第三节 自动化系统物业管理及实例分析

  一、自动化系统
  智能大厦自动化系统是智能建筑中的一个重要系统。智能大厦自动化系统是一种将与智 能大厦有关的电力、照明、空调通风、给排水、消防、保安、运输等设备集中监视、控制和管理的综合性的系统。过去,对空调、采暖通风、动力站房、给排水、变配电等设备的运行 状态进行监视的中央监视系统和空调、给排水、变配电的自动控制装置是各自独立的。随着计算机技术的进步及数字通信技术的提高,两者合二为一,发展成为所有自控设备可相互传 送信息,以整个系统来进行综合控制管理的统一体。这种系统以计算机局域网络为通信基础,以计算机技术为核心,具有分散监控和集中管理的功能。它是与数据通信、图形显示、人 机接口、输入输出接口技术相结合的,用于设备运行管理、数据采集和过程控制的自动化系统。鉴于自动化系统对于智能大厦物业管理上高效、方便,因此在智能大厦建设中已经被广 泛应用。
  (一)智能大厦自动化系统的子系统
  一般智 ...


  -----------------------------
欢迎您访问物业精英网,您目前的身份是游客,只能阅读部份内容,注册登入,谢谢!

TOP

第四节 电气系统物业管理模式及实例分析

  一、空调系统管理模式
  (一)空调用水自控系统。
  本系统由冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、热交换器组成的空调冷热水供应系 统。自控方案如下:
  1.根据水系统的供回水温度和流量计算空调系统的冷(或热)负荷,以此来对冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、热交换器等进行台数控制,同时监视其运行状态。
  当冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵等发生故障时进行报警。
  通过计算冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、热交换器等的运行时间,采用轮换 启动的方式,提高设备的使用寿命。
  2.根据系统供水管和回水管压差的增减、比例控制供水管和回水管之间的旁通阀,以保持系统的平衡。
  3.对各设备进行启、停控制,冷冻机组投入方式为:冷却塔风机→冷却水泵→冷冻水泵 →冷冻机组启动;关闭方式取相反的次序。
  4.供热水温度由热交换器热媒管上的调节阀调节热媒量,使水温稳定在设定值。
  (二)空调机组自控系统。
  1.根据回风温度控制冷/热水管,使室温控制在预定温度。
  2.热焓控制,调节新风门、回风门、排风门开度,控制新风、回风比例。
  3.当初效过滤器两端压差大于设定值时,系统报警,提醒清洗过滤器。
  4.根据时间或程序控制风机的启停,同时监视其运行状态和计算运行时间。
  5.新风电动阀与送风机连动,排风电动阀与回风机连动。
  6.房间内湿度相对低时,开启加湿器。
  7.送风温度一般用于监测,因为房间热负荷随时间变化。
  8.季节变化转换控制。
  9.无级变频调速控制,节省能耗。
  10.与其他设备(消防、风阀、风机)连动控制。
  (三)新风机组自控系统。
  1.报据送风温度控制冷/热水盘管,使室温控制在设定值。
  2.当初效过滤器两端的压差大于设定值时,系统报警,提醒清洗过滤器。
  3.新风电动阀与送风机连动。
  4.新风温、湿度为全区域点,控制新风机组时多台机组共用一个新风温、湿度参数。
  5.根据时间或程序控制风机的启停,同时监视其运行状态和计算运行时间。
  6.送风温度低限报警连动控制。
  7.无级变频调速控制,节省能耗。
  (四)应用实例。
  北京世界金融中心。
  1.工程简介。
  北京世界金融中心是由中国人民保险信托投资公司投资的一幢高级综合式办公楼,地点 位于北京市朝阳区朝阳门外大街的繁华商业区内。
  工程总建筑面积为116000㎡,总高度为165m(至金属塔尖顶),地下3层,地上32层。各层所设置的房间及用途如下:
  地下3层:汽车库,冷冻机房,水处理间,水池及水泵房等:
  地下2层:汽车库,变配电室,热交换间,职工卫生间,空调机房等;
  地下1层:汽车库及中巴车站,自行车库,柴油发电机房,职工餐厅及其厨房,
  四季厅门厅,超级市场等;
  1~3层:门厅大堂,四季厅,自动扶梯厅,零售商场等;
  4层:门厅大堂,四季厅,自动扶梯厅,游泳池,中、西餐厅及厨房;
  5层:门厅大堂,四季厅,自动扶梯厅,保龄球室,健身娱乐室等;
  6~15层:办公室;
  16层:消防避难层;
  17~27层:办公室;
  28~30层:办公室及机械用房;
  31、32层:多功能厅。
  2.空调水系统设计。
  全楼中央空调总耗冷量为10000kW。空调冷指标为88W/㎡;中央空调总耗热量为7995kW,空调热指标为67W/㎡。
  空调水系统根据使用功能及负荷特点而分为内区及外区两大环路,各环路均为双管制系 统,从负荷特点的分析中可知,有可能要求内区分别供冷水及供热水(例如在过渡季气候及 不太寒冷的冬季气候时),为了满足这一要求,本设计中通过设于冷冻机房内的冷热水管上 的电动阀的切换来实现。
  FG-1,JG-1——内区分、集水缸
  FG-2,JG-2——外区分、集水缸
  可以看出,实际上机房内的管路是一个四管制的系统,通过V1~V8阀的开关即可保证内、外区水系统各自独立进行供冷水和供热水的要求。
  应该注意的一点是:在外区环路由供热水变为供冷水时,内区早已开始供冷。由于此时 外区回水温度仍较高,在与内区回水混合后的温度也是较高的,较高的回水温度直接进入冷水机组对机组来说是危险的(有可能造成破坏),同时也会使冷水机组的出水较长时间达不到 满足内区空调所需要的水温,冷水机组的运行条件变得恶化。因此,本设计在外区环路中设计有旁通阀V9,其作用是:在外区由供热水向供冷转换时,V8阀仍然关闭,先打开V9阀 ,外区回水在其次级泵的作用下,通过外区水环路循环降温至一定的温度(大约20℃ 时,再打开V8阀,关闭V9阀,让外区回水与内区回水混合后进入冷水机组中去,这时进入冷 水机组的水大约为15℃。
  本设计水系统为二次泵变水量系统,内区环路设有两台次级泵。设置二次泵系统,除了 解决上述外区的转换问题外,主要还有以下考虑:
  ①空调机组本身具有非线性特性。
  空调机组相对冷量与相对水流量的关系如下:
q=1/1+η(1/g-1)      
式中 q————机组相对制冷量
  g————机组相对水流量
   η——机组特征系数
  ②若干具有某一特性的空调机组在水系统中并联运行时,该水系统也应具有同样的特点 。
  ③由于不同朝向的影响,空调机组在运行时各自出现最大值的时刻是不同的。同时,由 于各种不同功能的房间在使用时间上的不一致,其逐时负荷(制冷量)曲线也不同。
  上述三点决定了本工程空调水系统是一个非线性系统,具有和式(1)的特点。就目前来说,满足非线性空调水系统的使用及节能的最好方法应该是二次泵系统。
  二次泵系统中,次级泵的选择有多种方式:第一种是全变速泵方式,第二种是多台定速 泵分级控制的方式,第三种是变速定速泵组合控制方式。第一种方式的节能效果最好,控制也相对简单,但投资较大;第二种方式节能效果最差,控制也最复杂,但投资最省;第三种 方式的特点介于前两种之间。本设计立足于从节能来考虑,采用了第一种方式,根据水泵电耗的基本原理:电耗与其转速的三次方成正比,因此低负荷时变速泵可节省较多的能耗。
  本工程采用了4台离心式冷水机组为全楼进行空调供冷,其水温为6.6/13℃而不是通常用的7/12℃这样带来的优点是:①可减少冷水泵的流量从而减少冷水泵能 耗;②由于办公面积紧张,建筑造价较高、空间有限,增大水温差后由于流量减少使得管道尺寸得以减小;③考虑到水泵及管道温升,实际空调机组的进水温度约在7℃左右(按 通常7/12℃设计时,空调机组进水温度大约在7.5℃)。当然,选择这一温差 的缺点是空调机组表冷器要适当加大,另外冷水机组的电耗会有所增加。但对于本楼以及大多数面积及空间有限的民用建筑来说,其综合效益仍是较合理的,也是冷水机组容易达到的 。
  3.空调风系统设计。
  本工程是以办公性质为主的综合楼,因此根据办公楼的特点,空调系统采用了目前较为 先进的变风量空调系统(简称VAV系统)。
  在VAV系统设计中,首先进行了内、外分区。根据国外的有关资料及目前较公认的分区方式,本设计将距房间外墙(或外用护结构)35m以内的室内区域作为外区,其余部分办 公区作为内区。空调机组按内外区分别设置,很显然这一分区与水系统的分区情况是密切联系和一致的。实际上水系统的分区正是以上述空调风系统的分区为依据的。这样可以保证在 过渡季(甚至冬季)时,对外区进行供热风而内区同时供冷风。
  从空调负荷的计算结果中可知,当室外气候处于冬季设计状态时,尽管对房间的内区而 言是要求供冷风,但对于内区空调机组来说,仍然要求供热水,这主要是由于引入新风的原因造成的。经计算,内区冬季送风温度大约为17℃。很显然,此时若新风比达到30 %左右时,其混合温度远小于17℃,因此加热是必须的。由此可知,冷水机组即使在 只为内区服务而运行时,也不会是全年运行(即内区空调机组并非要求供冷水),因此合理地 选择一个冷水机组的停机时间是重要的。考虑到冷水机组运行的安全性及冷却水防冻等问题 ,本设计确定当室外气温为12℃时即停止冷水机组运行,这时内区直接利用新风(或 调整新、回风混合比以达到合适的送风温度)进行供冷。这样做法要求内区空调机组是一个 变新风比的机组,同时有组织的机械排风必不可少,否则室内正压过大)。在这一过渡阶段中,室温控制就由控制水阀改为控制新、回风混合比。当新风已达到最小新风比而混合风温 度仍然过低时,则打开加热盘管水阀,由控制新风比改为控制热水阀。
  目前也有一些办公楼在内外区划分后,采用同一台机组及风道送风的方式,同时在外区 VAV末端装置(VAVBox)增设再热盘管,显然这是一种四管制方式,其优点是各VAVBox 均可非常精确的控制区域温度。但缺点是在过渡季,为了满足内区的要求,需要把送风进行冷却,而当进入外区时又要在VAV Box中进行再热,很显然这一过程中存在冷、热相互抵消 而多耗能的情况,同时带再热盘管的VAVBox造价也是相当高的。
  因此,本设计中的做法实际上是把外区各个VAVBox中的再热盘管集中在一台空调机组中去。由于内外区风系统各自独立。使得内区直接最大限度的利用了天然冷源(即室外冷风) 进行供冷,其节能效益是明显的。从经济角度来看,这样做增加了一台空调机组(即一台大机组变为两台小机组),并要求增加排风道,会使投资增加,但减少了外区VAVBox中的再 热盘管及相应的附件和热水管道等,加上利用新风冷却节能带来的效益,综合起来减少的费用远超过增加部分,因而经济效益是十分明显的。同时水管不进入使用房间,对设计、施工 及日后运行管理特别是出租后的二次装修都带来极大的方便(由于VAVBox只有软风管与主风管连接,仅由装修公司就可以自由移动其位置,如果VAV Box要接上水管,则改动时 必须由专门的水暖管道工来施工及试压,并要求部分楼层甚至全楼停水)。
  根据平面布置,在楼1~5层裙房部分也进行了内外区划分。即凡有外围护结构的房间 均为外区(最大进深约10m左右),凡无外围护结构的房间为内区。
  在1、2、3层零售商场的空调设计中,由于建筑面积紧张,不能设置全空气系统所需 的空调机房,所以空调采用风机盘管加新风的空调方式。对于外区而言,此部分设计和运行是没有问题的。但对其内区而言,由于当室外气候温低于12℃时,内区风机盘管已经 开始供热水,而这时内区需要供冷风,故只能考虑由新风来承担内区的供冷,所以在商场部分内、外新风机组是各自独立设置的。在确定内区新风机组风量时,首先计算出室外气温为 12℃时内区的得热并由此计算出消除它们所需的新风量(新风温度即是送风温度12CCCCCC)。显然这一送风量远大于按卫生标准所确定的夏季正常运行的新风量,因此内区的新 风机组采用双速风机。供冷水时,风机低速运行——最小新风量;新风为12℃时开始供热水,风机高速运行——最大新风量。当室外气温继续下降导致送风温度低于要求时,自 动打开热水阀,加热盘管开始工作。
  4.防排烟及防火设计。
  本楼属于超高层建筑,其防排烟设计及防火问题是非常重要的,设计也是严格按规范进 行的。
  在疏散楼梯、前室及合用前室均设置加压送风系统,其中楼梯采用常开百叶,前室及合 用前室采用每层可独立控制的自动加压送风阀。一旦失火,全楼的加压送风机及失火层及其上一层前室(包括合用前室)的加压送风阀均打开,保证疏散通道的安全。
  在内走道、无窗(或无自然采光)的内部房间均按《高规》要求设置机械排烟。
  另外,对2个5层高的共享空间(四季厅及大堂)均设置机械排烟,其排烟量按共享空间体积的6次换气计算。在避难层单独设置机械加压送风系统,共设2台加压用管道式风机, 加压送风量为36000m3/h。
  各排烟及加压送风系统均以避难层分界为高低区系统。
  在地下车库及一些库房、机械用房等,采用了排风兼排烟的方式,平时作为排风,火灾 时自动转为排烟,其风机吸入口均设有280℃防火阀。
  5.小结。
  (1)VAV系统是目前正在我国逐步开始应用的一种较为先进的空调系统,与普通的全空气系统相比它具有的优点是:
  节省能源。包括运行中的节能及计算负荷时的节能两方面(因为对于VAV系统来说,由于各VAV Box可自动根据负荷调节风量,因此一个VAV空调系统的设计最大送风量必然 小于各末端的最大送风量之和,也就是说它的能量是来回移动的。它具有自动的把不同能量移至不同需求的场所之功能,这是普通定风量机组不能实现的)。
  各个送风末端均能独立进行区域温度控制。与新风加风机盘管系统相比其优点为:①它 属于全空气系统,其空调品质较高;②VAV Box结构简单,维护工作量极小;③没有水管 进入房间,避免了由此带来的施工及运行管理上的问题;④在过渡季时,可充分利用天然冷源甚至全新风,其节能效益较高(新风加风机盘管系统中新风量为定值,该风量是根据卫生 要求而不是根据消除冷热负荷而定的)。
  上海复兴(无锡)大厦空调通风设计。
  1.概况。
  上海复兴(无锡)大厦位于上海南外滩,建筑的南北主轴线恰面对黄浦江东岸的东方明珠电视塔。该工程由美国NBBJ设计事务所和河北省建筑设计研究院联合进行方案设计,河北省 建筑设计研究院完成初设计及施工图设计。复兴大厦的南北主轴线将内外广场、两栋超高层主楼以及裙房有机地联系起来,从而形成内外结合、相互联系、且充分对社会公众开放的公 共空间。
  该工程建筑面积约11万㎡,1#、2#主楼为两栋超高层写字楼,地上42层,地下2层,裙房由8层及6层两部分组成,汽车库设于广场地下。主楼地上总高154m。一、 二层为大堂,分别直接通向上下二层广场,15层、30层为避难层,部分兼作设备用房,顶上两层及地下二层均为技术层。1#楼以商住用房为主,2#楼为办公用房。裙房1~3层 为银行营业厅,顶层为设备层,其它层为办公室。大厦另设一锅炉房为主楼热水提供蒸汽热源。
  主楼的开水供应:每层设开水间,由煤气开水炉供应开水。
  2.空调系统设计。
  复兴(无锡)大厦的主楼大堂及裙房的营业厅采用全空气空调系统,每层设空调机房,选用上海通惠开利40kW型柜式空调机组,风管送风,集中回风口回风。其它办公及商住用房 均采用风机盘管加新风系统。以2#主楼为例:
  (1)空调冷热源:复兴大厦因地处上海市区南外滩,用地紧张,设置机房很困难,所以空调冷热水主机选型经各方面多次考查及可行性讨论后选用风冷式冷热水热泵机组及风冷式 冷水机组。通过冷热负荷计算,选择热泵机组与冷水机组的配比:低区为4:1;高区为3:1(考虑了冬季高层的冷风渗透因素)。
