可将高刨平或磨平,或调正木栅高度。
  地板踩踏时的响声往往是由于木木阁栅未被固定住,产生移动而发生响声。木木阁栅含水率大或施工环境湿度大造成木木阁栅部分松动,也会导致上述结果。防治措施:在木木阁栅或毛地板钉后分别检查二次,发现声响及时处理,或加绑铅丝或补钉垫木。现在一般可用膨胀螺栓固定。
  六、有水房间的维修
  有水房间是指厨房、厕所、卫生间等设置有给排水管道的房间。其渗漏是一项严重频发的通病,若不能及时维修,将直接影响用户的正常使用。
  (一)有水房间地面渗漏的维修
  1.有水房间楼地面渗漏的原因。
  (1)楼地面设计不够合理,在土建设计中未考虑到楼板的四角容易出现裂缝而未采取相应措施;
  (2)在施工图设计中各工种配合不好,在水施工图中没有标清预留孔的位置,导致施工时随意预留孔洞,或在土建施工图中没有标清预留孔的处理方法,导致施工时随意处理预留孔洞等;
  (3)预留孔洞的位置不准确,安装给排水设施时易造成防水层破坏;
  (4)在有水房间楼板浇筑施工中,模板移位、下沉,钢筋被踩陷,造成楼板产生裂缝;另外楼板的蜂窝麻面、起砂等缺陷也易造成楼板渗漏;
  (5)先砌筑台、支墩、隔板、小便槽,后进行面层施工,积水易从其底下没有面层的部分渗漏。
  2.有水房间楼地面渗漏的防治。
  (1)在土建施工图中楼板四个角和预留孔四周等部位加设防裂的构造;
  (2)在设计中要考虑各工种的配合,确保各工种表示的预留孔洞位置和处理方法一致;
  (3)采用正确的施工方法预留孔洞或凿洞,精心施工,填塞缝隙,切实做好防水层;
  (4)楼板出现裂缝、蜂窝等缺陷引起渗漏时,可将损坏处清除干净,并浇水湿润,再分层抹上防水砂浆或局部作防水层;
  (5)严格按图施工,遵守施工验收规范,避免出现裂缝、蜂窝、麻面、起砂状况;
  (6)穿楼板的管道预留处理时,要将管道周围的混凝土清除干净,然后用防水油膏等防水抹料在管道四周作好防水层。
  (二)有水房间卫生器具安装不牢固、连接处渗漏的维修
  1.主要原因。
  (1)土建墙体施工时,没有按规定预埋木砖;
  (2)固定卫生器的螺栓规格不合适,拧戴不牢固;
  (3)卫生器具与墙面接触不够严实;
  (4)大便器与排水管道处,排水管甩口高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够;
  (5)大便器与冲洗管,存水弯头、接口与排水管接口不填塞油麻丝,填塞砂浆不严实,造成接口有漏洞或裂缝等。
  2.防治措施。
  (1)固定卫生器具用的木砖应刷好防腐油,在墙体施工时预埋好,严禁后装木砖或木塞;
  (2)固定卫生器具的螺栓规格要合适,尽量采取合格的金属螺栓;
  (3)凡固定卫生器具有托架或螺丝不牢固的,应重新安装。卫生器具与墙面间如有较大缝隙要用水泥砂浆填饱满;
  (4)大便器排水管出口高度必须合适,并高出地面10mm;
  (5)排水管接口中,铸铁管承插口塞油麻丝为深度的1/3,接口砂浆要掺水泥量50%的防水剂作成防水砂浆,砂浆的分层塞紧捣实;
  (6)大便器与冲洗管接口(非绑扎型)用油麻丝填塞,然后用1:2水泥砂浆嵌填密实。若大便器与冲洗管用胶皮绑扎连接时,须用14号铜丝并绑扎两道。(不得用铁丝)所有排水管接口,均要先试水后隐蔽。
  (三)有水房间墙面渗水的原因和防治
  有水房间楼地面的渗漏现象,如没及时处理,那其渗水面积将会沿楼地面及墙体的毛细孔延伸扩大,因此有水房间墙面渗水确是一个容易发生又不可忽视的质量通病。
  1.有水房间墙面渗水的原因。
  (1)地面排水坡度不合适,墙根处过低而积水;
  (2)墙裙处没作防水处理,墙裙气鼓、开裂或用白灰砂浆作面层;
  (3)大便器等水卫设备与楼板连接不紧密,且未作防水处理,水顺着本层楼板底面流到板边的墙上;
  (4)设计中未考虑在楼板的四周设置附加钢筋,板面出现裂缝后,水顺着裂缝流到板边的墙上。
  2.防治措施。
  (1)地漏集水半径大于6m时,找坡较难,此时须在墙裙外用水泥砂浆或防水砂浆抹平浇筑。
  (2)有水房间在浇捣楼地面的同时做出反边。
  (3)在有水房间设置涂膜防水(如聚氨酯涂膜防水)代替各种卷材防水,使地面和墙面形成一个无接缝和封闭严整的整体防水层。
  (4)在整治有水房间墙面渗水时,首先查出其原因,其次对引起渗漏的根源进行处理,最后对墙根进行防水处理。

TOP

第六节 屋面工程的维修

  屋顶(面)位于建筑物最上部,是房屋建筑承重结构的重要组成部分。它起支承荷载的作用,主要承受屋顶自重及其上部荷载,包括风霜雨雪等;同时屋顶还起围护作用,阻隔风霜雨雪,抵御酷热严寒,另外还有绿化景观、供热节能等功能。屋顶(面)无论就其物质功能还是艺术效果而言,都是房屋建筑中不可缺少的重要组成部分。
  建筑屋面的样式大致可分为平屋顶、坡屋顶、圆屋顶等几类。一般来讲。平屋面楼面从上到下的构造依次主要包括防水层、保温层及支承结构(楼板)三个部分。根据屋面防水层所选用材料的不同,屋面一般包括柔性防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面及其他屋面等。
  一、柔性屋面的维修
  在钢筋混凝土屋面板上用沥青胶结材料贴卷材作为防水层,在老建筑上是一种常见卷材防水屋面,这类屋面发生渗漏的主要问题是防水层出现开裂、流淌、起鼓、老化损坏等。
  (一)开裂渗漏的损坏原因和防治
  1.屋面开裂渗漏损坏的原因。
  (1)屋面板受温度变化以及荷载、湿度、混凝土徐变的作用,产生胀缩,引起板端角变形和相对位移;
  (2)卷材质量低劣、老化或低温冷脆,降低了韧性和延伸度;
  (3)施工质量差,铺贴卷材时屋面潮湿,阳光照射受热后蒸汽难以排出,形成汽泡破裂;
  (4)卷格搭接太少,卷材收缩后接头开裂、翘起,卷材老化龟裂或外伤等。
  2.屋面开裂渗漏的防治。屋面开裂渗漏的预防措施一般包括:增强屋面的整体刚度,尽可能地遏制或减少屋面基层变形的发生;提高防水层质量,增强防水层适应基层变形能力,采取恰当的构造措施,提高横缝防水层的延伸能力;加强养护维修,保持防水层的韧性和延伸性,以避免或减少裂缝的发生和发展等。
  屋面开裂渗漏的修缮方法一般为:用盖缝条补缝、用铺卷材贴缝、用防水油膏补缝、用再生橡胶沥青油毡或玻璃丝布补缝等。
  (二)流淌的损坏原因和防治
  由于沥青受到日光照射而软化,致使油毡防水层沿屋面坡度向下滑移而失去了应有的防水作用。流淌现象一般多出现在施工后最初一年的夏季,流淌后油毡出现折皱或在天沟处堆积成团。流淌严重时导致卷材垂直面卷材拉开脱空,卷材横向搭接处则有严重错位。在脱空和拉断处可能产生渗漏情况。
  1.开淌损坏的原因。沥青胶结材料耐热度偏低;使用了未经处理的多蜡沥青;沥青胶结材料涂刷过厚;屋面坡度过陡,而采用平行屋脊铺贴卷材;采用垂直屋脊贴卷材,而在半坡进行短边搭接等。
  2.开淌的修缮方法。卷材防水层严重流淌时可考虑拆除重铺;轻微流淌如不发生渗漏,一般可不予修缮;中等流淌可采用以下方法进行修缮:
  (1)切割法。适用于屋面坡端和泛水处油毡因流淌而耸肩、脱空部位的修缮。
  (2)局部铲除重铺法。适用于屋架坡端及天沟处已流淌而折皱成团的局部卷切的修缮。
  (3)钉钉子法。用于陡坡屋面卷材防流淌,亦可适用于完工不久的卷材出现下滑趋势时防继续下滑的修缮。
  (三)起鼓渗漏的损坏原因和防治
  起鼓系常见多发病症,一般在施工后不久产生。起鼓多发生在防水层与基层之间及油毡搭接处,在卷材各层之间及卷材幅面中也有发生。起鼓由小到大逐渐发展,大的直径可达2~3m,小的约数10毫米,大小鼓泡还可能串联成片。将鼓泡切开可见内呈蜂窝状,沥青胶结材料被拉成薄壁,甚至被折断。起鼓病症严重危害防水层面的性能和寿命。
  1.起鼓渗漏的原因。
  (1)在防水层与基层之间,或卷材各层之间,局部粘贴不密实的部位,窝有水滴或潮湿空气,当受太阳照射或人工热能影响后,体积膨胀而造成起鼓。
  (2)卷材与基层粘贴不牢。如找平层未干燥即涂刷冷底子油或抢铺油毡;屋面基层未清扫干净;沥青胶结材料未涂刷好,厚薄不匀等。
  2.起鼓的防治。起鼓的预防措施一般为以下方面:
  (1)找平层应平整、干净干燥,冷底子油涂刷均匀;
  (2)避免在雨天、大雾、霜雪或大风等天气施工,防止基层受潮;
  (3)防水层使用的原材料、半成品,必须防止受潮,若含水率较大时,应采取措施使其干燥后方可使用;
  (4)防水层施工时,卷材表面应清扫干净,沥青胶结材料应涂刷均匀,卷材应铺平压实;
  (5)当保温层或找平层干燥确有困难而又急于铺设防水层时,可在保温层或找平层中预留与大气连通的孔道后再铺设防水层;
  (6)选用吸水率低的保温材料,以利于基层干燥,防止防水层起泡。
  根据起鼓的不同情况,鼓泡治理的方法一般有,抽气灌油法、“开西瓜”法和割补法3种。
  (四)老化渗漏的损坏原因和防治
  老化即沥青胶结材料质地变脆而折断,并逐步使卷材外露、变色、收缩、腐烂、出现裂缝,导致屋面渗水。