  2#主楼屋面面积仅有700㎡左右,满足不了全楼48500㎡的空调用热泵机组的安放位置,因此,16~41层的空调用热泵机组及冷水机组位于本楼屋面,该空调系统为 高区空调系统(简称为高区),而1~14层空调系统为低区空调系统(简称为低区)。低区用冷热水热泵机组设置于裙房屋面,主楼层顶的泵房为高区服务,低区空调用泵房位于主楼地 下一层。
  风冷式冷热水热泵机组夏季供7~12℃低温水(冷冻水),冬季供4.5~40CCCC CC热水。
  (2)冷冻水系统
  复兴大厦主楼空调水系统分高低两个区,在每个区的空调水系统中,风机盘管水系统等 柜机(包括新风机组,空调机组)的水系统分设供回水干管,汇集于集分水器。这样设计的原 因是:风机盘管与柜机的水阻力损失差异较大,又柜机较之风机盘管水流量要大得多,如果并联在一个水系统中,阻力平衡很困难,甚至阻力损失相差太大,影响水量分配。系统定压 :低区于16层管道间设膨胀水箱,而高区的膨胀水箱位于屋顶的楼梯间顶层。
  全部水系统均采用双管制同程式。低区系统最高使用工作压力为0.85MPa,高区系统最大工作压力为1.1MPa。
  (3)新风系统
  复兴大厦标准层平面近似为36×32(m)的长方形,中心为交通核心面积。四周为办公用房,为不占用办公用房,对准风集中处理用安装于15、30层避难层及顶层设备层的 柜式空调机,并通过交通核心西北、东南的两个送风竖井,将新风分层送至各房间。
  3.通风系统。
  (1)卫生间排风:1#主楼主要是商住用房,标准层基本上是每层划分为4个单元,每单元内均设有办公室、居室及卫生间,卫生间机械排风采用通风器通过排风竖井及设备层或 避难层的排风机联锁运行,卫生间通风器的同时使用系统一般取K=7。而2#主楼标准层均为大办公室,每层于交通核心内设集中大卫生间,因此排风以避难层为界,分段集中排风, 卫生间的废气从吊顶排风口经排风竖井由排风机定时自动集中排气(1~14层排风机设于15层避难层,16~29层设于30层避难层,31~41层设于42层设备层)。
  (2)开水间排风
  复兴大厦主楼选用的是煤气开水炉,开水间排风方案经上海市煤气公司审核同意。1#主楼开水间设机械排风也设机械送风。分段集中送排风的设置方法同2#主楼卫生间的设置划 分,2#主楼卫生间则要求设两套独立的排风系统,一套为开水间的全面排风,另一套为煤气开水炉的废气排放,进风则采用开水间的门上百叶窗自然通风方式。
  (3)设备间的机械通风
  复兴大厦主楼地上避难层及顶层设备层的外窗均为百叶窗,属开敞式,为自然通风。而 地下1、2层设备层均设机械通风并且兼作火灾时的机械防排烟系统。1#、2#主楼地下机 械通风分为3个部分:地下一层的高低压变配电室设独立的进风排风系统,地下1层的其它 用房及地下2层的水处理用房分别为2个独立的进排风系统,3个系统的进、排风合用一个进、排风竖井。进风口位于主楼2层,排风口设在内广场2层台阶处的排风竖井上部,排风 竖井由建筑专业结合周围环境综合考虑。各系统的排风口均设止回阀,以防其它系统的废气倒灌。
  (4)地下车库机械通风
  复兴大厦地下汽车库位于广场地下,并与裙房,主楼的地下一层相通,汽车库停车位为 187辆,另有自行车车库,可存自行车920辆。
  地下车库以机械排风、自然进风为主,附以部分机械进风。
  汽车库一区及自行车库有宽敞的进车道,作为主要的自然进风,汽车库二区设有机械送 风。进排风系统是以防火分区为单元划分。自行车库、汽车库二区各为一个系统,汽车库一区分设2个排风系统。
  4.防排烟设计。
  (1)空调系统中采用的保温材料为不燃性中空玻璃棉,根据规范要求,空调及通风系统中的风道穿越机房、防火墙等部位处均设置防火阀。
  (2)防烟楼梯间及其前室、合用的室设加压送风系统,于15、30层避难层及40层设备层分别设置加压送风机,每栋超高层均设9台加压送风机。将42层超高层作为3个14 层高层考虑,火灾时,加压送风系统全部投入工作。主楼内走廊设机械排烟,排烟口最远距离不超过30m。排烟系统竖向设计,分段划分范围同上述加压送风系统。
  (3)地下设备用房的排风与自行车库的排风均采用管道顶排风方式。火灾时兼作排烟则要求:①风管的钢板厚度要按排烟时情况选择;②排风量要满足火灾时的排烟要求。排风机 可选用双速排烟风机,平时用低速排风,火灾时消防中心控制切换成高速运转排烟。
  复兴大厦地下交配电室层高5m排烟次数12h-1。平时的排风量可满足火灾时的排烟量60m3/(h.㎡),只需在排风机的选型上选择排烟风机,便可满足平时或火灾时 两用。而其它设备用房因平时的排风小于火灾时的排烟,选用了双速排烟风机。排风管内平时排风时风速小,排烟时风速虽增大,但没超出规范要求的0.25m/S。
  (4)地下汽车库的排烟。
  复兴大厦地下汽车库因为机械停车,层高为4.5m,当取换气次数10h-1计算时,排风量相当于4.5m3/(h.㎡),小于规范要求的60m3/(h.㎡)的排烟要 求,但如果设想将一个防火分区划分为三个防烟分区进行排烟时,排烟风机的总风量按规范计算:
  S空(防火分区面积)/3×120=40.S(m3/(h.㎡)),就小于10h-1换气 的总排风量(45.Sm3/(h.㎡))。地下汽车库每个防火分区在火灾时利用平时排烟系统进行排烟,排烟量已超过8万m3/h风量。管道及设备体积已相当大,经上海市消防审 批通过地下车库的排风兼排烟。取10h-1换气次数。在排风管道设计时,按规范上排1/3下排2/3,排烟时由消防中心控制关闭下排风口,上排风系统作排烟用。但全部风量由上 排风管道通过时排烟风速太大,因此设计时适当加大了上排风管道的断面,即平时排风时上排风增加到总风量的2/5~1/2。通过考查一些已建的地下车库,多数因下排风困难,增 加了上排风量,经运行表明是可以使用的。
  武进市行政中心暖通空调设计。
  武进市行政中心位于新建市区的中央,总占地面积约15万㎡,建筑面积约11万 ㎡,由5幢建筑和一座地下停车库组成。本工程设置了集中式空调机组,空调系统的热源由来自热电厂的蒸汽直接提供,冷源采用双效漠化锂吸收式制冷机组。
  1.工程概况。
  武进市行政中心是武进县改市后,中共武进市委、市人大、市政协以及各政府有关行政 部门的办公场所,位于新规划市区的中央。一期工程共有5幢地上办公建筑、地下停车库以及中心广场等组成,占地面积约15万㎡,建筑面积约11万㎡。
  为了适应未来办公的需要,根据建设单位的要求,本工程的5幢办公建筑设置集中式空 调系统,冬季供热、夏季供冷。
  由于本工程是一个行政办公中心,所以房间以办公室为主,另外配备了一些与办公用户 有关的会议室、接待室、计算机管理中心及档案馆等用房。
  本工程于1994年上半年开始设计,当年投入施工,于1996年年底已竣工。本工程的设计在1995年被评为南京市优秀设计。
  除101号楼为高层建筑外(地下1层、地上12层,地面上的总高度约为50m),其余4幢均为5至6层的多层建筑。
  2.设计标准。
  室内设计参数:本工程室内空调设计的参数按我国二级办公楼的标准选取。
  3.空调冷、热源的选择。
  (1)冷、热负荷
根据我们的计算,本工程的总冷负荷约为9540kW(即820万kcal/h),空调总热负 荷约为8640kW(即743万kcal/h),各建筑物的负荷分布见下表。
  另外,地下汽车库约12000㎡,不要求空调。
  (2)冷、热源的选择
  采用集中式空调系统首先要确定采用什么样的热源。由于燃煤锅炉提供热源的造价及运 行能耗费都比较低,这往往是工程设计中的首选方案,但是采用燃煤锅炉往往会对空气和环境产生污染,且要求布置高空放烟气的烟囱。由于武进市区是新规划的城区,各级给予了高 度的重视,联合国环境规划署也给予了资助,要求将新规划的城区建设成为没有烟囱、没有污染的绿色城市,所以采用燃煤锅炉是不允许的,由于没有城市供热及城市煤气供应系统, 那么,可供选择的供热方案有:
  ①采用热电厂锅炉提供的蒸汽;
  ②单独设置燃油锅炉房;
  ③采用直燃式溴化锂冷热水机组:
  ④用电(热泵或电热锅炉)。
  而集中供冷的方案有:
  ①采用热电厂锅炉提供的蒸汽设置双效溴化锂制冷机组;
  ②采用直燃式溴化锂冷热水机组;
  ③采用水冷电力式制冷机组;
  ④采用空气源制冷机组。
  那么,接下来的问题就是整个小区的冷、热源集中设置,还是分成单体建筑设置呢?这 个问题是比较简单的,很多资料也有过介绍。若采用空气源热泵机组,由于单机容量比较小,选择的机组台数较多,分开设置比较合理。其他情况,无论从初投资,还是从运行费用方 面考虑,均是集中设置比较合理。
  方案1 采用热电厂提供的蒸汽供热与采用双效溴化锂制冷机组供冷;
  方案2 采用热电厂提供的蒸汽供热与采用电力式制冷机组供冷;
  方案3 采用直燃式溴化锂冷热水机组;
  方案4 采用燃油锅炉供热与采用电力式制冷机组供冷;
  方案5 采用燃油锅炉提供热源冬季直接供热与采用溴化锂制冷机组供冷;
  方案6 采用空气源热泵机组(每幢建筑分开设置);
  方案7 采用电力式锅炉供热与采用电力式制冷机组供冷。
  那么,在本工程中究竟采用什么方案最为合适呢?我们必须进行全面的技术经济比较。 经济比较主要有初投资与运行管理费用两部分。为了减少比较的工作量,我们仅比较了方案的不同部分(如冷水系统均相同,就不比较了)。初投资仅比较设备费与电力集资费,另外运 行管理费我们仅比较能耗费。经济比较的几个假定条件:
  ①夏季空调机组的运行时间按4个月,每月30天计算,平均每天运行9小时,平均负 荷率按0.6计算。冬季空调系统的运行时间与负荷率同夏季。
  ②电力集资费按1300元/kW考虑。
  ③空调用电按0.9元/度、柴油按2.4元/升、耗用蒸汽按150元/t考虑。
  ④空调机组的寿命按15年计算,所以运行费用按15年考虑。
  采用方案1,即利用热电厂提供的蒸汽,冬季直接供热、夏季采用溴化锂吸收式制冷机 组供冷的方案是最节省的,所以本工程选用方案1。
  4.空调方式及系统设计。
  (1)水系统。
  工程共有5幢地上建筑组成,101位于中央,基本呈对称布置。因此制冷机房设于1 01的地下室。101至102的距离约155m,102至104的距离约110m。室外空调供 、回水管道采用不通行地沟敷设,其中102与104为一路,103与105为另一路。本工程的供、回水管道,室内基本上布置成同程式,室外布置成支状(异程式,每幢楼的入口设调节 装置)。
  (2)空调系统。
  本工程除了101的门厅、接待室、大中型会议室等采用低速风道空调系统外,其他均 采用风机盘管机组加新风系统。
  全空气空调系统采用组合式或柜式空气处理机组处理空气,系统按使用功能划分。室内 采用上送上回或上送侧回的气流组织。为了节省建筑面积与空间,一部分空调机组布置在储藏室的顶部或卫生间的吊顶内。
  风机盘管机组基本上都是采用卧式暗装机组。新风管与空调水管水平敷设在中间走道的 吊顶内。新风系统分层设置。风机盘管机组安装在与室内家具组合设计的进入房间后的局部低下来的吊顶内。
  卫生间、会议室及地下机电设备用房均设置机械排风系统。
  5.小结。
  (1)关于空调系统的冷热源,本工程利用电厂提供的蒸汽设置漠化钾吸收式制冷机组是最为经济的,但是不同的地区,不同的能源价格(如蒸汽价格的不同),比较的结果是不相同 的,所以必须具体工程具体分析。
  (2)关于自动控制系统。
  由于造价的限制,本工程除了制冷机组,换热器本身配带的自动控制装置外,其他均未 设置自动控制系统,室内风机盘管机组根据室内温度进行手动三档控制。制冷机组开启的台数将根据回水温度手动控制。风道系统将根据室内温度手动调节供、回水的流量。
  (3)关于风管的材料。
  设计时要求风管采用镀锌铁皮制作,但由于武进市是国内玻璃钢生产的主要基地之一, 市委为了支持地方产品的发展,决定风管采用无机玻璃钢制作,由于管道采用夹心保温,所以风管拐角处和法兰处保温无法做得严密,非常容易出现冷凝水结露现象。
  (4)本工程的冷却塔设在101号楼三层报告厅的屋顶上,为了不影响建筑的立面和减少运行时噪声对环境的影响,所以冷却塔四周的女儿墙高出屋面一层(约6m高),起了一个 吸声屏的作用,收到了极好的效果。
  天柏大厦空调设计。
  天柏大厦位于桥头街,高61.3m,建筑面积33315㎡是集商住、娱乐、餐 饮为体的综合性建筑。地下1层为设备用房和汽车库地上12层。其中1-4层为商场,5层为快餐厅,6层为保龄球、台球、游艺室。7-12层东半部分为办公,西半部分为公寓。6 -7层之间设一个设备层。地上部分全部有空调。
  1.空调系统。
本工程空调为舒适性空调,涉及到标准与卫生要求的室内计算参数有5项,即空气干球 温度、相对湿度、新风量、风速、噪声及含尘量。这些参数的选取对设备投资,运行管理等 方面均有影响。部分设计参数如下表:
  另一个很重要的因素是空调负荷。对于大型商场来说,人员和照明负荷占到总负荷的8 0%左右。而人员和照明均是不可预知的,属动负荷。因此人员和照明负荷的选取对空调设 计有着很大的影响,设计时查阅了许多资料,亦结合太原市的实际情况,取值如下:一层1 .0人/㎡标准层0.8人/㎡,餐饮1.5人/㎡照明一层80W/㎡,标 准层40W/㎡。
  原则上空调系统设计成分散式系统,商场部分以全空气低速定风量风道系统为主,辅助 用房辅之以风机盘管系统。办公及公寓部分为风机盘管加独立新风系统。冷热水设计成集中式系统,在地下室空调机房集中制备冷热水。
  (1)商场部分。
  商场空调系统的划分,主要考虑商场使用功能的要求,同时兼顾节能和管理方便,因此 分层设置空调机房和空调系统。
  1-4层为大型售货厅,每层均设两个空调机房,每间机房内设一台组合式空调机组(Z K45—WCZ—B5(10排)型空调器),其中设混和段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段。为了便于货柜及风管的布置,气流组织采用上供上回式,回风管沿墙布置。考虑到商场投入 使用后,有些商品货柜需要重新布置组合,有的需要设置隔墙,送回风口的布置均采用模数方式,即尽可能在每个开间内都布有送回风口以适应日后的需要。送风口采用方形散流器, 回风口采用单层百叶风口。送回风管在进出机房处均设消声器,以减少机房传出的噪音。风管尽量选用扁宽型,最大风管2400×600mm,这样大大缓解了大断面风管与其它专业争空间 的矛盾,同时也降低了层高和造价。1~4层商场每层还设有两套排风系统,用于排除污浊空气,商场换气次数n=2次/h。另外一层,入口门厅处,还设置了GM型空气幕共30台 ,冬季通过电热送出热风隔绝室外冷空气以保证门厅温度,夏季送出自然风以减少门厅冷气散失这样既防止了冬夏季门厅温度的波动,又起到了冬季节约热源,夏季节约冷源的目的。
  (2)餐厅部分。
  5层为快餐厅,设有四个不同特色食品的备餐间,备餐间与餐厅共处一个空间,其间只 设低矮的隔断,其特点是负荷大且集中,空调系统要兼顾餐厅与备餐间的舒适性。其空调方式同商场部分,采用低速全空气式系统。采用两个集中机房送风(ZK60—WCZ—Bs型组合 式空调器),保证每个备餐间都有相应的送风口。餐厅设回风口由集中风道接回机房。每个备餐间都有独立的排风系统,只排不回,保证备餐间为负压,以防烟气窜入餐厅。这样餐厅 的气流一部分回风,一部分流入备餐间餐厅的换气次数为3次/h。备餐间的换气次数为40次 /h。
  (3)娱乐厅。
  6层为保龄球室,两侧各设一个空调机房(ZK45—WCZ—B5(8排)型组合式空调器) ,负责本层所需的新风补充和空气循环、气流组织为上送上回,送风由39个450×450 mm的方形散流器送至人员休息处及助跑区。球道上方不设风口,避免气流直吹球道。回风口 沿墙布置,由集中风道送回机房。本层还设有两套排风装置,用于必要时排风。考虑到附属用房与商场、餐厅、保龄球室的使用时间不同,1~6层的附属用房均采用风机盘管系统, 便于管理及灵活调节。
  (4)商住部分。
  采用风机盘管加独立的新风系统。东侧办公部分与西侧的公寓部分在使用时间上不尽相 同,加之结构形式不同,办公部分的梁大于公寓部分的梁,为了避免风管压低层高,设计中将办公部分与公寓部分的新风系统分开,设置两套独立的新风装置。新风机组选用BFPX—2 0WD型吊顶式薄型机组,这样可保持室内一定的正压,防止室外空气渗入而破坏室内温度的 均匀性,并可以保证室内的卫生条件。为避免主要房间层高太低,也为便于建筑装修,风管应尽可能布置在走道及穿卫生间吊顶处。
  (5)水系统。
  冷热源集中设在裙房地下一层。从初投资、运行费用、机房占地面积及日常管理等方面 考虑,本设计选用了两台BZ200VIBH1型澳化惶直燃机,配三台IS200-150—400A型冷 水循环泵。机组的冷却选用冷却塔方式,配有两台LRCM—LN—700型超低噪声冷却塔及五 台IS200—150—315A型冷却水循环泵。冷水系统供回水温度为7℃~12CCCCC C,热水系统供回水温度为50℃~60℃,空调机房送出的冷热水集中至集水器,由集水器分出三个出口,经管道井分送至各个系统。系统I:1~6层东侧机房及附属用房 盘管水系统。系统Ⅱ:1~6层西侧机房及附属用房盘管水系统。系统Ⅲ:7~12层风机盘管水系统。其中系统I、Ⅱ因管线较短,采用异程式系统,系统Ⅲ采用同程式系统,供水 立管由中部管井引入,回水分别由两侧管井下至设备层,在设备层集中后通过中部管井接至空调机房。
  2.结束语。
  天柏大厦属综合性建筑,其中各部分使用时间不同(如商场和公寓、餐厅和保龄球室),因此本设计选用的机组总装机容量略小于各层机组冷量之和,这样既降低了初投资又避免了 机组长期低负荷运行造成的效率降低,能耗增加。
  二、电梯系统管理模式
智能大厦里的电梯,大多利用局域网络(LAN)增加钥匙管理、自动多功能电话、检测等 候人数、日常远程检查电梯、紧急管制运行等功能的界面,已经不是原来的基本结构可以涵 盖说明,所以特意补充图7-7-5表示结构关系。
  1.与钥匙管理系统的连动。
  钥匙放进管理室服务台的钥匙箱时,大楼里的LAN控制装置会自动响应,发出“钥匙还原信号”给住户楼层呼唤键,并且封锁登录功能。这样可以谢绝人进入“没有人在的楼层” 。
  2.与多功能电话系统的连动。
  在与数字电子交换机结合的多功能电话上输入密码,可以自动地点亮搭乘目的地键灯, 并且切换成VIP(贵客快捷)运转。
  3.等候人数检测。
  各楼电梯搭乘处的天花板上装置ITV(Image Television)录像机,以便感测计算等候人数。通过这个装置判断搭乘处的繁杂拥挤程度,用来修正电梯调度决策或指令。
  4.平时远程监视诊断功能。
  这个系统如图7-7-6由电梯维护监视中心、电梯维护公司服务站、电梯机械室和市用电话网构成。电梯位于终端,它的状态信息通过电梯机械室里的远程监视诊断装置,经过一般 电话线路送到监视中心,所监视的项目包括表7-7-5所列各项,诊断的项目包括表7-7-6所列各项。监视诊断交互且周而复始。诊断结果如有异常,立即发送警报给监视中心,经过技术 人员确认异常后,立即指令最靠近事故地点的服务站出动修复。
  本例每秒钟扫描1次进行诊断。诊断结果按项汇总统计,根据重要程度分级后送到监视中心。这样技术人员出发前已经了解异常状况,所以能准备适当工具和零件,修复速度快, 故障时间短。
  电梯里的电话机(inter phone)也和远程监视诊断装置连接,所以乘客按电梯里的电话机键,就可以自动拨号给监视中心的操作台,直接与技术人员通话。可以安慰乘客的焦虑, 减轻不安情绪。
  5.紧急时候的电梯调度。
  为了避免电源电力不足时乘客的不安和焦虑,必须预先根据各种灾害的成因、程度而设 计维持秩序的方案。日本电梯协会制定的紧急时电梯运行管理标准(JEAS)列出地震、火灾 、停电(用户发电)三种情况如下:
  (1)地震时的运行管理
  地震时应该尽快让乘客逃出电梯。根据地震的大小分成两种方式:
  ①震级在4级以下,把运行中的电梯继续移动到最靠近的楼层,让乘客逃出电梯后关门 待机。等震动探测器没有动作(条件)后经过若干时间,就可自动恢复运行。
  ②震级在4级以上,把运行中的电梯继续移动到最靠近的楼层,让乘客逃出电梯后停止 运转,必须等专门技术人员进行各种机器的安全检查后,才能让它恢复运转。
  (2)火灾时的运行管理。
  发生火灾时,会有很多人堵塞电梯间,加上电梯里拥挤过多的人,所以关门困难(不能出发),或导致中途停下不能动弹等,可能导致危害乘客的所谓二次灾难。困此避难用的电 梯必须在发生火警时立刻赶到,而且以后的运行都将服从“火灾时控制运转用的按钮(这个 按钮设置在防灾中心的电梯监视板上)”的指挥。管理人员通过监视设备,操纵正常运行中 的一切电梯。指挥若定,秩序井然,就可以避免乘客争先恐后和慌乱造成的损失。
  (3)停电时自备发电机的使用制度。
  电网电源中断时,电梯可能停在楼层与楼层之间。乘客悬在半空中,电梯门不能开启。 自备发电机在此时发电,自动按照预定的工作步骤传送电力给电梯,以便它能抵达避难的楼层后打开电梯门,好让乘客逃出。这样一台接一台,按照顺序供电给各个电梯,完成人员解 救后,才变成根据自备发电机的输出容量供给特别电梯运行,使它运行如常,以便维持大楼最起码的功能。
  三、照明系统管理模式
  照明应该考虑“充足”、“节能”、“方便”,还要考虑“气氛”和“安全”,营造健 康、安静、舒适的环境。前四个都能够利用灯光调节控制来完成,第五个要求就需要精心设计的监控系统来完成。
  计算机系统除了检查来人身份、引导进出路径等SA任务外,还进行灯光指引,调节光线来缓和驾驶员突然进入黑暗处的不适(不安全驾驶的原因),也包括大舞池、体育场等宽阔场 所的照明调节,声音综合管理等等。现在根据调光原则介绍其工作方式及适用场合,作为参考。
  (1)时间控制:用于办公室,由中央监视,配合上下班时间自动按时执行明灭。
  (2)无线摇控:办公室下班后到上班之前,如果需要用电,通过本装置来明灭。可以不改变办公室已经建立的时间控制制度。
  (3)亮度调节:办公室靠窗部分的灯具通过亮度探测器,根据设定值明灭灯光来维持亮度。
  (4)探测操控:会议室、接待室、洗手间通过探测人进出的装置自动明灭。可以避免呼吁“随手关灯”。
  (5)电话遥控:利用大楼数字电话机的功能传达明灭指令,用来弥补尚未纳入集中监控的不足或纳入太多的混乱。
  (6)款式控制:走廊等公用部分纳入节能模式采用综合管理。以免过于谨慎,丧失保安的意义。
  (7)连动明灭:盗贼或来人行动路径上采用连动明灭,表示“闲人躲开,保安人员快追踪过去”。VIP通行也可以照此完成。
  (8)调光控制:用于大会议室和主要办公厅的灯盏、大舞池、舞台和体育场等。
  四、实例点评——山西日报社新闻采编大楼的供配电系统
  (一)供电方式。
  山西日报社新闻采编大楼地下部分为2层地上部分为28层,总高度96.0m,建筑面积30000㎡。
  根据《高层民用建筑设计防火规范》按山西日报社新闻采编大楼使用性质、火灾危险性 、疏散和扑救难度划分,为一类建筑。其消防控制室、变配电室、电子计算机房、程控电话交换机房、水泵房、消防电梯机房、主要办公室、会议室、主要通道、出入口照明及其设备 配电、防排烟设施、火灾自动报警设备、自动灭火装置、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门等消防用电为一级负荷。另外一般工作照明、电梯等动力为二级负荷。因此,根据《 民用建筑电气设计规范》,一级负荷的供电电源应符合下列要求:一是一级负荷由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致受到损坏。一级负荷容量较大或有高压用 电设备时,应采用两路高压电源。二是一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,要必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其它负荷接入应急供电系统。对 于以上负荷,采用两路独立的10kV高压电源,一路来自报社变电所高压柜,一路来自于城南高压干线。正常时一用一备,即当正常工作电源事故停电时,另一路备用电源自动投入 。
  另外,为增加供电的可靠性应急电源选一台“独立于正常电源”的900kW柴油发电机。低压母线为单母线分段形式。当10kV两进线回路均停电时,作为应急电源使用的柴油发 电机在10s内自动起动,担负起重要负荷的供电。发电机到各负荷点用两回路供电。两变压器后低压进线开关和发电机联络进线开关之间有电气和机械联锁,以便市电停电时启用发 电机供电,市电恢复供电时停用发电机。
  由于大楼采用集中空调,冷冻机组为电加热,用电负荷比较大,所以又设置两台变压器 ,两台变压器的高压倒进线分别引自院内变电所高压柜。一路电源供空调主机房三台离心式冷冻机组,这种负荷的季节性变化,大夏季为高峰负荷,冬季为空负荷,过渡季节为轻负荷 ,所以在主结线方面宜由单独的变压器供电。另外一路电源供空调主机房除冷冻机组外的动力设备和各层新风机组,风机盘管、空调器、风幕等。此两路电源均为单电源供电方式。
  这里,为了保证供电的可靠性,在已有三路独立电源的情况下,为了楼内人员的安全疏 散,还装设了自带电源型应急照明和疏散标志灯。此外还考虑了供电可靠性的高性能要求注重设备选型,如变压器低压开关柜及其内部元器件的选择。
  (二)低压配电系统。
  (1)根据主楼负荷集中和楼层比较高的特点,主楼内一般工作照明、应急照明、卷帘门动力、空调风机盘管、防排烟动力等系统供电干线采用树干式配电。根据负荷大小和楼层层 数的多少各种用电负荷分为几个供电干线进行配电:一般工作照明分5路,一路由地下2层至地上7层,二路由8层至14层,三路由15层至21层,四路由22层至27层,五路供2 8层;应急照明分两路一路由地下2层至13层,二路由14层至28层;卷帘门、防排风系统为一路;空调风机盘管系统:一路由地上1层至9层,二路由10层至19层,三路由2 0层至28层。
  除空调通风机盘管系统及28层工作照明系统干线采用电缆敷设在垂直竖井内,其余干 线均采用封闭母线敷设在垂直竖井内,且每层段上设一插接箱,每层负荷引线与母线呈T形引出。
  (2)针对特殊的用电场所及用电设备,如地下2层人防、电梯、空调机房、消防水泵房、消防控制室电源、程控电话机房电源、计算机主机房电源则采用放射式供电。
  (3)裙房部分照明采用链式供电形式。
  (三)电气设备的智能化管理方案。
  随着计算机网络管理系统的兴起和发展,使楼宇电气设备进行集中监视、智能化管理成 为可能。
  1.智能化管理系统的设计目标及系统划分
  以计算机网络管理系统为基础的电气设备智能化管理系统应具备以下条件:具有高度共 享的信息资源;能够提供舒适的工作环境,提高工作效率;有利于节约管理费用和运行费用,达到短期投资长期受益的目的;应具有可扩展性和变更性,以适应改造设备,改善工作条 件的要求。
  由于大楼的设计和设备的配置主要体现在三个方面的管理内容和服务功能上,即安全性 、舒适性和便捷性。据此,系统应划分为:中央计算机管理系统;结构化综合布线信息网络系统;程控交换机语言服务系统;供配电管理系统;电梯服务运行控制系统;消防报警及联 动控制系统;保安监控系统;中央空调管理系统;给排水系统;卫星接收和有线电视系统。
  2.管理系统的集成模式及组成。
  管理系统采用南京消防集团公司的JA-BAS-9000型楼宇自动化系统,该系统分为四层次,通过总线网络连接而成体系结构如图7-7-7所示。
  第一层主要是各种现场设备(如空调系统、给排水系统、供配电系统、消防控制系统及保安系统等)的各种传感器和执行器。传感器提供了测量手段把各种运行的物理模拟量转变 为电平信号,输入系统作为控制的依据。包括温度、湿度和流量传感器,电压及电流变送器等。执行器提供了控制的手段,如电动阀门、继电器等。
  第二层是各种现场设备的控制器,如R7044Excel puls控制器Delat NetMocroCel控制 器等,负责对各种现场设备的直接控制。因此,也称作现场控制站。主要作用是采集第一层 的现场数据作为控制的依据。经相关处理后去控制各种现场设备,并把有关数据(如状态、报警等)传送给第三层的操作站。
  第三层是操作站或系统控制中心,完成对整个建筑物中本系统所有现场设备的集中监视 和控制。由一台PC机来实现\主要功能包括历史数据的收集,报警信息和各种图形的显示和处理,报表的生成和打印等,并采用现场指定的图形为操作员提供直观的图形接口。
  第四层是由若干个第三层的子系统组成中央管理系统。该控制系统采用集散型控制系统 ,控制模式采用目前国际上比较先进的控制器集成模式,即采用一套计算机管理系统,一套管理软件和统一的操作系统。各子系统之间是并行处理,资源和任务共享,他们全部集中到 中央管理机一级来实现整个建筑物各子系统的综合管理。即将各子系统所采集的控制信号都集成到现场控制器上通过分布式操作系统软件来调度现场控制器所采集到的信号,并设置信 息传送路径-系统的各控制器通过通信的方式(RS485)与中央管理机相联。各现场控制器独立地完成系统分配给自己的任务,如数据采集、计算、处理、检测及控制等,由于控制器 是独立的,使系统的“危险分散”,提高整个系统的可靠性。由于现场控制器具有RS485和 RS232通信接口,可以方便地与外部的智能设备或仪表建立通信网络,相互间进行信息交 换。
  虽然目前高层建筑的基建经费不足,难以一步到位实现电气设备的计算机系统管理,但 在设计、规划及设备选型订货时长远考虑,已预留了现场条件,如综合布线系统的实施就为高层建筑的智能化集成管理提供了物理基础和骨架。

TOP

第五节 办公自动化系统物业管理及实例分析

  一、办公自动化系统概述
  当今世界已进入信息时代,浩繁信息的获取、处理、存贮和利用已成为社会管理必要手 段。一个国家的经济现代化,取决于管理现代化和决策科学化。办公自动化(Office Auto mation,OA)是构成智能大厦的重要组成部分。它是一门综合了计算机、通信、文秘等多种 技术的新型学科,是办公方式的一次革命,也是当代信息社会所要求的必然产物,它也使物业管理的手段发生了革命性的变化。
  (一)办公自动化的形成和发展。
  办公自动化(OA)的含义很容易与工厂自动化(FA)的概念等同而造成误解。工厂生产的自动化,使产量增加,质量得到保证,但是工人的劳动却变得更为简单。办公室中的信息搜 集、资料处理尽量采用机械化,仍然有许多工作要有人参与才能最后得到确定信息的价值。因此,办公室自动化可以认为是人们产生价值更高的信息的一种辅助手段。
  自从1950年发明计算机以来,专家们认为只有少数计算机能满足社会需要而且只能 用于行政机关和重要部门,主要是在复杂数学分析中发挥作用,但不久人们就认识到,许多大单位既可在各业务部门内部之间,也可在与用户和供应商之间利用计算机优势提高其时效 性、精确性和信息量。