  1.老化渗漏的原因。受气候变化的影响;防水屋材料的标号选用不当、不合要求;沥青胶结材料的耐热度过高,熬制、施工温度过高,熬制时间过长等;护面层的质量问题;缺少必要的维护保养措施。
  2.老化的防治。卷材防水层的老化是不可避免的,但可设法推迟老化现象的发生,具体措施如下:
  (1)正确选择沥青胶结材料的耐热度;
  (2)严格控制沥青胶材料的熬制温度、使用温度及涂刷厚度;
  (3)切实保证护面层的施工质量;
  (4)加强日常维护保养。
  其修缮方法,视老化的程度和面积大小不同进行局部修补或局部铲除重铺;片面或全部铲除重铺。
  二、刚性屋面的维修
  刚性防水层屋面的基层承重构件,有预制装配式和整体现浇式钢筋混凝土板。其屋面裂缝一般可分为结构、温差和施工裂缝三种。结构裂缝通常产生在屋面板拼缝上,一般宽度较大,并穿过防水层而上下贯通;温差裂缝一般都是有规则的,通长的,且分布比较均匀;施工裂缝常是一些不规则的、长短不等的断续裂缝,以及因砂浆或混凝土收缩而产生的龟裂。
  (一)刚性屋面开裂损坏的主要原因
  1.基层屋面板变形导致防水层开裂。如屋面板在地基不均匀沉降、砌体不均匀压缩、荷载、温度、混凝土干缩及徐变等因素的影响下,产生变形及相对位移,引起防水层受拉及过大变形而产生裂缝。
  2.刚性防水层因干缩、温差而开裂。干缩开裂主要是由砂浆或混凝土水化后体积收缩引起,当其收缩变形受到基层约束时,防水层便产生干缩裂缝:温度裂缝是防水层受大气温度、太阳辐射、雨、雷及人工热源等的影响,加之变形缝未设置或设置不当,便会产生温差裂缝。
  3.设计施工不当。如砂浆、混凝土配合比设计不当,施工质量差,养护不及时等原因也会导致刚性防水层屋面开裂渗漏。
  (二)刚性屋面开裂渗漏的预防措施
  (1)刚性防水层屋面不得用于气候剧变地区,地基不均匀沉降较大地区。有高温热源及受振动影响较大的建筑物;易爆房间或仓库等,也不宜采用刚性防水屋面。
  (2)结构层应有足够的刚度和良好的整体性。
  (3)结构层与防水层之间宜加做隔离层。即采用“脱离层”防水层构造,以消除防水层与结构层之间的机械咬合和粘结作用,使防水层在收缩和温差的影响下,能自由伸缩,不产生约束变形,从而防止防水层被拉裂。最简易可行的隔离层做法,是在结构板面上抹一层1:3或1:4的石灰砂浆,厚约15~17mm,用抹了31mm厚的纸筋石灰。
  (4)在适当位置设置适当的分格缝,如预制屋面板板端或现浇板的支座每道横缝处;屋面转折处和屋脊拼缝处,以及与突出屋的结构交接部位;预制板与现浇板相交处。排列方法不一致的预制板接缝处,类型不同的预制板拼缝处等。
  (5)防水层若采用密实性细石防水混凝土,厚度不少于40mm,内配置φ6或φ4、间距为100~200mm的双向钢筋网片,钢筋宜放在混凝土防水层的中间或偏上。并应在分格缝处断开。夏季施工时应避开正午,冬季施工时则应避开冰冻时间,严禁雨天施工。
  (6)南方炎热地区,应在屋面防水层上设置架空隔热板。在炎热地区,夏季屋面混凝土表面的曝晒高达60℃以上;暴雨前后,板面温差可达20℃以上。气温剧变,加上雨水冲刷,对混凝土表面的破坏性很大。因此,在我国南方地区。刚性防水层面上,应设置架空隔热层,由隔热层承受雨水的直接冲刷,使防水层少受侵袭,延长使用寿命,同时起到隔热和防裂的双重作用。
  三、瓦屋面的维修
  瓦屋面主要指青瓦屋面、筒瓦屋面、平瓦(粘土或水泥)屋面、坡形石棉水泥瓦屋面及铁皮屋面。瓦屋面往往存在屋面渗漏水,瓦片滑动、脱落,屋面盖材风化、腐蚀或锈蚀等损坏现象。
  1.瓦屋面损坏的主要原因。
  (1)设计施工方面。如屋面坡度太小,屋面承重结构刚度不足、铺设不平,盖材本身缺陷,屋面排水沟、落水管的排水量不满足要求,屋面结构及盖材的安装铺设质量差等。
  (2)自然损坏方面。屋面盖材长期受到风吹雨淋的侵蚀,瓦片、铁皮产生风化锈蚀,砂浆粉化开裂等。
  (3)使用维护方面。在屋面任意架设天线、晒衣物,损坏了盖材防水层;寒区的屋面清雪时,损坏盖材防水层;未进行经常性维修保养,如未及时更换盖材,未经常清除屋面的树叶、杂草、泥砂等。
  2.瓦屋面的预防措施。
  (1)严把设计施工质量关,防止屋面盖材防水层产生“先天不足”现象。
  (2)防止人为损坏屋面,除检修人员外,不准其他人员随便上屋面活动、晒衣物、设天线等。
  (3)及时维护保养,经常清扫屋面的树叶、泥砂等杂物,疏通排水沟、雨水口等,对屋面泛水、排水沟、雨水管等易产生渗漏的部位要定期检修维护。
  3.瓦屋面损坏的维修方法。由于瓦屋面的盖材不同,有其专门的维修方法。一般的维修方法主要采取:扩大、整形或更换排水管沟,使屋面排水畅通;加大屋面坡度、修复局部下沉陷处;局部修补、更换或全部拆除重做等。