  办公自动化(OA)的形成和发展,最根本的原因是社会生产的发展要求生产关系和上层建筑之间的关系。具体地说,就是由于社会生产自动化水平提高,生产活动所需信息量加大 ,企业管理人员增加,如何迅速准确地选择信息、保存信息、检查信息、传输信息就十分重要。在办公室事务管理的信息中,有数据、文字、图像、声音等信息,而且处理不同信息形 式的各种办公设备还要单独使用。建立办公自动化系统,就可以有效地提高办公效率。同时,将促进办公体制的改革和发展,使管理系统更加科学、合理。可以实现精简机构和改进工 作方法,并有利于办公人员的学习和培训,提高业务能力。由于微电子技术的发展和进步,特别是微型计算机技术应用的发展,促进和改变着人们从事工作和生活的习惯,使得办公室 得以普遍使用计算机系统,特别是与办公室有关的个人计算机和工作站系统的发展,使办公自动化系统的实现有了可靠的物质基础和技术基础。可以认为,办公自动化是一门新兴的综 合学科,是当代信息社会的产物。
  (二)办公自动化管理的概念和任务。
  办公自动化的含义有多种解释,有人认为用文字处理机进行办公中的文字编排就是办公 自动化,也有人认为OA就是实现无纸办公,这是狭义的OA。在目前比较一致的意见是将O A定义为:办公自动化是利用先进的科学技术,不断使人的部分办公业务活动物化于人以外的各种设备中,并由这些设备与办公人员构成服务于某种目标的人机信息处理系统,其目的 是尽可能充分地利用信息资源,提高劳动生产率和工作质量,辅助决策,求得更好的效果,以达到既定目标。即在办公室工作中,以微型计算机为中心,采用传真机、复印机、打印机 、电子信箱(E-mail)等一系列现代化办公及通讯设备,全面、广泛、迅速收集、整理、加工、使用信息,为科学管理和科学决策提供服务。
  办公自动化(OA)是一种用高新技术来支撑的,辅助办公的先进手段,从它的业务性质来看主要有三项任务:1.事务处理(EIectronic Data Processing,简称EDP)。处理办 公中大量繁琐的事务性工作,如发送通知、打印文件、汇总表格、组织会议等。将上述繁琐的事务交给机器来完成,以达到提高工作效率,节省人力的目的。2.信息管理(Message  Information System,简称MIS)。对信息流的控制管理是每个部门最本质的工作。OA是信 息管理的最佳手段,它把各项独立的事务处理通过信息交换和资源共享联系起来以获得准确、快捷、及时、优质的功效。3.辅助决策(简称DDS)。决策是根据预定目标做出的行动 决定,是高层次的管理工作。决策过程是一个提出问题、搜集资料、拟定方案、分析评价、最后选定等一系列活动环节。OA系统的建立,能自动地分析、采集信息、提供各种优化方案 ,辅助决策者做出正确、迅速的决定。
  (三)办公自动化管理的主要技术领域。
  办公室自动化技术是一门综合性、跨学科的技术,它涉及计算机科学、通信科学、系统 工程学、人机工程学、控制论、经济学、社会心理学、人工智能等等,但人们通常把计算技术、通信技术、系统科学和行为科学称做OA的四大支柱。以科学为主导、系统科学为理论 、结合运用计算技术和通信技术来帮助人们完成办公室的工作,实现办公自动化。
  1.系统设计。
  办公室自动化系统的应用,经过较长时间的发展,已不是对一些办公设备的随意凑合使 用,而是根据一定的要求,作有计划的系统设计。所谓办公系统的层次,就是对办公机构中各层次、职能方式的假设。它能简单明确地反映系统中各层次的职能,准确地描述各个层次 所具有的特性,借助模型勾画出办公系统的主要轮廓界线。对一个OA系统建立模型的研究有特殊的意义,它有助于设计并实现一个结构完整的系统。
  2.行为科学和人机工程。
  传统的办公室工作完全是由人来实现的。为了能有效地替代人处理办公事务,首先必须 研究使用机器进行办公室管理的体制,对办公体系划分层次和模拟人的办公方式,这种利用计算机系统模拟人类工作行为的科学称为行为科学。它属于一种软科学范畴。在以人为主要 替代对象的办公室自动化技术中,行为科学起着主导地位。只能在充分研究人类办公活动的行为科学的前提下,才能使办公室自动化系统切实有效地替代人们的办公行为。
  在办公自动化体系中,大量的办公事务由机器执行,但操作、指挥它的还是人,要使人 和机器设备之间有密切的界面关系,使人们方便、习惯于操作机器,这就要研究OA系统中的人机界面(包括各种设备的操作性能、外形、操作面板、结构特点、使用维护习惯等),并 寻找改进人机界面关系的方法。这些都属于人机工程学的内容。
  3.通信技术。
  对于办公室自动化系统来说,局域网络LAN通信是一种很重要的通信手段。近年来,美国和西欧100多家公司定型生产了不少局域网络系统,这类产品所用的信息传送媒介有双绞 线、同轴电缆、光缆及电磁波等,拓扑结构主要有总线和环路两种。信息传送控制方式主要有检测载波侦听多点送取(CSMA/CD)和令牌传递(Token Passing)等种。通信速度有64千 比特/秒(kbit/s),1~100兆比特/秒(Mbit/s),距离在2km以内,主要用在中型的公司和事务机构作为连接一个单位的办公业务用,可实现资源共享及电子邮件、电子广告、电子 会议等一系列新技术和新的办公体制,大大促进办公室自动化效能。
  对于大型机构,可设立多个局域网,并可以有数字式专用程控电话交换机PABX系统、 LAN和PABX之间可以用网间通信处理机连接起来,LAN和PABX系统还可以分别和远程通信 网络相连接,从而构成范围更广泛的通信体系。
  目前,OA系统通信技术正朝着分布处理方式发展,利用分布处理的计算机网络把分散的办公用计算机系统、局域网络系统、分散的终端设备、终端工作站以及大型主机等相互连 接成一个通信体系。
  4.计算技术。
电子计算机具有高速处理大量信息的能力,它是否用于办公事务已成为实现办公室自动化的重要标志。近年来由于计算机系统的价格与性能比迅速降低,小型及微型机日益普及, 电子计算机尤其是微型机大量用于办公室自动化,如各种智能化终端设备、微机工作站、个人计算机等等。就计算机科学技术而言,除了要提供必要的硬件设备外,更重要的是开发O A软件,它是使系统能有效运行的重要保证,目前国外和公司的关键产品,其软件都有专人研究。如美国王安电脑公司推出的文字处理机,在文字处理软件方面至今仍在不断改进,其 编辑命令已达100多种。OA系统的基本软件主要包括:操作系统(单机及网络环境下),各种语言处理程序。
  办公室环境软件主要有:
  (1)办公室系统配置、作业、安全、保密管理软件;
  (2)文件管理软件;
  (3)邮件管理软件;
  (4)数据库管理软件;
  (5)专家决策系统。
  办公室应用软件包括各种办公事务处理的应用程序和实用程序,如文字、表格、图像等 处理软件、统计分析软件、预测及日程计划、资料检索软件等,另外还有大量具体办公业务使用的软件已得到广泛应用,并有软件产品,如各种专家系统软件、会计业务软件、印刷排 版软件、CAD软件等等。
  5.办公室自动化系统设备。
  在OA系统中,通常使用的信息有五种形式:
  (1)声音 其中有电话、语言输入/输出、声音文件;
  (2)数据 其中有数据文件、报表和记录;
  (3)报表图形 指照片、传真图像和统计图表;
  (4)影像 电视监督和会议;
  (5)文字主要 指文件、卷宗等。
  办公室自动化就是处理上述信息的自动化工具。一个完善的办公室自动化系统应当具有 文字处理功能、资料管理功能、行政管理功能、图形处理功能、声音处理功能、决策支持功能和网络通信功能等主要功能。随着办公室自动化功能的不断完善,对设备的要求也愈来愈 高了。初期办公室自动化主要是单项设备的应用,如传统的电话、各种打字机、复印机、传真机、收录机、文字缩微装置等。近年由于电子数据处理技术的发展,智能化的数据终端、 文字图形处理终端、个人计算机、多用户工作站等类设备相继出现,同时又发展了局域网络,可以把上述各类设备联结到一起,数据处理和通信技术形成了一体化技术体系,为实现综 合办公室自动化这种更高阶段的OA系统创造了条件。
当前办公室自动化使用的机器大体分为事务处理类、数据处理类和通信传输类等,各类所包括的机器及其用途见表。
  (四)办公室自动化系统的软件。
  计算机的软件,是给计算机配备的一系列程序的总称。它是计算机应用技术的具体体现 。硬件必须与软件结合才能执行处理任务。软件依附于硬件,硬件靠软件发挥作用。对软件的要求,应当是功能齐全,使计算机操作方便,能充分发挥硬件的效用。
  OA系统的软件结构:
  OA系统是设备、技术、功能均具综合性特点的系统,这就决定了OA软件的综合性和复杂性。为了保证OA系统中各部分软件能协调工作,有效地组成一个系统,软件中的设计 必须强调其系统性,并采用软件工程,自顶而下进行。即:首先确定系统的功能和彼此间接口,再设计子系统和局部功能。
  OA软件的接口标准主要有:
  (1)人机接口标准 主要指最终用户命令语言标准:
  (2)办公室各层次软件间接口标准 指各层软件间信息流通和控制的标准;
  (3)基本软件与硬件层间接口标准 主要指指令系统及其指令格式等。
  国外的OA系统软件结构是层次式的。机器与人之间共有三层软件:基本软件层、办公室环境软件层和应用软件层。各层软件都支持办公室网络环境。
  1.基本软件:
  OA系统基本软件与通常概念下基本软件相同,这层软件主要包括:操作系统(单机及网络环境下)和各种语言处理程序。
  就操作系统提供给用户的工作环境而言,操作系统可分为三类,即多道成批,分时系统 和实时系统。
  成批处理采用了多道程序技术以后,使成批处理的效率得到提高,称为多道成批系统。 采用分批处理方式可以节省时间,提高效率。美中不足之处就是一旦用户作业进入计算机后,他就不能过问该作业了。对于那些可能还有错误的作业,用户必须亲自在机器上对它们进 行调试,针对这种需要,人们引入了分时系统。
  在分时系统里,主机和若干个控制台或终端设备相连,许多用户可以同时坐在自己的控 制台或终端之前,自由地进行操作。系统把主机的时间轮流地分配给各个用户,而每次运行时间都极其短暂。
  实时系统用于快速过程进行实时控制和处理,其主要特征是迅速及时所以,实时系统对 时间的要求比分时系统高,一旦向实时系统提出服务请求时,系统就应当立即处理。另外,实时系统的可靠性和安全性要求很高,因而常常是根据其特殊的要求,做成专用的系统,配 有专用的设备。
  在OA系统中主要使用高级语言,这种语言几乎可以不依赖机器或少依赖机器,而更接近于人们习惯用的语言。常配备的高级语言有:BASIC语言、PASCAL语言、COBOLE 语言和FORTRAN语言,其中以BASIC语言最常用。这些高级语言编写的源程序,要利用编译程序来进行翻译,把它转变成对应的机器语言的目标程序。当然用高级语言来编制程序 最为方便,而且可以使用在不同的机器中。
  2.办公室环境软件:
  办公室环境软件(或称为办公室基本软件),指为办公室提供基本支持环境软件,主要有:
  (1)办公室管理软件 管理办公室系统的配置、作业、安全、保密等;
  (2)办公室文件管理 管理办公室环境下个人用文件及共用文件;
  (3)办公室邮件管理 个人工作站之间资料和信息的传递管理,又可分为“电子邮件管理”和“声音邮件管理”两部分;
  (4)办公室数据库管理 系统办公室共享信息的管理。办公室环境数据管理系统应具有在系统网络上运行的可能,并要有良好的人机界面工作环境。
  3.办公室应用软件:
  应用软件是办公室系统中最大的软件层,包括各种办公事务处理的应用程序和实用程序 。这一层软件又可分为具有一定通用软件及完全专用的应用软件。
  (1)通用的应用软件 较为通用的应用软件大多是一些办公人员的工具型软件,用这些软件可以处理各种不定型的办公业务。主要有:
  ——文字处理软件
  ——声音处理软件
  ——表格处理软件
  ——图像处理软件
  ——图形处理软件
  ——文字、数据、图表的集成软件
  ——统计分析元件
  ——预测元件
  ——情报资料检索软件
  ——日程计划软件
  ——词典检索服务软件
  (2)专用软件 专用软件为具体办公业务和其他业务使用的软件,数量较多,使用广泛,一般由用户研制,但近年也有软件产品出售,如:
  各种专家系统软件:
  ——会议室管理软件
  ——印刷排版系统软件
  ——电话记账软件
  ——办公用品管理软件
  ——出退勤管理软件
  ——现金出纳软件
  ——会计业务软件
  ——图书馆软件
  ——备忘录软件
  行业管理专用软件:
  ——旅馆管理系统
  ——医院管理系统
  ——商店管理系统
  ——车辆调度系统
  ——工厂管理信息系统
  二、办公自动化系统规划
  办公自动化系统规划目标:使用者舒适;节约能量;环境保护的可持续性;再组织的灵 活性;工程适应性。
  (一)围墙和日光利用系统。
  1.埋管式辐射墙架。使用铝墙面消除人和设备发出的热量,减少制冷费用;代替周边散热器;增加使用效率。每组辐射墙架上的温度传感器控制它的阀门开启。每一辐射墙架控 制一独立区域。
  2.可开启窗户。上推开启方式可控通风量大小和防止漏雨。高性能玻璃为石青色,材料是PPG and Viracon。;高透视率(75%);低遮光率(<50%);热量损失及获得的高 隔离率
  3.日光反射板。室内外光线强度改变可使得日光反射板改变光线反射角度。基本目标是:在尽量减少照明、取暖和空调能量使用以及不眩目的目标下,给室内提供合适的日光。
  4.围墙系统辅助新技术。光电源:屋顶和围墙上光电源的使用将直接供给通风风扇、马达和水泵直流电源,显然在夏天效果更显著。天窗:天窗的使用可以更加增强采光效果。 高阻(高强度)屋面材料:屋面敷以强应力面的高阻(高强度)HCFC泡沫材料,它能增强结构稳定性,消除热桥效应。
  (二)灯光系统。
  办公自动化环境光:
  Zumbtobel上射式环境光:Armstrong高反射率天花板贴面;独立的可调镇流器。Sieme ns instabus提供复合控制功能;智能办公室工作灯光系统。每一工作区间(工作站)有两盏 灯,由有无人工作传感器控制工作状态。
  (三)办公自动化结构系统。
  结构组成:钢构架的三角形屋顶;易于安装的钢管柱和钢构架梁的嵌接结构;钢构架地 板结构;(I型梁承重主要建筑)。
  钢构架作为结构支撑;抬高的地板、结构和天花板通风系统、机械和电源、数据和通讯 系统的集成。地板到地板的高度减少,易维护性增加和根据有效性调整系统大小。使用循环使用的钢材作为建筑材料;建造过程中没有浪费。材料中无气体逸出。预制构件——易于安 装的预制构件和螺栓接头;螺栓接头也支持建筑构件的反复使用性。3维可调接头在X、Y、Z轴上使得结构和围墙完全可调。
  (四)智能空间内部系统。
  配置要点:基于个人的底部结构使得灵活的规划保证个人隐私和相互交往;符合人体工 程学;空气清新;舒适的温度;灯光控制;网络连接;亲和的自然环境。
  “健康的”内部结构在设计上的变化:使用低气体逸出和低放射性的材料;家具、墙、 地毯、纺织品、涂料、粘接剂的选择;使用可回收和可更新使用的材料;容易维护的材料,高统一性的材料。
  建造中的变化:产品传递中极少的气体逸出;减少建造过程中污染“沉淀”;室外直接 连续排气(无HVAC运行)。
  使用中的变化:能重新布置的办公室排气系统;低污染办公室用品如计算机,打印机磁 粉盒,清洁器,纸等;可回收的办公室用品;将植物作为过滤器、氧产生器和脑力劳动健康器;
  向使用者征求意见,对抱怨的反映,个人行为的控制。
  (五)办公自动化HVAC系统。
  目标:所有的使用者满意;独立的使用者控制系统;有重组需要时,HVAG可重新布置;减少能量消耗;保持自然的热量和通风的使用;将通风和空调分开。
  办公自动化HVAC方案:
  1.南区——空气调节系统
  Engelhard Desiccant Air Handling System(DAHS)Engelhard干燥空气处理系统。地面分布式;100%热量补偿式办公自动化;制冷前干燥去湿;
  制冷和制热盘。个人工作环境Personal Environment Module(PEM):通风到桌面;带风扇的空气混合室;温度控制;空气速度和方向可调;发热板可调。
  Engelhard干燥空气处理系统 外加空气处理单元,吸入外部空气,通过干燥轮和热交换机械,使得空气干燥和热量交换。
  最大的节约能源加上自然条件:自然通风;最经济;干燥;制冷;支持设定点调节的多 速风扇;JC Metasys控制MUA-1(make-up air unit)。
  个人工作环境系统 PEM装在由AMP布线,连接在N2总线上,到METASYS网络控制器。每一桌面都有有无人传感器。
  环境传感器和中央控制程序控制工作。
  2.北区 水流调节系统
  通风系统 移动式通风系统:大量的外部空气由地下通风系统输送形成自然循环。
  特点:空气自然循环;低速风扇产生极小噪音;空气进入办公空间前需温度调整和干燥 处理;有很大的通风量;极小的能量消耗;Metasys控制移动式通风系统。
  水调节温控Coolwave系统:
  装在天花板上,由水盘带和振动式栅格组成。通过水盘带由风扇吸入空气,输送出冷却 空气,最低的能量消耗。辐射板:装在天花板上的带有水管的辐射金属板,在板内循环的冷热水提供热量辐射。
  特点:提供舒适的热量传递且无风的传导过程;无机械设备;下位机控制;能量消耗极 少。
  屋脊通风器当室内温度很高时,可开启的窗户和屋脊通风器可立即提供温度的平衡。自 然通风和风扇通风都由JC Metasys控制。
  (六)办公自动化网络系统。
  从卫星,升高地板,到标准地板盒。智能办公室采用集成升高地板系统作为所有服务包 括结构、HVAC、电源、数据、声音和图像的平行分布空间。
  升高地板系统从安装开始到最终完成的所有连接;地板由可调整的标准构件平行覆盖, 可完全打开。
  AMP标准盒 可移动的标准地板连接盒;易于改变、可重新配置的输出盒。
  点对点的电缆连接在主配线板和卫星点的连接,易于配置与更新;为数据电缆和电源电 缆提供有支持作用力的电缆连接盘。
  主配电柜包括有电源、数据、声音和图像对各个工作站的分配连接。完全集中连接且易 于重新配置。
  (七)控制系统。
  1.JC Metasys
  显著的特点:Application Specific Controllers(ASC)控制,监测和管理每一个部分 ;来自于ASC的信息通过光缆组成的子网络通讯;各个设备的信息传送给Network Co ntr ol Units(NCU);NCU与工作站之间的连接使用第五类双绞线电缆。
  2.西门子Instabus
  这是0—10v直流模拟总线,连接在上的设备有:控制和监测日光照明和人工照明;有单独地址的总线耦和器Bus coupling unit(BCU);BCU收集数据和控制设备;Instabus 通过N2接口卡与Metasys系统通讯。
  3.Zumtobel Luxmate
  这是0—15V直流数字总线的光线控制系统,网络结构有三层:管理层(空间光线监测 器,系统PC,主遥控器);自动层(到JCI操作工作站的接口);现场层(照明设备,自动百叶 窗,使用者遥控器)。根据日光调整灯光系统的控制系统。
  三、实例点评——深房广场OAS系统设计与分析
  深房广场的办公自动化系统(OAS)实际上是为用户提供的办公自动化平台,随着信息高速公路和Internet的日益发展和普及,办公自动化系统的实现变得愈来愈重要了。
  (一)深房广场OAS的概述及其组成
  深房广场的办公自动化系统是利用计算机实现的办公自动化系统,它是建立在MIS基础之上并具有决策支持系统功能的办公自动化系统。它包括语音、图象、数据、文字等信息一 体化处理,具备事务处理、管理控制、决策支持等项功能。
  1.深房广场办公自动化的组成。
  (1)共享软件和数据库系统。
  (2)公用办公设施及资源,如激光打印机、复印机、传真机等。
  (3)公用网络设备,如服务器、网桥、交换式HUB和端接设备等。
  (4)计算机网络平台,包括主干网和局域网,提供广域网的连接服务。
  2.深房广场办公自动化的模式。
  办公自动化系统一般有三种模式,即事务型办公自动化系统、管理型办公自动化系统、 决策型办公自动化系统。
  (1)事务型办公自动化系统是处理一些日常的办公操作,最普遍的应用是文字处理、文件收发、办公日程、人事、劳资等,这种办公自动化系统是最简单的处理系统。
  (2)管理型办公自动化系统是建立在事务型办公自动化系统基础之上的。它是将来自各方的信息综合起来,建立共享数据库,构成信息管理型办公自动化系统。以满足当今信息量 的扩大及人们对信息处理要求的提高。
  (3)决策型办公自动化系统是建立在管理型办公自动化基础之上的。它使用综合数据库的信息,其中包括专家思想库、数据模型库、计算方法库等,通讨计算机的计算、判定、综 合,最后作出一些辅助决策信息,以供企业决策人参考。
  深房广场是将以上三种模式融为一体的办公自动化系统,各方信息是通过计算机网络进 行通信、共享、处理。
  (二)深房广场计算机网络的设计
  深房广场是一座54层的综合性智能大厦,位于深圳市商业中心地带,建筑面积12.6万㎡,楼高173.25m,面对这样一幢庞大的建筑物,通信网络设计是非常重要的。
  深房广场的通信网络系统是由高速网和低速网两部分组成,高速网分为主干网和支干网 。由于主干网是整个大厦计算机网络的核心,所以必须从性能、安全、容错、速度等方面全面考虑主干网的选型,深房广场计算机主干网选择了FDDI多模光纤网。
  FDDI网研制工作始于1982年,于1991年10月正式成为美国标准,这是光纤通信网的第一个国际标准。FDDI是采用光纤为媒体进行传输,它在功能方面有以下特点:
  1.传输速度高。
  FDDI的传输速率为100Mbps。
  2.容错能力强。
  FDDI结构设计中采用了双归宿冗余设计方案,网络系统可以在多重故障环境下自行重构。
  3.抗干扰能力很强。
  由于FDDI网的媒体介质是光纤,有很高的保密性,可防止窃听、电磁干扰、雷击等。
  4.大容量。
  FDDI采用了多数据帧的处理方式,大大提高了网络带宽的利用率。
  5.长距离。
  多模光纤2Km,单模光纤40Km-100Km。
  由于FDDI有较高的传输速率和较强的容错能力,所以比较适合做主干网络。
  深房广场各楼层支干网采用的是非屏蔽双绞线,速率为10Mbps,楼层部门局域网通过网桥和交换式HUB与主干网相联,以实现网络的有效分段,这样既可减轻主干网的压力,亦 可提高楼层各部门局域网的运行效率。
  深房广场FDDI主干网上有三台专用服务器,其中一台作为主服务器,一台作为备份服务器,一台作为Web服务器,FDDI主网上还有一台网管工作站,用于对整个网络的监控和管 理。
  深房广场的低速网是以数字程控交换机为中心的星型网。高速网上的计算机工作站通过 EIARS-232C接口同数字程控变换机的数字电话机相连,实现高、低速网的连接。
  (三)深房广场OAS的软件设计
  1.网络系统软件。
  Microsoft公司的WindowsNT网络操作系统具有抢先式多任务多线程调度能力,它的易用性、灵活性、先进性以及扩展的Internet/Intranet通信服务,能够最大限度的满足当今 各种复杂计算、管理环境的需要,是目前较为先进和较为理想的高性能应用服务器平台。为此,深房广场采用Windows NT Server4.0中文版作为OAS网络操作系统。网络工作站建议 采用Windows95或Windows98作为用户环境,为了实现来自各楼层、各窗户的各种网络系统的有效互联,采用TCP/TP网络协议。
  为了更加方便、安全地对数据库进行维护和管理,数据库管理采用客户/服务器结构。 数据库后台选用SQL Server服务器,前台选用Power Builder、sybase、visual Fox pro 等作为开发平台。
  2.OAS应用软件。
  深房广场的OAS包括二个子系统。
  (1)大厦物业管理公司内部信息系统。
  为了提高深房广场智能大厦的管理水平,使得软件设计的周期最短,深房广场OAS的开发是按软件工程学的思想,快速原型的方法进行设计的。
  深房广场物业管理公司内部信息系统主要包括以下几个功能:
  ①商户入住管理。
  本模块主要管理商户的基本信息,包括商户单位名称、电话、房间面积、单元编号、商 户营业执照号码、经营范围、入伙交费情况、法人姓名、法人身份证号码、单位工作人员状况等信息。
  ②装修管理。
  对业主的装修情况进行管理,既对业主提交的装修图纸、装修合同、装修责任人、装修 日程及对违章装修的罚款金额、违章类别等归档管理。
  ③水、电、管理费收费管理。
  依据深圳市物业管理收费标准的规定及深圳市供电局、深圳市自来水公司收费规定,建 立商户收费标准库。按各商户的具体情况计算水电费、管理费、滞纳金,并产生收费通知单和银行托收文件、产生月收费报表,及各项收费回收率等管理项目。
  ④投诉管理。
  将来自大厦各不同商户及物业管理人员的投诉按电梯、给排水、空调、供电、照明、通 信线路、保卫安全等进行分类,通过网络第一时间将其投诉单分发给各主管工程师,主管工程师在将其派发给各执行班组并督促进行处理,投诉内容、处理结果、反馈信息等记入档案 ,根据投诉档案产生报表,按以上的投诉分类进行投诉率、投诉处理率等统计,产生分析报表、分析图形,以便及早发现并处理各类设备运行或人员工作不足等问题。
  ⑤设备管理。
  设备管理分为三类。
  a.设备台账管理。
  按设备的分类即按给排水设备、排烟设备、电机设备、电梯设备、其它设备等进行管理 ,管理内容包括:设备名称、设备编号、设备型号、产地、投入运行时间、安装地点、大修、中修、小修及例检周期、设备的配套情况等。
  b.设备检修管理将设备检修的内容记录检修库之中,内容包括:设备名称、检修日期、检修类别、检修人员、检修结果、人工费、材料费及检修的详细内容。
  c.设备检修计划管理。
  设备检修计划管理是以设备台账库和设备检修库为基础的,每月月底根据检修库中设备 最后一次检修的日期及设备台账库中的检修周期,计算统计出下月设备检修计划。
  ⑥文件管理。
  对国家在物业管理方面的法规文件、大厦物业管理规章制度、上级单位下发的一些文件 进行归类存档,在大厦公司内部可进行无纸化办公,方便、快速、准确地进行文件的传递、批阅、存档等。
  ⑦人事档案、工资管理。
  对大厦公司内部员工进行统一管理,可随时查看人员的基本情况,可对各类人员进行不 同要求的统计。工资管理包括:员工出勤情况、基本工资状况、奖惩状况等。可进行员工出勤统计及工资、奖金的计发。
  ⑧财务管理。
  对大厦公司的财务进行统一管理,采用金蝶财务电算化软件。包括财务管理系统、应收 应付系统、固定资产管理系统、报表合并管理系统及远程数据传输系统等。
  ⑨仓库及物资管理。
  管理内容包括:材料名称、放置位置、价格、材料现有存货、材料最低存货、领用人、 领用日期、用途等。可随时打印出库单,产生库存台账、统计库存领用报表、随时进行货存极限报警,以协助仓管人员科学地进行管理。
  ⑩停车场车位管理。
  深房广场有露天和地下停车场,露天有90多个车位,主要供临时停车,地下有143个车位,其中有一部份是临时车位、一部分是固定车位。管理内容包括:单位名称、车牌号码 、车位位置、月租金、责任人等内容。统计停车场收费情况。
  B11消防管理功能。
  管理消防资料,如探头、花洒、消火拴等消防设备,对这些设备名称、代号、安装位置 、目前状况等进行登记归档。把火灾事故、发生原因、解决办法等也存入消防档案库中,以便随时可进行查询统计。
  (2)大厦公用信息系统。
  它是为入住大厦的各商户们提供的公共信息服务系统。
  深房广场是通过交换机与外界专用光纤联接,使大厦的内联网与Internet相连,提高了大厦商户之间,商户与外界的通信性能,使商户可通过Internet获得网页的测览、Eail、F TP、电子公告牌等技术服务。其主要功能包括:
  ①信息的发布通过Web服务器与外界发布信息,为商户提供广告信息,使商户获得更多的利润。
  ②大厦内部信息的交流。
  向大厦商户发布一些紧急通知,商户之间的信息流动,大厦的通讯录、电话薄、内部文 件等。
  ③电子邮件。
  大厦内部之间和大厦各商户与外部的电子信息传递。
  ④社会公共信息。
  提供给用户一些公共电话、飞机、火车时刻表、邮政编码。
  ⑤电子公告牌。
  当今智能大厦的发展势头越来越强劲,如何提供给商户一个舒适的工作环境已不是惟一 主要的,更重要的还要提供给商户一个有利于提高工作效率、激发人的创造性、方便的坏境,不出门便知天下事,不出门也可进行商贸交易,在不同的地理位置,也可进行实时的学术 交流等。由此可以看出智能大厦中OAS的建设是相当重要的,它使商户工作在一个安全、舒适、便捷的工作环境之中,使其的工作提高到了一个新的起点。

TOP

第六节 通信自动化系统物业管理及实例分析

  一、语音通讯模式
  语音通信是智能化建筑通信的基础,应用最广泛且功能日趋丰富,主要包括:
  1.程控电话是电子式自动化电话交换机所组成的电话通信。它兴起于20世纪70年代。程控电话是由数字电子计算机程序控制接续的交换设备。即把各种控制功能、步骤、方法 编成程序,放入存贮器,利用存贮器中所存贮的程序来控制整个电话交换机的工作。程控电话交换机主要由话路部分和控制部分组成,其话路部分与纵横制交换机的话路部分相似,而 控制部分则是1台电子计算机,包括中央处理机、存贮器和输入/输出设备。程控电话具有体积小、重量轻、可靠性高、接续速度快、服务功能齐全、便于维护管理、便于向综合业务 数字网方向发展等优点,已成为目前城市电话通信建设的主要设备。
  2.移动通信是通信的一方或双方在移动中利用无线电波实现通信。它包括移动台(在汽车、火车、飞机、轮船等移动体上)与另一移动台之间通信。移动通信系统是包括移动电台 、控制终端、无线入网变换、计算机集中控制等并可与公用电话网连接的系统,是在城市中特别是大城市中被广泛使用的一种方便灵活的通信手段,蜂窝状移动通信是80年代发展起 来的小区制大容量公用移动通信系统,是目前发展最为迅速的一种移动通信系统,具有容量大、覆盖区域广、功能齐全、可提供呼叫转移、三方通话、遇忙回叫、无人接话自动转移、 追查恶意呼叫等新的服务项目;具有自动诊断、维护方便、性能可靠、小型轻便、低功耗等特点。
  3.无线寻呼是单方向传递信息的个人选择呼叫系统。它是电话自动变换网的延伸和补充,由寻呼中心的编码控制设备、无线电发信站和用户随身携带的寻呼机(又称BP机)组成 。无线寻呼有人工和自动二种汇接方式。人工汇接是指通过无线寻呼服务台受理无线寻呼业务。我国无线寻呼服务台的最初的特种业务电话号码规定为“126”,受理业务时,话务员 根据告知的持机者的寻呼号码和要转达的信息,通过键盘和终端设备,把信息送给编码控制设备的计算机,经过信息处理由无线信道发送出去,通知寻呼机主人。自动寻呼,是指用户 用电话直接发送信号,经过专用程控小交换机自动转接处理并发送出去,自动寻呼不仅具有人工寻呼的全部功能,还发展了许多如客户留言信箱、语言留言提取等新的功能。