TOP

第七节 门窗工程的维修

  门窗属于建筑物的围护构件。门用于出入及联系交通,窗供采光和通风之用,并对雨、冰、雪等自然侵蚀以及隔音方面起围护作用。门窗在其使用过程中,无论是自然损坏还是人为损坏,如木门窗的腐朽、钢门窗的锈蚀,都应及时修理,防止损坏部位继续扩大。
  一、木门窗的维修
  木门窗框(扇)的损坏主要表现在变形、腐朽与虫蛀等方面。
  (一)木门窗框(扇)损坏变形的原因和防治
  1.损坏变形及原因。木门窗的变形一般存在门窗扇倾斜下垂、弯曲和翘曲、缝隙过大、走扇等现象。
  (1)木门窗扇倾斜下垂。水门窗扇倾斜下垂的现象一般表现为,不带合页的立边一侧下垂,四角不成直角,门扇一角接触地面,或窗框和窗扇的裁口不吻合,造成开关不灵。造成其下垂的原因主要是:①制作时榫眼不正,装榫不严;②因受压门窗框倾斜变形,带动门窗扇受压变形;③使用中用门窗扇挂重物,造成榫头松动,下垂变形。
  (2)弯曲和翘曲。木门窗扇的弯曲和翘曲的现象一般有:平面的纵向弯曲,有时是门窗框弯曲,有时是门窗的边框弯曲,使门窗变形开关不灵;门窗纵向和横向同时弯曲。关上门窗,四边仍有很大缝隙,而且宽窄不匀,使得插销、门锁变位,不好使用。其原因:①使用中受潮,湿胀干缩引起变形;②受墙壁压力或其他外力影响造成的门窗翘曲。
  (3)缝隙过大。此现象除上述原因外,或在制作时质量不合要求,留缝过大。
  (4)走扇。走扇的现象即门窗没有外力推动时会自行转动而不能停止在任何位置上。其原因:①门窗框安装不垂直,门窗扇随之处于不垂直状态,造成自开现象;②安装用的木螺丝顶帽大或螺丝顶帽没有拧入合页,当两面合页上的螺丝帽相碰,造成门窗扇自动开扇;③由于门窗扇变形,使框与扇不合槽,经常碰撞。
  2.木门窗框(扇)变形的防治。
  (1)将木材干燥到规定的含水率,即原木或方木结构应不大于25%;板材结构及受拉构件的连接板应不大于18%;通风条件差的木构件应不大于20%。
  (2)对要求变形小的门窗框,应选用红白松及杉木等制作。
  (3)掌握木材的变形规律,合理下锯,多出径向板。遇到偏心原木,要将平轮疏密部分分别锯割,在截配料时,要把易变形的阴面部分木材挑出不用。
  (4)门窗框重叠堆放时,应使底面支承点在一个平面内,并在表面覆盖防雨布,防止翘曲变形。
  (5)门窗框在立框前应在靠墙一侧涂上底子洞,立框后及时涂刷油漆,防止其干缩变形。
  (6)提高门窗扇的制作质量,打眼要方正,两侧要平整;开榫要平整,榫肩方正;手工拼装时,要拼一扇检查一扇,掌握其扭歪情况,在加楔子时适当纠正。
  (7)对较高、较宽的门窗扇,应适当加大截面,以防止木材干缩或使用时用力扭曲等。
  (8)使用时,不要在门窗扇上悬挂重物,对脱落的油漆要及时涂刷,以防止门窗受力或含水量变化产生变形。
  (9)选择五金规格要适当,安装要准确,以防止门窗扇下垂变形。
  (10)门窗框在立框前变形,对弓形反翘、边弯的木材可通过烘烤使其平直;立框后,可通过弯面锯口加楔子的方法,使其平直。
  (二)木门窗框(扇)腐朽、虫蛀的原因及防治
  1.腐朽、虫蛀的原因。
  (1)门窗框没有经过适当的防腐处理,使引起腐朽的木腐菌在木材中具备了生存条件;
  (2)采用易受白蚁、家天牛等虫蛀的马尾松、木麻黄、桦木、杨木等木材做门窗框扇,没有经过适当的防虫处理;
  (3)在设计施工中,细部考虑不周全不到位,如窗台、雨篷、阳台、压顶等没有作适当的流水坡度和未做滴水槽,使门窗框长期潮湿;
  (4)浴室、厨房等经常受潮气和积水影响的地方,没有及时采取相应措施;
  (5)木窗框(扇)油漆老化,没有及时涂刷养护。
  2.木窗框(扇)腐朽、虫蛀的防治。
  (1)在紧靠墙面和接触地面的门窗框脚等易受潮部位和使用易受白蚁、家天牛等虫蛀的木材时,要进行适当的防腐防虫处理。
  (2)加强设计施工中的细部处理,如注意做好窗台、雨篷、阳台、压顶等处的排水坡度和滴水槽。
  (3)在使用过程中,对老化脱落的油漆及时修护涂刷,一般以3~5年为油漆周期。
  (4)门窗脚腐朽、虫蛀时,可锯去腐朽、虫蛀部分,用小榫头对半接法换上新材,加固钉牢。新材的靠墙面必须涂刷防腐剂,搭接长度不大于20cm。
  (5)门窗梃端部腐朽,一般予以换新,如冒头榫头断裂,但不腐朽,则可采用安装铁曲尺加固;若门窗冒头腐朽,可以局部接修。
  二、钢门窗的维修
  钢门窗的损坏主要表现在变形、锈蚀、断裂等方面。
  (一)钢门窗变形的原因及防治
  1.钢门窗损坏变形的原因。
  (1)制作安装质量低劣,存在翘曲、焊接不良等情况,使日久变形;
  (2)安装不牢固,框与墙壁结合不严密,不坚实,致使框与墙壁产生裂缝;
  (3)地基基础产生不均匀沉降,引起房屋倾斜等,导致钢门窗变形;
  (4)钢门窗面积过大,因温度升高没有胀缩余地;
  (5)钢门窗上的过梁刚度或强度不足,使钢门窗承受过大压力而变形;
  (6)运输过程中处理不当摔碰、扭伤以致配件脱落丢失等。
  2.钢门窗变形的防治。
  (1)提高钢门窗的制作安装质量,对钢门窗面积过大的,应考虑其胀缩余地;
  (2)当外框弯曲时,先凿去粉刷装饰部分,将外框敲正。敲正时,应垫以硬木,用锤轻轻敲打,并注意不可将扇敲弯;
  (3)内框“脱角”变形,放在正确位置后,重新焊固,内框直料弯曲时用衬铁会直;
  (4)凡焊接接头在刷防锈漆前须将焊渣铲清。要求较高时,可用手提砂轮机把焊缝磨平,接换的新料必须涂防锈漆二度。
  (二)钢门窗锈蚀和断裂的原因和防治
  1.钢门窗锈蚀和断裂的原因。
  (1)没有适时对钢门窗涂刷油漆;
  (2)外框下槛无出水口或内开窗腰头窗无坡水板;
  (3)厨房、浴室等易受潮的部位通风不良;
  (4)钢门窗上油灰脱落,钢门窗直接暴露于大气中;
  (5)钢窗合页卷轴因潮湿、缺油而破损等。
  2.钢门窗锈蚀和断裂的防治。
  (1)对钢门窗要定时涂刷油漆,对脱落的油漆要及时修补;
  (2)对厨房、浴室等易受潮的地方,在设计时要考虑改善通风条件;
  (3)外窗框料锈蚀严重的,应锯去锈蚀部分,用相同窗料接换,焊接牢固;外框直料下部与上槛同时锈蚀时,应先接脚,再断下槛料焊接;
  (4)内框局部锈蚀严重时,换接相同规格的新料;
  (5)钢窗玻璃油灰脱落时,先将旧油灰清理干净,然后用油灰重新嵌填。
  三、铝合金、塑钢门窗维修
  铝合金、塑钢门窗的损坏主要表现在开启不灵和渗水方面。
  (一)开启不灵的原因和防治
  1.铝合金、塑钢门窗开启不灵的原因。
  (1)轨道弯曲、两个滑轮不同心,互相偏移及几何尺寸误差较大;
  (2)框扇搭接量小于80%,且未作密封处理或密封条组装错误;
  (3)门扇的尺度过大,门扇下坠,使门扇与地面的间隙小于规定量2cm;
  (4)平开窗窗铰松动,滑块脱落,外窗台超高等。
  2.铝合金、塑钢门窗开启不灵的防治。
  (1)门窗扇在组装前按规定检查质量,并校正正面、侧面的垂直度、水平度和对角线;调整好轨道,两个滑轮要同心,并正确固定;
  (2)安装推拉式门窗扇时,扇与框的搭接量不小于80%;
  (3)开启门窗时,方法要正确,用力要均匀,不能用过大的力进行开启;
  (4)窗框、窗扇及轨道变形,一般应进行更换;
  (5)扇铰变形,滑块脱落等,可找配件进行修复等。
  (二)铝合金门窗渗水的原因和防治
  1.铝合金门窗渗水的原因。
  (1)密封处理不好,构造处理不当;
  (2)外层推拉门窗下框的轨道根部没有设置排水孔;
  (3)外窗台没有设排水坡或外窗台流水的坡度反坡;
  (4)窗框四周与结构有间隙,没有用防水嵌缝材料嵌缝。
  2.铝合金门窗渗水的防治。
  (1)横竖框的相交部位,先将框表面清理干净,再注上防水密封胶封严;
  (2)在封边和轨道的根部钻直径2mm的小孔,使框内积水通过小孔尽快排向室外;
  (3)外窗台流水坡反坡时,应重做流水坡,使流水形成外低内高,形成顺水坡,以利于排水;
  (4)窗框四周与结构的间隙,可先用水泥砂浆嵌定,再涂上一层防水胶。

TOP

第八节 装饰工程的养护维修

  一、抹灰工程
  装饰中的抹灰是房屋建筑的组成部分,按建筑物的部位不同有内外抹灰之分。对保护主体结构,阻挡雨雪、风霜、日晒对主体结构的直接侵蚀,使房屋内部平整明亮,清洁美观,改善采光条件,增强保温、隔热、抗渗、隔音等能力,改善居住和工作条件的作用。
  (一)抹灰工程的质量要求
  (1)各抹灰层的基层表面必须清理除尘、洒水湿润,防止基层表面的灰尘降低抹灰层的粘结度,同时通过基层表面洒水湿润后抹上的砂浆不致因砂浆中的水分被基层吸收而造成脱壳(粘结不牢而分层)空鼓。
  (2)各抹灰层之间不得在同一天进行,以防止上下(内外)层结硬程度不一致而引起大面积开裂或起鼓。同时上下层之间的抹灰也不宜间隔多天,一般在1~2天左右。
  (3)抹灰层表面应平正和顺、无凹陷、凸起、阴阳角必须找方。室内的纸巾灰罩面层厚度不得超过3毫米,以防止面层干硬后,引起表面展现细裂缝。
  (4)水刷石面层(包括干粘石)的采粒石必须与水泥砂浆粘结牢固,颗粒分布均匀、平整无掉粒空洞。
  (5)斩假石面层必须剁纹清晰、均匀、直顺、棱角无缺损。
  (6)抹灰工程的质量偏差应符合质量验收规范中的允许值。
  (二)抹灰工程的损坏与维修
  1.常见的损坏现象。
  (1)抹灰面层酥松脱落:常见底层内墙面发生酥松,往往因勒脚处外墙渗水或基础内防潮层损坏引起。
  (2)抹灰面层空鼓:抹灰层与基层脱离,或抹灰层与抹灰层之间局部脱离。
  (3)裂缝:抹灰面层局部裂缝应加以区别结构沉降引起或抹灰层收缩引起。
  (4)面层爆裂:常见于混合砂浆抹灰中,主要是砂浆中含有未熟化的石灰粒,使用在抹灰层中后,吸收到潮气而产生爆裂。
  2.损坏原因。抹灰层的损坏原因是多方面的,但主要是施工质量,自然因素,以及人为的使用不当而引起的。
  (1)施工质量的影响。①抹灰前对基层清理不够、墙体浇水不足、各层的抹灰间隔时间不当,压得不实,各分层之间没能粘结成整体。②灰浆配比不准、搅拌不均匀、胶结材料过期、砂子过细、砂中泥浆含量过大。③抹灰后养护不当,夏天时未能及时浇湿面层,或冬季时未能做到防冻措施。④修补后在新旧连接处发生裂缝。
  (2)自然因素的影响。①结构变形,由于地基发生不均匀沉降或地震影响、墙体和抹灰面同时开裂。②胀缩,由于温度变化引起抹灰面的开裂。③雨水浸蚀和冻融,由于抹灰面层存在细裂缝,雨水进入缝隙后在冬季时结冻膨冻,使缝隙增大,抹灰层脱离鼓起,甚至影响室内使用。
  (3)人为的使用不当等因素。①由于管道没有维修,引起管道漏水,造成室内外墙面受水侵袭;维修人员进入顶棚检修时损坏顶棚,导致抹灰层开裂、脱落。②室内外墙体和顶棚通过的热力管道未加套管,使用时管子膨胀,使管子附近抹灰损坏。③因抹灰面层都在外部,有时搬运家具、重物、车辆也易撞坏抹灰面层。
  3.抹灰工程的修补。
  (1)抹灰层脱落。如大面积脱落,为了便于施工,可将剩余的部分全部铲除重做;对局部损坏的抹灰层可用钢凿先将计划凿去的外围通凿一遍,以防计划的修补面积无谓扩大。
  ①为了防止新旧抹灰之间干后产生细裂缝,因此在凿除损坏部分后的原抹灰接头处,必须凿得平直,与基层成直角,切忌产生波形,这样可防止接头产生裂缝。
  ②凿除的基层面必须清理干净,浇水湿润,然后在原抹灰层接头处刷一层1∶25水泥砂浆,加强新旧抹灰层之间的粘结。
  ③严格按照抹灰层的分层要求抹浆,但需防止新抹的砂浆厚度决不能超过原抹灰层,以影响美观。
  (2)空鼓修补。如对空鼓面积不大,而四周边缘连接牢固时可继续观察,暂不处理。对大面积的空鼓、脱皮时应全部铲除修补。
  (3)裂缝的修补。裂缝的处理相对来讲有一定的难度,除了因结构沉降而引起的裂缝外,尽量避免开凿、补缝。防止造成原来的一条细裂缝变成二条,这样更影响使用美观。
  ①细裂缝处理:避免开凿,使用与面层相同的材料抹嵌。如必须凿补时,可将裂缝凿成V字形,上口宽20毫米以上,清除缝中垃圾,浇水湿润,采用高于原抹灰砂浆配比的砂浆分层嵌补,其中所说的分层嵌补应避免在一天内完成,以防干缩后又发生裂缝。
  ②结构引起裂缝的处理:若抹灰面层与墙体同时开裂时,应先查出裂缝原因,由技术部门对沉陷或其他引起开裂的处理后,裂缝不再扩展方可凿补,否则补后仍将有裂缝出现。
  (4)灰面爆裂的修补。对因生石灰熟化而引起的面层爆裂,其表面现象往往是突起一爆裂点,并不会引起其他损坏现象,因此仅需将突起点挑走,检查内部是否还有石灰粒存在,如无石灰粒渣时就可以进行修补。
  (三)抹灰工程养护的注意事项
  (1)定期检查。每年至少一次,但对霉季、台风期间应加强检查。对顶棚、屋顶檐口、外墙抹灰应重点检查,以防抹灰层脱落伤人毁物;对窗台、腰线、勒脚处应注意是否损坏以免雨水渗漏进室内。
  (2)不要在抹灰面层上乱钉、乱凿,注意抹灰面层平整。
  (3)屋面检修油毡防水层时,应注意保护外檐抹灰面层避免被沥青污染。
  二、饰面工程维修
  (一)饰面工程中常见的损坏情况及修补
  (1)饰面材料局部脱落。使用过程中饰面材料脱落、起壳,其主要原因是外墙面砖在粘贴前面砖浸水不妥、底面不干净、贴得不实,基层湿润不够、饰面砖之间(称灰缝)嵌缝不严密、冬季进水冻胀等因素造成。
  修补方法:首先清理表面污渍、碱花质;然后可用水泥浆再次勾缝,或用环氧树脂按灰缝勾涂;对损坏严重处应凿除后再镶贴,面砖在铺贴前必须浸湿,切忌边贴边湿润,或者浸水时间过多使面砖的吸水率达到饱和点后,镶贴的面砖会游动影响美观,甚至当场掉落。
  (2)饰面板与结合层粘贴牢固,但结合层与基层脱离。如局部脱落时,可将基底清理干净,如表面较光滑时可适当凿毛、浇水湿润按原工程做法修补;若有空鼓但与周围面层连接牢固时,可先将空鼓处用电吹风吹去灰尘,并可将内部水分吹干,用环氧树脂灌浆方法粘结。
  (3)饰面板与基层粘结牢固,但饰面有裂缝。由于墙体自身收缩变形影响饰面而裂缝,修理时用环氧树脂修补基层裂缝。如有相同的饰面材料时可用切割机和凿子挖去破损饰面板,再镶贴上去。
  (二)饰面工程的日常养护及检查
  (1)对饰面工程要定期检查,检查时可用小锤轻击或观察墙面上可有水渍印的方法进行;
  (2)重点检查外墙檐口、腰线、屋面部位的外墙、雨水管等。发现问题及时修补,以免冬季受损冻坏饰面;