  4.磁卡电话是本世纪70年代后期开始使用的新型公用电话。它主要解决了电话自动收费问题。磁卡电话集中了计算机、通信、电磁学的先进技术,具有使用方便、灵活,易于 集中维护管理,更改费率方便,保密防伪造,可靠耐用等优点。使用磁卡电话时,用户先摘下受话器,插入磁卡片,话机自动检验卡片上的面值,并显示其余额数目(尚能通话的次数 或金额)。同时接通电路,用户听到拨号音后即可拨号。当判明卡片上的余额还够通话所需的起码金额,便接通线路。被叫用户取起手机时,交换机送给磁卡电话机一个反馈信号,起 动磁卡读数机读数(即开始抹去磁卡片上记录的钱值数)通话过程中读数机不停地工作,并不断显示卡片上余额,直到用户挂机。当余额不够下一个资费单位时,磁卡话机会提前15~ 25s显示“0”且不断闪动,同时伴有声音警告。用户需更换卡片,否则通话便被自动切断。通话完毕,磁卡话机在磁卡原有余值中自动扣除本次通话费用并写上新的余值,然后自动 退出磁卡片,并发出取卡提示音。
  二、卫星通信模式
  卫星通信是近代航空技术和电子技术相结合而产生的一种重要通信手段。它利用离赤道 上空35739km高度、装有微波转发器的同步人造地球卫星作中继站,把地球上若干个信 号接收站构成通信网,转接通信信号,实现长距离、大容量的区域通信乃至全球通信。卫星通信实际是微波接力通信的一种特殊形式。在地球同步轨道上的通信卫星可覆盖18000(km ) 2围的地球表面即在此范围内的地球站,经卫星一次转接便可通信。卫星通信系统主要由同步通信卫星和各种卫星地球站组成,此外,为保证系统正常运行,还必须有监测、管 理系统和卫星测控系统。卫星通信的主要特点是通信距离远、覆盖面积大;通信质量高;不受地理环境限制,组网灵活,便于多址联接,以及容量大、投资省、见效快等优点。适用于 远距离的城市之间的通信。
  三、图文通信模式
  图文通信主要是传送文字和图像信号。传统的文字通信有用户电报、传真。新发展有电 子信箱(E—mail)。
  1.用户电报是用户利用装设在办公室或住所的电报终端设备,由市内电信线路与电信局联通,通过电信局的用户电报交换网,与本地或国内外各地用户之间直接通信的一种电报 业务。用户电报具有与电话通信相似的直接通信和处理问题的特点,只不过用电传打字机代替电话机,用文字代替语音进行通信;它还兼有与公众电报相同的文字记录的特点。用户电 报能立即接通,比公众电报快,而且双方电报随问随答,用文字直接交谈,迅速解决问题;与电话比较,用户电报的传输成本较低,双方来去通信均有文字记录可查,当收报用户不在 时,发报用户也可以自动启动对方电传打字机收报,这对于有时差的国际间的电报通信十分方便。智能用户电报又称高速用户电报,是一种远程信息处理业务,其终端内有微处理机、 数据存储器及报文编辑功能处理机,它的通信过程与用户电报不同,不是双方操作人员之间的人工通信,而是双方终端存储器之间的自动通信,可在公用电话网、分组交换网和综合业 务数字网。
  2.传真通信是利用扫描技术,通过电话电路实现远距离精确传送固定的文字和图像等信息的通信技术。形象地说,这是一种远距离复印技术。传真通信按照不同的传送内容分为 真迹传真、相片传真和报纸传真;根据不同的业务处理程序,可分为用户传真和公众传真。用户传真是用户经批准在本单位的普通电话线路或专线上加装传真终端设备,通过市内电话 网和长途电话网,与对方装有传真终端设备的用户直接通报的一种通信方式。公众传真是经手写和印刷材料,特别适合中国的汉字和少数民族文字的传送。当今各种用途、形式的传真 机相继问世,如磁盘信息传真机、电脑录像传真机、立体现场传真机、信息查询传真机、仿真传真机、彩色传真机、便携式传真机、家用传真机等等。
  3.电子信箱(或电子邮件又称消息处理系统)是一种基于计算机网络的信息传递业务。消息可以是一般的电文、信函、数字传真、图像、数字化话音或其它形式的信息。按处理的 信息不同,分为话音邮箱、电子邮箱和传真邮箱等。消息处理系统的每个注册用户在本地可以连接现有的各种公用电信网或专线,经过系统的处理和传输,最后送到被叫用户的电子信 箱并通知收信人。被叫用户通过一定的指令即可以从邮箱中取出所需信息。这种业务的特点是在通信过程中不要求收信人在场,也不需要将每一收到的信息都以拷贝的形式出现,可具 有转发和同时向多个用户发送消息的能力,可以进行迟延投递,加密处理等。避免了用户占线和无人应答等问题。
  图像通信与文字通信相结合产生了图文通信。它是近10多年来发展起来的新型综合通 信业务。它将卫星通信、计算机、电话、电视技术结合在一起形成开放式的信息服务系统。通常由信息处理中心、数据库、电话网(或数据网)和用户终端设备组成,实现最大范围的信 息资源共享。利用可视图文系统可以传送或接收文本文件和图像信息,用户也可以与数据库进行通信。可视图文分为交互型、广播型和计算与信息处理型。目前应用广泛的是第一种。 交互型可视图文是一种双向通信业务,用户可直接通过菜单检索等方式向数据库索取各种数据资料,如查询新闻、法律、文化艺术、体育消息、市场动态、科技资料、专科目录、图书 情报、火车时刻、飞机航班、天气预报、电话号码等;也可在索取信息的同时,修改数据库的内容,进行“既读又写”的操作,如银行储蓄、电子购物、预订票证、旅馆、证券交易等 。广播型可视图文是一种单向通信业务,利用广播电视信号空隙传送文字或图形,即可与电视节目同时收看,也可单独收看。计算机与信息处理型可视图文是用户要求服务主机提供用 户本身难以完成的计算机或特殊处理功能,如大型科学计算、大型数据处理、复杂翻译、各类专家咨询系统等。
  四、数据通信模式
  数据通信是计算机与电信技术相结合的新兴通信技术。操作人员使用数据终端设备与计 算机,或计算机与计算机,通过通信线路和按照一定的通信协议,实现远程数据信息通信。即所谓人——计算机,或计算机——计算机之间的通信。数据通信实现了通信网资源、计算 机资源与信息资源等共享以及远程数据处理。按照服务性质可分为公用数据通信和专用数据通信,按组网形式可分为电话网上的数据通信、用户电报网上的数据通信和数据通信网通信 ,按交换方式可分为非交换方式、电路交换数据通信和分组交换数据通信。
  分组交换数据通信是公用数据通信网采用统计复用存储转发的信号交换技术。它将数据 分解为若干个分组,每个分组中除了要传送的数据外还有地址信息及其它控制信息。交换节点对所收到的各个分组分别处理,按其中的地址信息选择路线,以发送到能到达目的地的下 一节点。分组交换通信网有许多优点:统计复用技术可以提高网络资源的利用率并可适应不同类型用户的需要,提供多种服务;存储转发方式和网处理技术,可进行速率、码型转换, 允许不同型号的计算机和终端设备之间互通,并可安排不同的优先级和多址发送,具有较高的灵活性、适应性;网内差错检测、纠正和控制设施,可以保证传输质量,使差错率极低。 另外它还具有低成本数据交换服务和网络管理的高度集中、自动诊断监控等功能,特别适合于可视图文、电子信箱、电子票据交换、智能用户电报、远程监测、数据库检索等业务的发 展。
  五、新型通信系统管理模式
  (一)综合业务数字网。
  随着社会信息的急剧发展,通信业务范围将越来越广。从技术上经济的考虑,要求将用 户的话音与非话音信息按照统一的标准以数字形式将其综合于同一网络,构成综合业务数字网(ISDN,integrated Services Digital Network)。
  智能大厦中的信息网络应是一个以话音通信为基础,同时具有进行大量数据、文字和图 像通信能力的综合业务数字网,并且是智能大厦外广域综合业务数字的用户子网。
  1.综合业务数字网定义:简单地说就是具有高度数字化、智能化和综合化的通信网。它将电话网、电报网、传真网、数据网和广播电视网用数字程控交换机和数字传输系统联合 起来,实现信息收集、存储、传送、处理和控制一体化。综合业务数字网是一种新型的电信网。它可以代替一切系列专用服务网路,即用一个网路就可以为用户提供包括电话、高速传 真、智能用户电报、可视图文、电子邮政、会议电视、电子数据交换、数据通信、移动通信等多种电信服务。用户只需通过一个标准插口就能接入各种终端,传递各种信息;并且只占 用一个号码,就可以在一条用户线上同时打电话、发送传真、进行数据检索等。综合业务数字网的服务质量和传输效率都远优于一般电信网,并且具有开发和承受各种电信新业务的能 力。
  2.窄带综合业务数字网:窄带综合业务数字网是ISDN的初期阶段,可称窄带ISDN(N -ISDN,Narrow-ISDN)。它只能向用户提供传输速率为64Kb/s的窄带业务,其交换网络也 只具备64Kb/s的窄带交换能力。窄带综合业务数字网主要集中从事各个数字用户环路和信号方式,接口规程的实现来满足端到端(end-to-end)的数字连接。
  它是用户传输线路终端装置,拥有相当于开放式系统互连(OSI)参考模型第1层功能,实现线路连接,馈电、定时与同 步,多路复用和维护监测等。图中NT2(Network Termination 2)为网络终端2。它拥有相 当于开放式系统互连(OSI)参考模型第1~3层功能,相当于专用小交换机(PABX)、局域网 (LAN)及终端控制器等。
  3.宽带综合业务数字网:宽带综合业务数字网是在窄带综合业务数字网上发展起来的,可称宽带ISDN(B-ISDN,Broadband-ISDN)。
  信息时代的发展,人们日益增加对可视性业务的需求,如:影像、视听觉、可视图文等 业务。由于可视性业务的信息简明易懂,它们不但具有逻辑以外的背景,情绪的信息,而且便于人们对信息的识别、判断和交流,为人们广泛所接受。但是,可视性业务的数据速度通 常均超过64Kb/s如电视会议(2Mb/s)、广播电视(34~140Mb/s)、高清晰度电视(140Mb/ s)、高保真立体声广播(768Kb/s)、文件检索(1~34Mb/s)、高速文件传输(高于1Mb/s )等等。显而易见地是这些宽带业务无法在窄带ISDN上得到满足。
  窄带ISDN向宽带ISDN的发展一般可以分以下三个阶段:
  (1)B-ISDN结构的第一个发展阶段是以64Kb/s的电路交换网、分组交换网为基础,通过标准接口实现窄带业务的综合,进行话音、高速数据和运动图像的综合传输。
  (2)B-ISDN结构的第二个发展阶段是在B-ISDN的规程中用户或网络接口已标准化,终端用户也采用了光纤传输,并使用光纤交换技术,达到向用户提供500多个频道以上的 广播电视和高清晰度电视节目等宽带业务。见图7-7-10。
(3)B-ISDN结构的第三个发展阶段,它是从第二阶段电路——分组交换网、宽带数字网和多个频道广播电视网的基础上引入了智能管理网,并且由智能网络控制中心管理这三 个基本网。同时还会引入智能电话、智能交换机以及工程设计、故障检测与诊断的各种智能专家系统。所以B-ISDN结构的第三个发展阶段可称为智能化宽带综合业务数字网。
  (二)国际互联网(INTERNET网)。
  信息社会瞬息万变,当昨天还在宣传信息高速公路的时候,今天它已经走进了我们的生 活。在美国,作为最大的网络INTERNET(国际互联网)已经成为人们生活的一部分,科技人员 利用它查询资料、寻求合作与帮助,公司经理则利用它来介绍产品、拓展国际市场,学生利用它来以发送电子邮件、获取最新免费软件……。
  Internet网是美国当今信息高速公路的主干网,同时也是世界上最大的信息网。它来源于1969年美国国防部高级研究计划局(ARPA)的ARPANET,到80年代初,在美国国家自 然科学基金会(BSF)的支持下,用高速线路把分布在各地的一些超级计算机连接在一起,经过十多年的发展,形成了当今的Internet网。
  Internet网称为国际互联网,是通过TCP/IP协议将各种网络连接在一起的网络。Inter net网除了具有资源共享和分布式处理的特点以外,它最大的特点是交互性,即每一个联网 络端既可以接受信息,又可以在网上发送自己的信息,每个入网的用户既是网络的使用者,同时也是信息的提供者。因而连接的网络越多,Internet网提供的信息也就越丰富,Inter net网也就越有价值。由于Internet网的入网方式简单,不需要用户了解网络的具体形式,也不需要考虑用户使用的机型,只要具有一台计算机和一个调制解调器,就可以进入到世界 上的任何一个网络,和其他网上的用户进行联系。因此,它已逐渐成为人们与现代社会密切联系的重要的窗口。
  Internet网之所以取得如此广泛地影响,是因为它采用了统一的通信协议把为数众多的局域网和广域网连成了一片,因而Internet网也称为网络的网络。Internet像是一棵大树, 它的树干是具体的物理链接,分支是校园网、区域网、广域网、专业网等,树叶是传真机、计算机等信息发送和接收设备,它们作为现代信息社会的命脉,整个信息产业随着这棵大树 的生长而枝繁叶茂。随着Internet网的发展,新兴的服务项目无止境地从枝叶上冒了出来,如电子邮件、资料检索、在家购物、交互电视、数据通信、电子数据交换、可视图文信息……。
  随着Internet网的发展,人们之间的距离正在缩短。通过网络人们可以做到一些神奇的事情,如:
  电子邮件
  (E-mail)这在Internet网中,是使用最广泛的功能。通过E-mail,你可以同世界各地的Internet网用户发送信件,既可以是文本格式,也可以是图形或照片,甚至可以获得你所 需要的软件。利用电子邮件发送信件,一般只需几秒钟,而其价格只有长途电话的1/20。例如前不久我国女大学生得了怪病,有关部门通过Internet网向世界求援,一星期内便收到 700多件答复,治好了怪病。对于一些致力于海外求学的学子来说,可以通过向各个大学发电子邮件的途径,介绍自己,或者获得有关大学的帮助。
  远程登录
  (Telnet)可使人们做到“秀才不出门,遍知天下事”,使你方便地进到另一个入网的计算机,既可以是同一局域网内的,也可以是世界上任何一个角落的计算机。一旦登录成功, 那台计算机为本地提供的一切服务都可以向你提供。
  检索信息
  可以通过特定的软件如WWW(World Wide Webs)来获得世界范围内的信息,由于它是以超文本的形式作为基本构造的,其内容包括声音、图像、文本等,具有非常丰富的表现力, 查询起来非常直观。一位科研工作者,利用WWW可以查询到与其研究课题有关的所有内容,因为WWW把所有Internet网上的信息都完美地结合在一起。在商业上,各大公司纷纷把最新 的产品和公司简介放在Internet上,寻找合作伙伴,做电子广告。
  文件传输(FTP)
  通过Internet网使你可以与别的网络上的信息进行交流。一些追星族甚至可以利用Inte rnet把他们所喜爱的明星个人资料、音像资料、CD等收集起来。
  由于Internet网具有如此强大的功能,它的用户已不局限于科研工作者,目前Internet 网的48%的使用与研究工作有关,20%与商业活动有关,10%与军事有关,7%与政府 活动有关,6%与教育有关。Internet网给全世界的用户提供了丰富多彩的信息服务,任何用户都可以借助于带有调制解调器的计算机,从一个网络进入到另一个网络,从一个国家的 计算机进入到另一个国家的计算机,实现全球范围内的信息传输和接收。通过Internet网,用户可以得到新闻、天气预报、公论、官方的经济数据统计、学术报告、科学数据等等各种 类型的信息。通过远程登录,用户还可以从自己的计算机出发,在几分钟内进入到美国350多家图书馆、全球5000多个数据库中,调阅、打印或经允许存取图书资料、数据信息和 文件。目前在美国已有40%的个人计算机通过调制解调器经电话线同Internet网相连。在美国各大学,大多数学生都有自己的电子邮件地址,利用电子邮件写信、变作业,或者进行专 业讨论已经成为一种时尚。
  工业革命扩展了人的体能,信息革命则将人的感觉提到了一个新的高度。Internet网作为信息革命的先锋,正在逐步改变着人们的生活方式。