  (3)加强检查突出墙体的雨篷、阳台的结构是否稳固,并注意饰面有无破损;
  (4)未经专业人员审查许可不得任意凿墙、打洞,防止损坏墙面装饰及结构;
  (5)饰面应定期清洗,应选用与饰面板料相匹的清洁剂,防止清洁剂中的强酸或强碱使饰面板变色、发花。
  三、罩面板及钢木骨架工程
  罩面板饰面常用于内墙面和顶棚。用它代替抹灰既减少湿作业,又能加强装饰效果。
  (一)罩面板及钢木骨架安装工程的质量要求
  (1)罩面板与骨架之间必须安装牢固,无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角,各罩面板的拼接处需严密,表面平正。
  (2)大小龙骨安装位置必须正确,连接牢固无松动,作为顶棚骨架时必须保持水平,并认真按吊筋的要求连接骨架。
  (3)罩面板表面平整、洁净、颜色一致。
  (4)拼接处宽窄一致、平直,接缝严密。
  (5)隔墙、顶棚内设置填充料时应选用干料,符合铺设厚度。
  (6)灰板条和金属网应与骨架钉结牢固,板条的接点、板条之间的隙缝应符合要求。
  (7)罩面板及钢、木骨架的允许偏差不能超出规范要求。
  (二)罩面板及钢木骨架的日常养护
  (1)对罩面板的顶棚应定时检查,检查时要着重观察顶棚罩面有无裂缝、变形、顶棚下垂等情况,有问题时再进一步检查骨架。
  (2)检查顶棚内的设备是否漏水,电线是否跑电、发现问题及时解决。
  (3)检查罩面板是否有翘边、裂缝破损,并及时修补。
  (4)检查木龙骨是否朽损、各连接的钉子可有松动,潮湿的房间要经常保持通风。
  四、裱糊工程
  我国很久以前就有贴窗花纸和用纸张砖、绢帛裱糊墙面的习俗。随着近代科技的进步,室内裱湖装饰也成为装饰工程之一。裱糊物的种类繁多,有纸塑料、纤维编织、金属箔等。
  (一)裱糊工程的质量要求
  (1)所粘贴的裱糊层表面必须与基层粘结牢固、无气泡、翘边、皱折等现象。
  (2)裱糊表面色泽一致、无污斑、无胶渍。
  (3)各幅拼接应横、平、竖、直图案端正,左右拼接处的图案、花纹必须纹合。
  (4)裱糊墙纸与挂镜线、贴脸板、踢脚板、电气槽、灯具开关等交接处,必须紧密无漏贴,不覆盖需拆卸的活动件。
  (二)裱糊工程的修补和养护
  1.裱糊工程的修补。
  (1)起泡、长霉、污染。产生原因是环境潮湿,涂胶有遗漏,或浆糊陈旧脱胶等因素。
  起泡的处理可用针头或装饰刀割成十字形放出内部气体。如失去胶性时可将粘接剂注入。长霉污染处可用淡肥皂水轻擦。
  (2)皱折。裱糊面形成水波状的凸起。如基层胶液尚未收干,可将墙纸揭起重贴;如胶液已干结,则要把墙纸揭下,将基层清理干净后重新粘贴。
  (3)拼幅边缘卷起、脱落。主要原因在粘贴墙纸时必须将墙纸浸湿,如果浸得不充分时粘胶挥发过快造成脱胶,修补时可在卷起部分湿润一下后,抹上粘胶剂,用橡皮滚筒压实。
  (4)离缝。指墙纸之间垂直拼缝处有超过规定的缝隙,产生原因是粘贴过程中过大的推力张大,干结后墙纸回缩,造成离缝,为避免产生应在施工时尽量做到对缝正确。
  2.裱糊工程的养护。
  (1)定期检查,发现起泡、长霉、污染、皱折、卷边等现象及时处理。
  (2)不要在面层上乱钉、乱涂、乱凿或任意涂写。
  (3)霉雨季时尽量少开窗,平时注意通风,防止壁、墙纸受潮。
  (4)搬动重物家具应注意保护裱糊面层,以防碰坏。
  五、油漆与涂刷(水性)工程
  将油漆或水性涂料涂于物体表面形成固态涂膜,起到保护物体和装饰美化等作用,又能防止被涂面受污染与融蚀,延长物品的使用寿命。
  (一)油漆工程质量要求
  (1)混色油漆工程严禁脱皮、漏刷和反锈。漆膜的色彩必须符合设计要求。
  (2)清漆工程严禁漏刷、脱皮和斑迹。对中高级的硝基漆项目必须达到木纹清晰、不起花、漆膜丰满、平正光滑、光亮。
  (3)美术油漆图案的颜色和所用的材料必须符合设计选定的色板要求。
  (4)漆膜底层及面层均应符合国家规范和质量标准的规定。
  (二)常见质量问题及防治方法
  1.脱皮。底层腻子强度不够,比较酥松,而面层结膜时产生的应力超过底层腻子,使面层膜失去附着力而产生卷皮;基层腻子打磨后粉尘没有清除干净,降低了与面层的附着力;基层腻子长期受潮,造成腻子酥松而面层脱皮。
  治理方法:底层腻子与面层涂料要配套使用,涂刷过程中应时刻注意基层的粉尘清除;
  2.流挂。在漆膜表面有串珠一样的漆点或漆膜过厚。主要是涂刷不均匀产生流挂;涂料太稠不易刷开而产生流淌;基层尚未干燥就进入下一道的涂刷产生流挂。
  防治方法:涂刷要均匀,发现流挂及时补正;涂料太稠时可适量加入稀释剂;基层必须干燥,对局部不干燥处可用碘钨灯或喷灯烘烤。
  3.漆膜粗糙。漆膜表面不光、粗糙,甚至表面有灰尘细粒可见。
  应在操作时注意周围环境的卫生情况,必要时可洒水湿润地面。
  4.漆膜皱纹。涂层干燥收缩后形成许多弯曲细密的波纹。其原因是漆膜过厚、溶剂挥发过快或底漆未干透就刷面漆。油漆粘度过高,成膜时间过长,施工环境不良或未干时受阳光曝晒所造成。
  当附着力较好时,可将面层皱皮处磨平磨光,重做面层。当附着力较差时应将面层油漆铲除(不清除底层油漆)打磨平整,重新涂刷。
  5.失光。指漆膜表面失去应有的光泽。其原因是面层漆膜未干结前受到水气的附着。或底面漆的材料不配套发生咬底现象。
  处理时如面层附着牢固,可以用汽油揩擦净表面,经打磨、清扫后重做面层。如面层附着力不好,应清除面层重做。
  6.中、高档硝基清漆。要求木纹清晰但在完工后未能达到要求外,常见的质量问题有泛白、起泡、咬底等质量问题。
  处理方法:严格按照油漆工艺要求操作,选择的木材必须干燥;涂硝基清漆时要掌握每道揩涂的间隔时间等。
  (三)油漆工程的日常养护
  (1)油漆工程要定期检查,发现漆膜起粘、流淌时应重新刷涂。
  (2)油漆工程易受污染,故清洗时应选用清水或清洁剂、淡肥皂水擦拭,忌用碱水以免失去光泽、损坏漆膜。
  (3)注意对漆膜的保护,不随意乱钉,乱凿或铁器刮磨。
  (4)搬运家具重物时应注意不要碰伤漆面。
  (5)潮湿的房间要经常通风,以防止油漆受潮老化。
  (6)有油漆或乳胶漆涂刷的厨房要注意油烟排除,以防止腐蚀,污染墙面

TOP

第十章 物业的维修维护案例分析

  案例一 北京市建立住宅公共维护基金
  想必你对没住多久的新房子大多都有这么一个感受:居室内的装修温馨典雅,时刻追逐着现代化的气息。但是,居室外却是别具味道:楼道内的墙壁不知不觉被淘气的小家伙涂上了乌黑的墨笔,小区内绿油油的草坪也已被运动“健将们”一扫而光,日久失修的公用管道突然间跑水了,小区内的道路坑坑洼洼了,路灯也不亮了。此情此景,物业公司有时也是有苦难言:让大家交钱修公共部位的设施,很难。
  北京市房地产管理局根据建设部和财政部的要求,从1999年起,业主在购房时,就要交纳住宅公用部位公用设施公共维护基金。
  1)商品住宅公共维修基金的交纳
  (1)交纳主体。北京市房地产局和财政局联合发文,自1999年1月1日以后签订商品住宅(包括经济适用房、与住宅结构相连的非住宅等)房屋买卖(预售)契约的购房人均应交纳维护基金。不交纳商品住宅维护基金的房地产管理部门将不予办理其立契过户手续和权属登记手续。
  (2)交纳时间和地点。交纳人应在办理立契过户手续前,到市或区、县房管部门交纳维护基金。如交纳人已办理完立契过户手续,须在办理权属登记手续前到市或区、县房管部门补交维修基金。
  (3)交纳维修基金的标准。商品住宅的维修基金按房屋买卖(预售)契约中标明购房款的2%交纳。商品住宅售房单位应在与购房人签订的房屋买卖(预售)契约中明文约定需交纳维护基金的数额及有关事宜。
  (4)维修基金的代管。商品住宅的维修基金归购房人(产权人)所有。在住宅小区物业管理委员会成立前由市或区、县房地产管理局住宅小区办公室(小区办)代管。各小区办应将收取的维修基金存入市财政局指定的维修基金专用银行账户。维修基金在代管期间,按活期存款利率计息。利息净收益转作维修基金滚存使用。业主管委会成立后,经管委会申请,由市或区、县小区办将维修基金划转至管委会,或同意委托物业管理企业代管。
  2)公有住房售后维修基金的设立
  公有住房是指在住房制度改革和拆迁安置中向个人出售的公有住房,其售后维修基金来源于两部分:一部分是由售房单位从售房款中按多层住宅20%、高层住宅30%的比例划拨公共维修基金;另一部分是职工个人按购房当年新建公有住房成本价基价的2%交纳公共维修基金。如单位在1999年以后按市场价购买了商品房,再根据房改政策出售给单位职工,则在建立公有住房售后维修基金时,售房单位从售房款中按20%或30%的比例划拨的这一部分维修基金,可用单位在购买商品房时已交纳的购房款2%的维修基金相抵扣;职工个人仍按购房当年新建公有住房成本价基价的2%交纳另一部分维修基金。
  公有住房的售后维修基金由售房单位负责归集并存至市住房资金管理中心系统,由市住房资金中心出具交存证明。公有住房出售后,其住宅区成立业主管理委员会的,经管委会申请,原代收(售房)单位应将维修基金移交给管委会管理,市住房资金管理中心负责监督。
  3)维修基金的使用
  住宅公共维修基金专项用于共用部位、公用设施及设备的大(中)修、更新和改造。管委会成立前,由物业管理企业或售房单位提出公共维修基金使用计划,经当地房地产主管部门审核后划拨。业主委员会成立后,由物业管理企业提出年度维修基金使用计划,经业主委员会审定后实施。维修基金不够使用时,经当地房地产行政主管部门或业主委员会批准决定,按购房人(产权人)占有的住宅建筑面积比例续筹维修基金。
  4)维修基金与物业管理费
  购房人如在购房时按上述规定交纳了维修基金,则物业管理企业在收取物业管理费时,应扣除住宅共用部位共用设施设备的大、中修费。在1999年以前购买商品住宅的购房人,如未交纳过维修基金,则按《北京市普通居住小区物业管理服务费暂行办法》的规定向物业管理企业交纳大、中修费。
  5)维修基金的变更
  业主转让房屋时,结余维修基金不予退还,随房屋所有权同时转移过户。由于房屋拆迁或其他原因造成住宅灭失的,维修基金代管单位应将维修基金账面余额按业主个人交纳比例退还给业主。