  六、公共广播系统管理模式
  公共广播系统是智能建筑中传播实时信息的重要手段。当公共广播系统有消防广播和背 景音乐广播双重功能时,其分区划分也与消防分区相一致。消防控制中心的传声器和数控式录放机接入公共广播系统,根据需要而切入公共广播系统中。某些公共场所(如会议厅等)的 公共广播,还设有自助转接插座,可进行节目自播及演讲。
  公共广播系统应具有以下功能:
  •背景音乐;
  •用软件程序控制播音;
  •可根据需求,分区或分层播放不同的音响内容:
  •有广播、背景音乐及扬声器线路检测功能;
  •紧急广播和背景音乐采用同一套系统设备和线路:
  •当发生紧急事故(如火灾时),可根据程序指令自动切换到紧急广播工作状态;
  •火灾报警时,可进行报警层与相邻上下两层的报警广播;
  •提供任何事件的报警联动广播;
  •手动切换的实时广播。
  七、实例点评——广东国际大厦通信系统
  广东国际大厦于1991年建成,当时的广州通信设施十分紧张,市民想装部电话要走“ 后门”,找关系,“大哥大”被炒到2万多元。在这种情况下,欲申请3000门直拨电话, 1500门交换机的90线出入中继,其难度可想而知。经过和广州市电信局协商决定,需方投 资一部分资金,在广东国际大厦内设置一数字程控市话交换远端模块机房。当时,这种通信方式开创了广州市通信史的先河。虽然已经过去8年了,但此例对现代智能建筑的通信规划 仍然有作用。在此简要介绍。
  1.通信系统的组成
  整个大厦通信系统通过2套34兆比数字光纤传输系统分别与公众电话网、公众数据网相连。为了保证大厦与公众通信网之间通信的可靠性,上述数字光纤传输系统由双路由器组成 :远端模块除通过1套34兆比系统与市话33局直接相连外,另一套经由路由34兆比系统接入市话33母局;酒店专用数字程控交换机的出入中继除接入本大厦的远端模块外,部分出 中继尚可通过数字环路复用设备接入66局的用户电路。
  2.通信系统功能。
  (1)电话通信系统。
  整个电话通信系统由一套容量为3000门的数字程控市话交换远端模块和一台容量为1500门的数字程控酒店专用交换机组成。3000门直拨电话主要为写字楼的国内外金融、贸 易和商业机构及公寓大楼提供普通电话直拨业务。
  酒店专用交换机主要为住入大厦酒店客房的客商提供完善的酒店服务功能和酒店管理功 能及用于酒店内部管理。
  (2)数据通信系统。
  大厦的数据通信系统主要为住入大厦的各种机构及大厦本身的管理部门提供公众数据通 信业务,该系统由2MB MUX64KB S接口和零阶数字集分器(ZSME)构成,可为用户提供240 0、4800、9600比同步数据或300、600和2400比异步数据接口。大厦内用户的各种数据终端设备和计算机可通过本数据通信系统接入公众数据网进行数据通信系统、信息检索和高速 计算机通信。
  (3)文字通信系统。
  大厦的文字通信主要为住入大厦的各种机构及大厦本身的管理部门提供文字通信业务— —用户电报(TELEX)。大厦内各用户电报终端设备通过大厦内的电报集分器(TDM)接入数字复 接设备,到33局经2MB的数模转换设备和33局——电报分局间的音频专线接入市电报分局的TDM,在接入用户电报交换机,与国内外进行用户电报通信。
  (4)图像通信系统。
  大厦的图像通信系统主要为住入大厦的各种机构及大厦本身的管理部门提供图像通信止 务、它包括三类传真业务和慢扫描可视电话业务。初期仅提供三类传真业务,但时机成熟即可提供慢扫描可视电话业务。全部传真机或慢扫描可视电话端机均通过远端模块的用户电路 接入公众电话网进行图像通信。

TOP

第七节 智能大厦系统规划与设计实例分析

  一、高校智能化教学楼设计
  新型人才的培养需要新的教育模式。现代教育重视素质教育,高等教育强调培养的人应 当是能够突破专业和职业领域限制的,具有较强适应能力的复合型人才。学生大学期间,不仅要掌握一定的专业知识,更要学会学习方法,具备从事科学研究的能力,培养学生具有强 烈的事业心和认真负责的态度。这样的大学生才具有较强的竞争力和应变能力。新的要求促进新的教学模式的产生。
  21世纪的教学模式不仅呈现高度信息化、电子化的特征,同时在教学过程上也有较大 的改变。学生获取知识不再主要依靠教师课堂讲授,而从多方面吸取“营养”,除教师外,书籍资料、信息网络、同学间交流,甚至报纸、杂志电视,都是学生获得知识的源泉。因此 ,21世纪的教学场所,也不是简单地装上现代化设备就可以满足需要的。要适应新教学需要就应该提供相应的功能空间,以教学楼为例,传统的教室“一统天下”的状况应相应改变 。教学楼中要拥有多种空间,以便于学生多渠道获取知识。教室、资料室和教师办公室在现代学生学习过程中地位同等重要;中庭、内街、休息角、交流区、室外平台走廊等便于人际 交流的多功能空间,不仅仅是提供休息的场所,也是学生相互交流的地方,这里有同专业不同年级的纵向交流,也有同年级不同专业的横向交流,来自不同知识体系的思想在这里撞击 产生“火花”,不少发明创造往往就来自与人的闲谈之中。
  此外,以信息技术为代表的高新技术进入教学过程后,对传统教学模式的冲击也是巨大 的。多媒体教材、远程教育以及交互网络系统等有效的辅助教学手段的应用,大大地改善了传统的授课方式,21世纪的教学楼正在向能提供多种信息传递方式的智能化教学楼方向发 展。
  行为方式的改变会引起建筑功能的调整,而建筑功能的变化也必然会导致整个建筑由内 而外的变革。现代教育模式的转变和现代技术的发展使得高校教学楼建筑进入了一个崭新的时代。
  (一)智能化教学楼的现代技术。
  现代的教育体系中,不仅有现代的教育思想,而且有先进的技术设施配合教育。因此智 能化教学楼中除具备一般智能化建筑所应有楼宇控制系统如建筑设备自动化、办公自动化、通讯自动化以外,还应引入智能型的辅助教育设施。
  1.计算机和多媒体技术在教学中的应用。
  (1)教学过程中全面应用计算机是智能型教学楼的一大特点,计算机作为未来工作中的重要工具,学生在校期间要更多地熟悉其操作及性能。比较理想的条件是,教室中为每人配 备一台电脑。如日本九州工业大学情报工学部,其教室中央是座位,可以供学生听课,座位区两侧及后部,则全部是计算机桌,可供全体学生当场操作。条件不容许的学校,也可由学 生自备电脑。如澳大利亚,学生靠打工挣的钱就可以自己买一台手提电脑。因此,教室中不必再配备电脑。学生在课堂上作笔记可以直接敲入计算机。
(2)教师用多媒体辅助教学,因此要求教室为多媒体教室(图7-7-13),其设备包括:投影仪、幻灯机、投影电视系统、录像机和影碟机。在教师的讲台上,有一台总控制器,用来 控制教室中的各设备和教室中灯光。另外,教师会自备一台便携式电脑,其中装有教案,上课时通过投影电视系统把授课内容投影到屏幕上,以便于学生反复记录。利用多媒体教室中 的各种设备,教师授课的内容可以籍影音于一体,包括幻灯片、录像带、光盘等,使课堂不再枯燥无味。
  2.运用计算机网络和通讯技术改进教学。
除了多媒体教室外,网络学习也是现代学生获得知识与信息的重要渠道。智能教学楼是校园网的分站点,其网络端口延伸到每一个教室,为学生开展网络学习打开了大门。应用网 络的学习方式可以分为以下几种,如图7-7-14所示:
  (1)独立式(集中式):这是最简单的,计算机相互之间是独立的,学生可以和计算机交互复习课程或作练习题。
  (2)计算机互联:学生们分为小组,计算机通过网络互联,可以进行多种学习活动如合作、竞赛、交互等。
  (3)广播式:利用Video OnDemand进行交互,实现单机对多机的操作。这种方式可以用来帮助教师与学生联络。在任何时间、任何地点,学生如果想与教师联系,交作业或问 问题,他都可以通过网络实现。而教师对学生的指导也不必受地域和时间的限制。例如,一个学生如果在晚上11:00提一个问题,很有可能他在11:15就能得到答案。而这个问 题如果要等到第二天或隔几天的课堂上才能问,也许他就不去问了。
  (4)局域网或广域网:学生可以通过局域网或广域网学习,如许多大学和研究机构采用万维网(WWW)多媒体系统学习。学生和教师可以通过网络与别人共享资源。
  (5)高速网络:通过高速网络实现远程教育,既不同区域间的多媒体传输,包括有视频和语音交互操作。通过远程教育系统,一个学校的学生可以选修远在另一个城市的另一所学 校的某一门课程。在上课的时间,只要打开多媒体交互系统,就可以和主教室的学生同步上课。在主教室,授课教师也可以通过显示屏看到分教室中同学的听课情况,而且通过多媒体 交互系统分教室的同学还可以当堂向授课教师提问。远程教育可以使学生摆脱地域和学校师资的限制,更充分地利用学校的现有资源。随着校园网的进一步完善和发展,远程教育将成 为未来主要的辅助教学手段。
  有些大学还利用这种技术进行国际和校际的教学交流,即让同专业同年级而来自不同学 校的一组学生同作一个课题。这些学生不必在地域上坐在一起讨论,却可以通过高速网络的多媒体交互传输系统,在同一时间坐在电脑前共同探讨课题,其效果就好象面对面的谈话一 样。
网络学习要求教室中有足够的网络端口。这种教室一般采用顶棚布线方式,用立柱或沿墙体出线。用立柱方式如图7-7-15所示,在教室中,每隔一段立一根很细的柱子,柱子并非 用来承重,而是用来引线,在柱子上安有若干电源插座及网络接口,一个区域内的几个同学可以公用一个引线柱。
  3.利用计算机网络技术。
  技术实现教室监控和观摩系统:
  教室监控和观摩系统是现代技术在教学管理中的应用。在教室中安装有电视摄像系统, 通过教学楼内的局域网把教室内的教学情况传至楼中的监控中心,监控中心的若干台显示器可以同时显示出不同教室的教学情况。应用这一系统,不但方便了教学管理,而且当有外校 同行来观摩教学时,可以在监控中心观看而不会影响教室中的正常教学。
  (二)现代智能型教学楼的空间变化。
  传统的教学楼建筑,由于受到功能的限制,往往设计成中间走廊两边教室的长廊形式。 走廊作为汇聚楼中所有人流的人流集散地,却仅仅具有交通功能。这种传统的教学楼建筑已经无法满足现代教学的要求,单一的获取知识的学习方式不能培养出全面型的人才。现代个 性化的教学,需要高效、灵活而有弹性的教学空间,以满足学生多渠道获取知识的学习方式。
  智能教学楼中的教室空间有由固定的小隔间向可分割的大空间转化的趋势。
  教室空间由固定封闭的小隔间改为可灵活分割的大空间,结构采用标准柱网,教室的大 小不再受固定墙体的限制。教室的层高相对比较高,以留出夹层地板和吊顶的高度。教学楼中的功能空间也随之产生变化,以教室为核心,周围兼有资料室和办公室,在不同大小的各 功能空间中,有机地穿插交流和休息空间。丰富灵活的空间布局,不仅是适应现代化个性化教学的需要,而且比起单调平直的长廊式空间来,更能够引导学生的思维向多样化发展。
  以美国爱荷华州(IOWA)州立大学建筑系馆为例,该建筑共六层,供建筑系、景观系、规划系和艺术系共同使用。主体建筑平面呈平行四边形,入口处设有一廊道,廊道左边是圆形 的大报告厅,右边是圆形的下沉露天广场。沿着廊道走进主楼,你便发现自己已经置身于一个通透明亮的中庭中了。中庭纵贯主体建筑,高达五层,上用玻璃拱顶覆盖。中庭内阳光充 沛,功能丰富,包括有交通部分,由电梯和两部开敞的半圆型楼梯组成;休息餐饮;展览部分等。其中展览区布置有学生最新的作品,供各系同学观摩点评。在中庭的两侧是教室、工 作室、教师办公室和资料室。此外,在每层中庭的端部,还有一小块交流休息区。布置一些桌椅,旁边的白墙上贴着同学的作业,这里经常会有自由组合的小型研讨会。看似随意的设 计,其实蕴涵了设计者对于现代教学过程的深刻的理解。整栋建筑以中庭为核心,联系各部分功能,而且动静分开,互不干扰。建筑师成功地在建筑中营造了浓郁的学术气氛。
  (三)富于时代的建筑艺术。
  智能教学楼不仅在功能上追求完美,在建筑艺术上也力求新意,高技术美学在教学建筑 中崭露头角。如剑桥大学法律系系馆是福斯特及其合伙人事务所的一部新作。在这个设计中,他用一个醒目的、部分透明的半圆柱状的形体融合于整体环境。透明的拱体从地面层飞檐 而上,代替了外墙和屋顶,直插入南部的墙体之中。阳光透过玻璃体洒满整个室内空间。建筑地上三层,地下两层。福斯特把大讲堂安排在地下,而把宽敞明亮、拥有良好视野的地上 三层用作图书资料部分。地面上的三层楼板随玻璃拱体形成退台,以促进不同楼层之间的交流。除沿南部墙体的讨论室和办公室是封闭的小间外,地面上三层全部是开敞的大空间,而 用临时隔断分割不同空间。
  智能化的校园建筑代表的是一种高品质的建筑,其高品质既表现在“硬件”上,即先进 的技术设备;也表现在“软件”上,即符合现代教育宗旨的新的设计观念。值得强调的是,智能化决不是“硬件”的堆砌,而应是“软件”的更新。高技术是一种手段,一种工具,它 只有在新的设计观念的指导下,用在最适宜的地方,才能发挥出最大的效益。同时,只有加强“软件”的统领作用,才能真正在建筑设计上有一个质的飞跃。
  二、常州国际金融大厦设计
  常州国际金融大厦座落在沪宁线上的重要城市常州市的中心地带,总建筑面积三万三千 平方米,大楼地上26层,高99.7米,地下局部2层,裙楼3层,是集金融、办公、酒店为 体的现代化综合性大楼,“雄伟的大堂、独特的外型、高度的智能化”是其突出的特点。可以这样说,国际金融大厦是目前常州地区自动化功能最完备的公用建筑。
  早在大厦奠基建造之初,大厦的建造方中国银行常州分行及常州国际金融大厦有限公司 的领导与管理者们就认为该金融大厦建成之后将成为常州的一个标志性工程,它不仅应具有进行银行业务、金融交易的特殊功能,还可以为酒店和写字楼的客户提供舒适、便捷的办公 和生活环境。基于这种考虑,在规划大厦弱电系统的时候,提出了楼宇智能化管理系统的实施设想,其中包括银行业务网络、通讯自动化、消防安保、设备管理自动化等多个系统,相 关的分系统及子系统包括消防、监控防盗、出入口管理、内部对讲/监听、设备自控、停车场管理、电话通讯、音响广播、银行柜面业务等多个方面,要求楼宇管理中心对大厦内各类 的机电设备与设施集中监控与管理,采用综合布线将其有机地联系在一起,实现语音、数据、图像信息的高速传递。
  有了实施设想,首先第一步完成了弱电系统的总体设计,与水电安装同步进行管路的预 埋,再分步实施,边施工边调整,最终完成了大厦的综合布线、银行业务的计算机网络和楼宇自动化,把最初的设想变成了现实。
  (一)结构化布线PDS。
  常州国际金融大厦是一幢现代化的多功能大楼,为了适应其业务门类多,数据传输量大 ,综合性强的需求,采用了美国AT&T的综合布线系统(PDS)。系统实用可靠、技术先进,它 提供了系统内部和系统间信息交换的物理媒体,构筑了以计算机管理为中心的楼宇网络,奠定了国际金融大厦智能化建设的基础。
  综合布线系统共设信息点1875个,用以支持电话与计算机的综合应用,其余各系统分别采用各自独立的布线方式。
  (1)工作区子系统。
  工作区子系统提供了整个结构化布线系统与其它各系统的接口。采用的是AT&T五类模块插座,以墙上型信息插座为主,大空间部分采用地面型信息插座。在会议室等处预留了顶装 点以方便顶装投影仪的接入。
  (2)水平线子系统。
  水平线子系统提供从分配线架至工作区子系统的连接,采用1061004高五类无屏蔽双绞线完成数据、语音等信号的传输,其传输速率在100米内可达155Mbps,可适应包括AT M协议在内的各种高速数据传输。
  (3)主干线子系统。
  主干线子系统提供了建筑物中主配线架与分配线架的连接路由。采用了六芯光纤和大对 数电缆混合做为主干的方案,光纤用以满足大容量、宽频带银行业务数据的传输,大对数电缆用以满足低速办公数据及语音信号的传输。
  (4)管理子系统。
  分为管理整个系统的主配线架(MDF)和管理各层的分配线架(IDF)。
  分配线架采用墙装式的110PB2型配线架,设在大楼每层的弱电间内。
  主配线架采用110DW2型配线架,设置在大厦七楼。主配线间放置两个19”机柜,将主配线架及集线器等统统放置其中。同时,在主配线架上规划了功能区,以支持多端口路 由器、调制解调器等设备的配接,满足楼宇与外界通讯、系统内部通讯、各系统之间通讯的需要。
  采用普通跳线完成话音的连接和管理,采用119P8CAT5快接式跳线完成计算机系统的连接和管理,以保证足够的灵活性。
  (5)设备间子系统。
  包括:网络设备、PBX、主机系统等。这些设备均通过大对数电缆、多模光纤或双绞 线连接到主配线架上,对整个楼内的所有信息点进行管理。
  (6)建筑群子系统。
  通过路由方式与外界联络。实现资讯互通、资源共享。
  整个综合布线系统的走线形式,垂直主干部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井 中留出专为PDS使用的长方形地面孔,并安装梯型金属桥架;水平线部分采用走吊顶的轻型 装配式槽形电缆桥架的方案,桥架从弱电井引向各个设有信息点的房间,再由预埋在墙内的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。
  综合布线工程完成后,顺利通过了邮电管理部门的验收,分别用MAPCAT-1000和Wire Scope进行导通测试和定量指标的测试,合格率为100%。
  (二)网络构筑。
  由于银行业务网络的特殊性,这里暂不做具体介绍。
  (三)BAS。
  大厦内的安保、消防报警、设备自控、智能照明等系统,为大厦内的办公人员提供舒适 、高效、安全的工作环境。这些系统虽是传统的分立系统,但通过系统集成,大楼的管理者可以在中心控制室及各自的办公室方便地了解到各种设备的运行情况,以便作出相应的处理 决策。
  1.安全防范系统。
  大厦的安全防范系统由电视监控、防盗报警、紧急对讲及门禁系统组成。
  监控系统通过安装在各监视现场的各类摄像机(共68台)摄取图像信号,由中央控制室内的松下WJ-SX50A矩阵控制箱及系统键盘WV-CU550A等设备组成的控制部分对系 统进行全面的控制。同时在四层行长室及一层警卫值班室设有副控键盘。在一、二层银行营业区专设柜员制子系统,实时记录柜员的活动。
  防盗报警系统选用了安定宝4140XMPT2防盗控制主机,该主机有9个基本接线防区,可扩充至87个防区,支持16个控制键盘为各子系统使用。我们在主要的出入口、重点防 护区域设置了双鉴/微波探测器、玻璃破碎探测器、紧急按钮、震动探测器等各类前端探测器,系统编程设定后,自动投入运行,一旦报警,产生自动声光报警,同时联动CCTV电视 监控系统,将该区域的摄像机图像自动切换到电视监控系统的电视屏幕上,同时录像。
  当系统申请与上级公安机关联网后,本系统的报警信号可自动通过电话线路拨号上报“ 110”。为了确保银行安全,我们选用了AIPHONE对讲监听系统,完成中控室与一、二层 营业柜面各柜员及金库等重点设防区域的热线双工对讲通话和中控室的监听功能。当有抢劫 等紧急情况发生时,事发现场可与安保中心主机进行直接对讲,及时报告紧急情况并获得迅速及时的救援。
  在大厦的金库区,主机房等安全性、保密性较高的场所配置了集宝8000门禁系统。有关人员必须经由安装在门入口处读卡验卡后方能进入保安区域,出门也须验卡。中心控制室 可根据具体情况,为各类身份的人员配置各类权限的卡,设置各自的开关门时间,也可预先安排假期情况。所有数据资料可打印备查。
  2.消防报警。
  大厦消防报警系统采用了EDWARDS(爱德华)公司的IRC-3火灾自动报警、消防电话、消防广播及控制系统。该系统共设置一台主机,三台CM2N分机,各类报警探测器近80 0点,采用中央电脑处理主机进行监测、控制及管理,具有自动巡检功能,当故障或火警发生时,消防中心主机有声光报警信号,显示窗有明确显示故障或火警位置,并可预先编制程 序自动启停相关设备。在大厦写字间、办公区均设置智能型烟感探测器,均独立编址,一方面可根据安装环境调整每个探测器的灵敏度,同时还可极大限度地消除引起误报警的因素。 一旦有火警发生,可按照预设置的程序联动相关设备,如电梯迫降首层,火灾层及上、下层扬声器自动由背景音乐切换鸣响报警,切断有关非消防电源,启动排烟风机,卷帘门自动下 降。也可选用手动控制盘,在火灾报警确认后再启动联动设备。
  3.设备自控。
  采用了美国Honeywell公司的EXCEL5000系列XBS基本型建筑物自动化系统,总控室设置在大楼二层,图形中心PC工作站基于MicrosoftWindows操作环境,使用CARE图形编程软 件包完成该系统功能软件,以达预期规划。整个系统硬件组成包括:中央站(DELLPentium处理机、EPSON打印机)、1个XL500控制器(128个通用输入、输出点)、19个XL80控 制器(12个通用输入点、12个通用输出点)。它们由一条C-BUS总线连接起来,共管理了562个监控点,真正实现点对点通讯。
  所实现的具体功能如下:
  (1)冷源。
  对各冷水机组的工况监测、控制、故障诊断,可按每天预编时间程序启停各机组,有效 运行节能程序,并将单机和系统的即时及以往运行资料以及报表输出。
  ①机组状态监测、启停控制、故障报警、运行台数控制;
  ②机关隔离电动阀(蝶阀)开/关状态和控制;
  ③冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机的状态监测、启停控制、故障报警;
  ④冷冻、冷却水供、回水温度监测;
  ⑤冷冻水供、回水压力监测;
  ⑥冷冻水回水流量监测;
  ⑦冷冻水压差旁通控制。
  (2)热源。
  ①热水泵状态监测、启停控制、故障报警;
  ②热水出水温度监测;
  ③蒸汽阀自动调整。
  (3)变风量空气处理机。
  ①回风温度监测;
  ②过滤网阻塞报警;
  ③两通电动水阀调节;
  ④新风风门调节;
  ⑤风机状态监测、起停控制、故障报警;
  ⑥风机调速控制。
  (4)给/排水系统。
  水位超高低报警。
  (5)变配电系统。
  ①两路低压进线的电压、电流、功率、功率因素、频率监测;
  ②变压器四台超高温报警。
  (6)电梯。
  十台电梯的运行状态和故障状态的监测。
  设备自控系统前后经历了一年的采购、施工和调试工作,解决了诸多与其他厂商的配合 、机电设备的接口等问题,以投入正常运行。
  4.智能照明系统。
  在现代化的大厦中,照明是环境设计的重要组成部分。采用的DYNALITE照明控制系统使用DTK602智能管理器对大厦各区域的照明进行集中监控与管理。整个系统为分布式、网络化 控制,每个模块都具有一个独立的CPU,所以当网络中的某一模块发生故障时,整个网络照常工作。
  根据大厦各区的功能不同,系统设置不同的场景。如大厦大堂主要利用自然光,DYNAL ITE系统可随室外自然光照的变化及时调整室内的光照,使室内灯光自动调整并保持一个最 佳照度水平。另外,银行营业区与办公区的照明控制系统主要目的是节约能源,DYNALITE 的楼层管理员可对照明系统预先设置多个基本工作状态,例如:当一个工作日结束时,系统 自动进入晚上工作状态,自动将办公区的灯关掉,控制无人灯情况的出现。
  5.停车库管理系统。
  大厦地下设有一汽车库,主要是为银行自有车辆及写字楼客户的停车服务的。在车库入 口安装了出入口管理系统,同时能完成自动收费的功能。
  在车库入口刷卡记录车辆特征及入场时间,并对入库车辆计数,入口显示屏显示空车位 数量。出口时刷卡,根据停车时间计费收费,控制中心对所有出入库车辆情况进行统计及打印。
  6.中央控制信息处理系统。
  该系统利用多台联网的计算机组成的中央计算机管理系统,负责接收来自消防系统、安 全防范系统、设备自控系统、停车场管理系统的信息,对所接收的数据信息进行加工处理( 格式、分类等),生成对应的事件信息,并以声音、图像和动态数据的形式在工作席位上显 示出来,对故障及非正常情况能进行自动语音报警和自动电话报警。所有有关的事件信息都可以图像、表格或文字的形式进行存档以备查询。同时,该集成系统还提供系统报表和值班 日志等,从而实现集中、全面的现代化管理。
  中央控制信息处理系统设备主要集中在大厦二层的总控室。充分利用已采用的子系统的 软、硬件资源,在不浪费现有资源的基础上,采用优化的配置:设中控管理席两个、值班席一个、数据服务器一台、10Mbps交换器一台、多路通信服务器一台。留有与办公自动化、 银行业务网、通信网及与外界通信的接口。系统通过硬件、软件的集成实现了技术集成、信息集成、过程和功能的集成。
  常州国际金融大厦自九七年十月竣工开业至今已运行了近一年。大厦内采用的机电设备 、控制设备及自动化系统为大厦提供了安全、舒适、便捷的办公环境,同时也为大厦的管理者们提供了较新的管理手段,提高了工作效率,降低了大厦的营运成本。
  1.节省人力。
  目前从事大厦物业管理的国际金融大厦有限公司的管理人员及技术工人(含值班人员)共 24人,大厦中心控制室内汇集所有控制系统的控制主机,中心控制室设管理员2名,值班员 4名,全面负责日常事务。不仅降低了管理人员的费用支出,同时也大大地减轻了管理人员的工作负担。
  2.节约能源。
  由于采用了一系列节能措施,使得各机电设备能够按需要运行,能源得到了合理分配, 据初步统计,仅变风量空调机组这部分,56台机组原则上每天需用电980KW,如今平均每天实际用电只需600~700KW,节能效果明显。
  3.提高工作效率。
  由于采用计算机集中管理,使得管理人员可以在总控室或自己的办公室内方便的查看各 系统运行情况,设备的各种故障信息可及时反馈,不仅避免了人为过失,提出了安全性,同时也为设备的维护和保养提供了保障。详尽的系统报表还提供了分析、决策、管理的先进手 段。
  三、民用机场候机楼设计
  随着我国改革开放力度的加大,走出国门闯世界、招商引资求发展已成为振兴地方经济 、加快改革步伐的一大趋势。全国的省会城市、沿海经济发达地区为了和国际经济接轨,努力改善投资环境和窗口形象,在能源、交通等基础产业方面投入了大量资金。
  为了缓解日益增长的民航运输量与机场基础设施及硬件建设滞后的矛盾,各地区自筹资 金大力发展民航事业,改建、扩建机场,使得民用机场的建设有了长足的发展。仅一九九七年,就有八个新建、扩建机场竣工并相继投入使用。一九九八年又有一批新建、扩建机场相 继开工。
  新建、扩建机场区别与***场一个最显著的特点就是在加强航管功能、提高航管质量和 航管水平的同时十分重视候机楼(航站楼)的建设。许多城市的候机楼都成为当地重要的人文 景点和标志性建筑。
  由于机场候机楼最集中的体现了民航的整体形象和现代化的管理水平,故而在整个机场 中占有非常重要的位置。做为候机楼神经系统的弱电系统,尤其是弱电系统的总集成,其重要程度应该是不言而喻的。它既是民航管理、服务对弱电系统的要求也是现代科技发展的必 然趋势。
  一般民用机场候机楼中,根据民航业务的需要及方便旅客进出港的管理,其弱电系统工 程包括下述几个子系统:
  1.计算机信息管理系统;
  2.结构化综合布线系统;
  3.楼宇自动化系统;
  4.旅客离港计算机管理系统;
  5.公共广播系统(兼消防紧急广播);
  6.闭路电视监视系统;
  7.LED航班动态显示及值机引导系统;
  8.CATV闭路电视(兼有航班动态显示功能)系统;
  9.子母钟(包括世界钟)系统:
  10.公共查询系统;
  11.消防报警及联动系统;
  12.引导标志灯箱系统;
  13.站坪调度管理系统;
  14.电子设备供电、桥架和接地系统。
  可以说,弱电系统工程是机场候机楼的核心和神经系统。一幢现代化建筑的价值不仅体 现在其宏伟的结构和精美的装饰上,更重要的还应体现在它应有一系列先进的控制技术系统作支持。通过结构化综合布线及计算机网络,把候机楼内电子设备和工艺设备从各自独立的 设备、功能和信息状态集成在一个相互联系的、统一的、协调的系统中,以实现管理集中、信息共享的智能化状态。一个现代化的机场候机楼,其运行情况的好坏,服务质量的高低主 要取决于其弱电系统,尤其是弱电系统集成的水平和质量。
  现代候机楼的建设已一改过去传统的建筑模式,向着信息时代的必然产物——智能大厦 方向发展。它是现代多种高科技技术的集成和传统建筑艺术相接合的产物。它面临的是传统建筑的实用性、民航业务的特殊性、各类设施的自动化及使用功能的智能化相融合为一体的 综合性工程。它是一个涉及到传统建筑科学、信息技术科学、系统工程科学等多领域的交叉科学,涉及到计算机、通讯、自动控制、传感器、声学、光学、电子学、数据处理等多种专 业和多种软、硬件设备。而这些软、硬件设备又可能出自不同的国家、可能遵循不同的制造标准、用于不同的目的和环境。必须将这些软、硬件设备有机的融合为一体才能达到正常控 制的目的,才能使这些设备保持长期的协调工作。这就需要系统的集成。
  系统的集成并不是简单的设备堆积,最新的设备不一定是最好的设备,最好的设备不一 定是最适用的设备,最新最好的设备难积在一起并非就是一个最好的系统。系统的集成,其关键在于必须解决好各系统之间的互连性和互操作性(这是一个多厂商、多协议和面向多应 用子系统的结构);其次要解决各类设备和子系统之间众多的界面和接口,使各子系统有机的融合为一体,通过高度的协调实现预定的功能。
  据有关专家调查,我国许多所谓的智能建筑开通率不高,其根本原因并不是设备选型不 好而是系统集成有问题。在工程设计和施工时不是将弱电系统作为一个整体考虑,而是将各个子系统作为单独的系统来对待,人为的把弱电系统的设计、设备采购与施工、安装调试、 维护保养、技术服务分割开采。有的业主甚至将弱电系统分解成若干子系统分别承包给不同的生产厂家或设备供应商、代理商,结果造成大量的“三不管”式的施工界面,最后整个系 统进行统调时才发现。许多设备之间没有预先留有相应的接口,造成不能相互连接、信息不能共享、开通率低下。
  现在可以这样讲,没有集成的系统不是一个实用的系统,没有集成的建筑不是一个真正 意义上的智能建筑。
  根据我国计划经济体制下的基本建设管理模式,每一个基本建设项目立项后,都要成立 一个相应的建设指挥部,全面负责整个基建工作。近几年来,随着地方投资积极性的提高,机场建设指挥部的人员结构也不再完全是民航系统的人员。根据投资比例的不同,有相当一 部分机场建设指挥部由地方政府抽调大批不同岗位上的管理人员组成。这些人员来自不同的岗位,具有不同的经历、经验和专业,对民航机场的建设缺乏必要的经验,对机场候机楼内 的业务流程不甚了解,尤其对发展速度快、高新技术多、专业设备繁杂的弱电系统工程,更感到心里没底。对弱电工程各子系统之间的接口和界面,对弱电系统与强电系统、土建工程 、装修工程、空调工程、消防工程等各专业之间的协调和配合也颇感十分棘手。
  机场建设指挥部不得不投入大量的人力、物力、去具体考察每一个系统、每一台设备、 每一个供应商、每一个施工队。而这些供应商或施工队又都各自为战,各负其则,自成一统。对公共部分的接口和界面很少关心,实际施工中会造成众多的设计变更,相互扯皮或互相 干扰,不仅给施工带来很多困难,而且给系统统调带来很多麻烦。实践证明,这样的系统在使用时也存在很多问题。许多工程项目在这方面都有很深刻的教训。
  即使这样,每一个机场建设指挥部的人在完成了机场建设后,都会总结出很多的经验和 教训,他们若再建设第二个机场定会有很大的进步