TOP

案例二 物业维修基金的使用:专户、专管、专用
——某小区业主委员会筹备片断
  赵先生:我觉得业主委员会成立后首先要管好物业维修基金。我发现物业公司收取的物业维修基金问题很多:一是发展商应缴的部分未缴;二是部分基金被挪用……
  朱小姐:对!一定要控制在我们手里,炒炒股票,搞点投资,为业主谋点福利,我们也赚点钱。
  孙先生:这怎么可以呢?万一赔掉了,怎么办?况且这钱是全体业主的,业主信任我们才选我们做委员,我们不能损害业主们的利益!
  朱小姐:老孙你这么激动做啥呢?我只是说说我的想法,大家都知道钱存在银行里利息是很低的。现在要紧的是发展商还有几十万没付呢!
  孙先生:我觉得还是存在银行里保险。对了,发展商欠这么多怎么行?!自己不缴,还挪用业主缴的,他们又是发展商,又是物业公司,谁搞得清楚?把他们炒了算了!
  赵先生:钱先生,你在这里是委员,你又是发展商的代表和物业公司的经理,你谈谈。
  钱先生:老孙你消消气。虽然说我们公司既是发展商,又是物业公司,但我们不同的身份对于维修基金的权利义务也不一样。作为发展商,维修基金是应该缴的。至于物业公司挪用基金一事,我们也有难处:不少业主拒付管理费,我们已经入不敷出,我们挪用维修基金也是出于无奈,而且我们也是用于小区的管理,最终也是为业主服务的。
  赵先生:业主委员会很快就要成立了,我想业主委员会成立后应立即开设物业维修基金专门账户,物业公司代管的基金应划入专户,发展商应当在10天内缴齐维修基金。至于使用,我觉得炒股票毕竟有风险,还是存在银行里比较稳妥。物业公司挪用管理费的部分要逐步收回。大家如果没意见,就这么定下来。接下来我们讨论……
  评注:
  在前期物业管理期间(即业委会成立之前),物业管理公司由发展商选聘,业主通常向物业管理公司办理入住手续,并向其交纳物业维修基金。由于缺乏有力的监督,发展商延迟缴纳其应承担的物业维修基金以及物业管理公司挪用物业维修基金就成为可能,特别是发展商拖延交纳物业维修基金的现象比比皆是。发展商往往采取在业主委员会成立后及时补缴物业维修基金的方法以回避其法律责任,而有些发展商因到时不能足额补缴物业维修基金被业主委员会推上被告席。
  本案业主委员会虽然最终作出了实事求是的决定,但其中的是非曲直似乎并未弄清。其实,对于物业维修基金的缴纳和管理,上海市早有规定。根据有关规定,发展商和购房者均应在签订房屋买卖合同时缴纳物业维修基金。在前期物业管理维修期间,发展商应将物业维修基金以业主委员会的名义存入金融机构,设立专门账户,任何人不得动用。业主委员会成立之后,发展商应将物业维修基金移交给业主委员会,由业主委员会委托物业管理单位管理,专项用于物业维修,不得挪作他用。但是,由于上述规定仍较原则,因而出现业主委员会面临的种种问题。解决这些问题尚待有关部门完善相关规定,并加强监督力度。

TOP

案例三 北京直管公房的维修

  北京的许多直管公房附属设备陈旧、老化,又缺乏更换资金,正面临“残疾”的威胁。以北京市东城区为例,该区房地局直管公房的37部电梯及8处水泵平均年龄在10年以上,完好率尚不足20%。为此,区局投入了200多万元进行了设备改造,才使其完好率提高到了87%。该局设备负责维修中心负责人说,全区直管公房的设备须全面更新,单是东城区在电梯一项的开支就是上千万,因而要解决全市设备更新的资金来源问题就更加困难。
  针对解决以上问题,管理部门有关负责人提出了几点建议:(1)多年来,低租金制度造成的租不养房是导致政府资金缺口的重要原因之一。目前北京已将房租由1.30元每平方米提至1.70元每平方米,但是仍远不能满足房屋管理的费用支出;而我国房租与居民收入之比也仅是世界平均水平的1/3,因此在充分考虑城镇居民承受能力的同时,房屋提租力度还要加大,这既有利于刺激购房消费,又有利于缓解房屋管理的资金压力。(2)在房改售房后,提留一部分售房款作为物业管理基金,以减轻业主的经济压力。(3)借鉴上海房管系统全面向物业管理公司转制的成功经验,成为多元化、规模化的管理公司,依靠经济效益较好的房地产开发、供暖等行业扶植物业管理,做到资金互补。此外,在广州已经出现了收费电梯,用户可凭票乘坐,也可办理月票,这为今后设备更新在资金上进行了有益的储备。

TOP

发新话题
版块跳转 


清除 Cookies -闽ICP备07066477号- 中国物业精英网 © 2001-2007 Powered by Discuz!